  • 關于壓力表的問題請教各位教師!

    如題,弱弱的問一下有一閉式冷凍水循環系統水泵揚程為28M,而水泵出口表壓力為0.9Mpa,回水主管表壓力為0.5Mpa,這是為什么呢?多謝位各老師,這個問題是小弟今天碰到的,我想一定是個很簡單的問題,請各位老師多幫忙!謝謝啦!

  • 三通旋塞能否檢驗壓力表?

    記得上學時三通旋塞有檢驗壓力表的功能。請問怎樣才能檢驗?我自己理解應有一個裝置可以加裝在旋塞旁的平面上,因為上面有水線,然后連接一個精度壓力表。如果是這樣應該是一個什么裝置?謝謝

  • 壓力表的選擇、校驗和安裝

    資料來源“中國傳動網”www.chuandong.cn正確地選擇、校驗和安裝是保證壓力表在生產過程中發揮應有作用的重要環節。一、壓力表的選擇 壓力表的選用應根據使用要求,針對具體情況作具體分析。在符合生產過程所提出的技術條件下,本著節約原則,合理地進行種類、型號、量程、精度等級的選擇。選擇主要考慮三個方面:(1)根據被測壓力的大小,確定儀表量程。對于彈性式壓力表,為了保證彈性元件在彈性變形的安全范圍內可靠地工作,在選擇壓力表量程時,必須考慮到留有充分的余地,一般在被測壓力較穩定的情況下,最大的壓力值應不超過滿量程的3/4;在被測壓力波動較大的情況下,最大壓力值應不超過滿量程的2/3。為了保證測量精度,被測壓力值應不低于全量程的1/3為宜。(2)根據生產允許的最大測量誤差確定儀表的精度,選擇時,應在滿足生產要求的情況下盡可能選用精度較低,價廉耐用的壓力表。(3)選擇時要考慮被測介質的性質。如溫度高低,粘度大小,腐蝕性,臟污程度,易燃易爆等。還要考慮現場的環境條件,例如高溫、腐蝕、潮濕、振動等。以此來確定壓力表的種類、型

  • 壓力表測出的值是靜壓嗎?

    供暖系統管道上一般都裝有壓力表,請教各位高手們個問題,壓力表讀數的差值表示的是靜壓差還是動壓差?如果是靜壓差為什么還和沿程阻力和局部阻力有關系?請各位指教!多謝!

  • 虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算

    工地挖了一個直徑1.5米,深度10米的孔收集地下水,現在擬采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池內,管道長度大約25米,請問各位大蝦設計和施工工藝如何,在哪里查找相關規范?虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算,小弟第一次接觸洪吸管的設計請各位指點一二.

  • 膨脹閥的的調整和壓力表的關系

    一臺凍干機是雙級制冷壓縮機R22,蒸發溫度為-65℃,在正常工作時發現溫度下不去,壓縮機結霜,中壓為2公斤,低壓為-25psi,關小膨脹閥,發現溫度下去了達到-60℃,中壓為0.5公斤,低壓為-10psi,壓縮機也不結霜了,但是氣缸蓋發熱,是否制冷劑少了,還是沒調好,以上的過程對嗎,是啥原理,請老師來解答一下。謝謝

  • 沒有壓力表,如何知道過熱度?

    蒸發器由4圈直徑147mm的銅管繞成(銅管內徑為6).大家知道,系統運行時,蒸發器溫度每圈都是不盡相同的.那么,在沒有壓力表的情況,如何知道一臺樣機的吸氣過熱度.回氣管溫度減去蒸發器那個部位的溫度?

  • 氨用真空壓力表的讀數問題

    在螺桿壓縮機:吸氣及排氣壓力用的真空表,真空的那部分如何讀呢?且設計時0---0.1之間的設計為什么那樣呢?好象標的0的位置不在真正的0.

  • 如何讀懂壓力表?對應關系怎么看?

    如何讀懂壓力表?對應關系怎么看?

    本帖最后由 aulot123 于 2013-2-23 11:39 編輯 本人制冷機組有兩個壓力表,現在機器正在運轉中,制冷劑是R22顯示庫溫-15度,環境溫度是16度,對應的壓力表如下圖,請各位師傅幫忙看下正常嗎?本人想知道庫溫與壓力表數值的對應關系,有知道的能不能提供給我呢?壓力表有很多對應的關系,該怎么看呢?有請師傅們不吝指教,在下謝過了。

  • 現場用壓力表是否需要檢驗

    在給排水施工經常需用到壓力表進行水壓試驗,一般在進行壓力試驗時或剛購買的壓力表都會進行校驗,在施工中好像一直都這樣實施的。本人最近查了一下精密壓力表規范,只提到出廠前進行檢驗,使用時只要有合格證就行了,這么說購買后只要有合格證且在有效期內就不需要再檢測了吧。是不是這樣?

