對于正方形的豎流式沉淀池(二沉池),為了有更好的沉淀效果,能不能在沉淀池內放置斜管?
豎流式沉淀池,挺好用。但是我對于反射板怎么安裝固定有點迷惑,設計手冊上我實在是沒有找出答案。我們做的工程是在下面焊了三個三角鐵,反射板再焊到三角鐵上。比較丑。不知各位牛人是怎么做的?
我的二沉池流量是2707m3/h,負荷取取1m3/(m2·h),算出來直徑是58.7,取了60,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,怎么回事的?
課程設計不知道怎么畫豎流式氣浮分離池的平剖視圖,有哪位好心的高手幫幫忙?謝謝啦!
圖紙簡介: 豎流式沉淀池,鋼加工,8厘鋼板,含詳細加工圖 投稿網友: woniuwugui 上傳時間: 2013-09-05 圖紙省份:
如題,設計一豎流式沉淀池,排泥管不從上面走,直接從底部排泥是否可以?跟客戶簽合同的時候畫的是從底部重力排泥的,不知道排泥管從上面走的話是不是還需要泵來抽泥
圖紙簡介: 本圖紙對豎流式沉淀池結構做了細致的表示,有直觀圖與俯視圖 投稿網友: wanglijiehit 上傳時間: 2013-03-20
我現在在做一個污泥濃縮池的設計,因為孕場地限?,?zhǔn)備用矩形豎流式污泥濃縮池,但發現在書籍中其設計計算資料很少,不知道該如何具體去設計計算了,于是在這里請問一下,矩形豎流式污泥濃縮池,其中心管是否和圓形池的設計計算步驟一樣?除了池體設計外,還有沒有其他地方需要注意的?有沒有相應的設計資料和設計參數,或者圖紙?新手小白,淚求解決
尋求豎流式沉淀池詳細結構圖、施工圖,希望那位兄弟能送我一份,謝謝?。。。。。。。。?Email:stonely_10@163.com
請教大家,豎流式沉淀池的中心管如何固定?出水堰的堰板高度與沉淀池水位有什么關系?僅僅依靠靜水壓力就能夠把污泥排到污泥池么,通常的工程當中是怎么做的?謝謝大家了,我是新手上路
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
我第一次作設計,很多東西都搞不清楚。關于二沉池有幾個問題想請教一下諸位。我設計的幅流式二沉池采取刮吸泥機設備,連續排泥。1、還需要設污泥斗嗎?2、池底的污泥管怎么布置?3、連續排泥的話怎么保證回流污泥的濃度呢?或者哪位告訴我什么地方能夠找到有關的資料可以讓我參照一下?先謝謝啦~^_^
圖紙簡介: 我自己設計的,第一次做,希望各位前輩能夠幫我指正錯誤。 投稿網友: jybluebird 上傳時間: 2013-07-09
我記得曾經看過這方面的資料,好像是說,沉淀效率只與污泥懸浮層有關,而與停留時間即依據此算出的中心管的長度無關。我現在又找不到這方面的資料,各位高手能否提供一點建議。
如題,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,提到了雨季平均流量,求懂哥指導
沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,請大家指教