首頁 課程 資料 論壇
  • 關于奧貝爾氧化溝的計算

    那位大蝦知道奧貝爾氧化溝的具體計算方法?能詳細的告訴我嗎?本人現在正在設計一個項目。急迫的需要各位高人的幫忙?。q 66746393

  • 新人求助氧化溝計算問題

    小弟正在畢業設計,內容是污水廠,工藝是奧貝爾氧化溝,基礎資料上只給了進水SS濃度和設計出水SS濃度,沒給TSS VSS,請問出水水質要求TSS控制在多少?

  • 求DE氧化溝的設計計算過程

    哪位仁兄給我說一下DE氧化溝的算法?謝了!

  • 氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟

    那位高人知道氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟?請教教我,盡量詳細,謝謝QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者論壇回復,謝謝

  • sbr及氧化溝的水利計算、流程圖

    望大家提提意見~~另外給點有參考價值的資料~~

  • 卡羅塞氧化溝計算的奇怪現象

    各位大蝦,我設計的氧化溝新型A/A/O 工藝,采用卡羅塞氧化溝,發現了一個奇怪的現象.由于基礎資料數據緣故,計算的缺氧池和好氧池體積之比大約2:1,然而需氧量卻很大.原來打算采用6廊道的卡羅塞氧化溝,要有4道用來厭氧,2道好氧曝氣,可沒有這樣的例子,哪位大哥大姐幫忙出招,感激不盡!

  • 請教一個關于氧化溝設計計算的問題!

    今天在一本書上看到氧化溝的設計中有以下幾個公式(由于這里無法輸入公式,所以在下面以圖片格式給出)我對公式的含義不是很理解,麻煩哪位前輩給我解釋一下謝謝!

  • 關于奧貝爾氧化溝中心島的計算

    在做一個設計,選用的是奧貝爾氧化溝,但是在具體計算得時候發現中心島的尺寸沒有辦法計算,請教各位大俠,奧貝爾氧化溝的中心島應該怎么計算啊?有什么資料里面有嗎?謝謝??!

  • 困惑:氧化溝BOD-污泥負荷與剩余污泥的計算

    規模2.6萬噸,采用兩組厭氧池+氧化溝處理工藝,需脫氮除磷,取BOD-污泥負荷Ns=0.06KgBOD/(KgMLSS.d),MLSS=3600mg/L,污泥回流比R=0.6。計算的剩余污泥幾乎為零.是不是參數取值有問題?Ns可不可以取大點?

  • 復合式氧化溝推流器選型計算如何解決

    原設計卡魯塞爾2000氧化溝出水為一級B,提標改造增加填料,現有曝氣設備為2臺倒傘形表曝機,填料選用CBZ型組合填料,填料增加后,推流器選型計算不會弄,求大神指點。 一般氧化溝推流器容積功率在1-3W之間,單池日處理量為10000噸,是否可以取值估計,取多大,求大神指點。

  • 緊急求助-氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟

    那位高人知道氧化溝和二沉池合建的設計計算步驟?請教教我,盡量詳細,謝謝QQ:5007569E-mail:5007569@qq.com或者論壇回復,謝謝

  • 污水處理廠三溝式氧化溝的設計及計算

    http://co.163.com/forum/content/1792_974671_1.htm污水處理廠三溝式氧化溝的設計及計算在論文下載,關于氧化溝的設計及計算,請大家參考借鑒

  • 奧貝爾氧化溝的處理技術在設計時(各個步驟)怎么計算?

    請問奧貝爾氧化溝的處理技術在設計時(各個步驟)怎么計算尺寸?我做畢業設計快急瘋了!哪位能幫幫我我將不勝感謝!最好發個原樣過來,謝謝啦!有知道的大哥請回帖或者發我QQ(冰兒53025825 )

  • 氧化溝二沉池跑泥怎么辦?

    氧化溝二沉池跑泥怎么辦?

    小弟剛接觸氧化溝,對工藝不太了解。近期在運行中出現了各種問題,希望大家多多幫忙。首先我廠是aao微曝氣氧化溝工藝(具體是屬于什么類型的氧化溝?),設計處理量為4萬立方每天,分兩個池子,現在總曝氣量在1200立方每小時,,實在處理量為26000左右。在好氧池出水處投加聚合氯化鋁作化學除磷,經兩個二沉池出水。由于近段時間下雨,進水濃度COD經常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、總磷1-3。出水ss與總磷比之前升高比較多。由于運輸的問題,現在每隔一天脫一車泥重量為15噸左右(含水率80%)。由于廠區排水標準為一級b,ss與總磷比較危險。廠區正常進水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、為什么兩個池siv一直在上升,之前在70左右,現在到140?2、為什么二沉池出水有比較多的碎泥樣的小顆粒?3、是否負荷太低造成污泥解體,造成ss、與總磷偏高?3、風量控制在多大比較合適?氧化溝曝氣不均,有部分曝氣管損壞,好氧在線do值一直在0.2左右。兩池最多供氧量各為800立方每小時。4、廠區投加聚合氯化鋁除磷的

  • 關于氧化溝2000+MBR工藝

    關于氧化溝2000+MBR工藝

    本帖最后由 肥肥肥起來 于 2017-10-4 19:55 編輯 我們這邊的水廠正在進行提標改造,將原有的卡魯賽爾氧化溝2000(厭氧.缺氧.好氧),后段加一個缺氧和MBR池,以下幾個問題請大神們分析下1、將原有二沉池改造為缺氧池(加3臺攪拌器),回流到厭氧,這樣是不是以前的污泥回流變成了混合液回流?回流濃度降低了?2、二沉池改為缺氧,前端氧化溝本來就有厭氧、缺氧、好氧,在加一個缺氧,MBR池。這個加的缺氧的目的是什么?繼續脫氮?要是繼續脫氮,好氧回流脫氮一部分,好氧出水口直接再進缺氧反硝化?反硝化脫氮是要碳源做電子供體的,暫時還沒有看見有外加碳源的水管在缺氧池,本來進水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧還有可利用的碳源么?

  • 氧化溝淤積泥砂怎么采集?

    求助各位專家,我想采集24小時運行的氧化溝底部的淤積泥砂進行測定,有沒有什么采集方法呢?試過湖泊底泥采樣器,沉下去只能采到活性污泥。不知道專家們還有沒有什么可行的方案呢?謝謝了

  • 氧化溝后二沉池排泥設備?

    氧化溝后二沉池排泥設備:是采用刮泥機,還是刮吸泥機?用刮吸泥機是否會使氧化溝回流污泥含水率高,污泥濃度?。垦趸瘻虾蠖脸嘏拍嘣O(shè)備有必采用刮泥機么?

  • 請教大家一個關于氧化溝的問題

    處理的是印染污水,使用的改良型卡魯塞耳氧化溝,池體單邊長度120m,來回有240m,每一個來回使用一個推流曝氣器,想問問可行性?這種污水特點是含纖維,氧化溝進水ss大概在200mg/l,在這種情況下會不會在推流曝氣器的遠段造成死角而使污泥堆積而影響處理效果呢?這種工藝以前在城市污水中用過,可處理這種污水還是沒有經驗,請大家提供一些寶貴意見,謝謝!

點擊加載更多

氧化溝的計算

氧化溝的計算專題,為您提供氧化溝的計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與氧化溝的計算 相關的專業交流討論,更多氧化溝的計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中式門頭模型