  • 消防泵壓力表設于何位置?

    本人在設計一消防泵房時,發現一問題,圖集上泵后出水管上壓力表設于止回閥前(以水流方向為準,后同),但有人設于止回閥后,說是停泵時了解泵后管網壓力情況,設于止回閥前就無法了解,請問大家此說法正確呢?該怎樣設?謝謝!!

  • 進口壓力表與真空泵止回閥

    出售進口的瑞士R410A壓力表與日本真空泵止回閥.有需要的朋友請聯系!本人是制冷設備維修技師,一直從事冷凍集裝箱冷機維修PTI檢測,為CARRIER工作,有這方面需要的朋友請聯系!青島 小秋13793239420 MSN liouxiaoqiou@126.comKindly give us your advice, please

  • 壓力表為什么會有這么接?

    壓力表為什么會有這么接?

    小弟問下壓力表為什么要接下面這個管,這根管為什么是要繞一圈的,直的不行嗎?謝謝!!

  • 壓力表、溫度計的安裝問題

    按國標圖集,壓力表、溫度計需要在管道上開一個小孔,然后焊上DN15管道,但是對于鍍鋅鋼管而言,規范是不充許焊接的,請問如何在鍍鋅鋼管上安裝壓力表與溫度計?

  • 電工如何維修電接點壓力表

    電接點壓力表是在彈簧管壓力表的基礎上增加了一套電接點裝置,通過電接點的通、斷信號來對被測壓力進行控制或報警。壓力測量機構的維修可參考《彈簧管壓力表指針安裝與刻度誤差調整》。 電接點壓力表容易出故障的是電接點裝置,常見故障如下: ①被測壓力大幅度波動,壓力表受振動,使壓力指針彈高與給定指針重合在一起,壓力上升或下降,壓力指針卡在下限或上限給定指針上,適當調整壓力表指針的高度就可恢復。 電接點壓力表維修http://yunrun.com.cn/tech/2061.html

  • 電接點壓力表(消防穩壓泵)

    消防穩壓泵的啟停壓力差值在0.05MPa左右,靠電接點壓力表控制.現場調試中發現這種表并不太可靠,比方說在9.5公斤的時候啟泵,10公斤的時候停泵,但往往要到12公斤的時候才停泵,造成管網系統的壓力徧高,已經換過很多不同的電接點壓力表,都沒有辦法解決,(主要問題是該停的時候不停),不知道各位大俠有什么辦法?謝謝

  • 空調系統壓力表三通旋塞問題

    現在工程進入后期,在空調供回水管道上裝壓力表和溫度計。壓力表進場之后配的旋塞閥是三通的,不知道這種閥門是否可用,如圖:因為之前沒注意,施工現場已經安裝了部分,閥門廠家說三通的那個小口可以排氣,我也看了 口是不大,旋轉閥桿調節可以實現中間小口的開啟和關閉。不知道排氣有沒有用,如果旋轉位置不當會不會影響壓力表度數,后期

  • 水泵吸水管上壓力表選擇?

    是不是水泵吸水管上的壓力表不管在什么情況下量程都不會大于一個大氣壓,因為是負壓是這樣的嗎?還有就是是不是吸水管上的負壓越大,越容易產生氣蝕現象呢?怎么克服呢?謝謝!

  • ZSFZ濕式報警閥壓力表問題

    我們是網吧,這樣裝了這個報警閥,每天市長來檢查,但是我這個報警閥只有一個壓力表有壓力,另一個沒有,沒有壓力的那個表好像裝在通往報警鈴那根管上的。 這是不是正?,F(xiàn)象,還望各位專業人士做出解答

  • 機組壓力表和溫度計刻度范圍

    一般版換進出水管上的溫度計最高是100多度、壓力表最大值也都在好幾兆帕,但設計溫度和壓力都不可能這么高,往往在現場讀數都不準,請問有沒有刻度范圍較小的溫度計壓力表?最好大俠們給提供個廠家什么的,小弟不勝感激:)