首頁 課程 資料 論壇
  • 去掉了每只水槍的最小流量

    去掉了每只水槍的最小流量

    8.4.1.2 室內消火栓用水量應根據水槍充實水柱長度和同時使用水槍數量經計算確定,且不應小于表8.4.1的規定;比老規范減少了一項去掉了 ‘每只水槍的最小流量’的規定。 個人認為改的不錯,和前面的充實水柱的要求不矛盾了。但是有個“每根豎管最小流量” 這個怎么理解呢? 消火栓出水流量變小的話,也就滿足不了每根豎管最小流量了。

  • 離心泵最小流量旁路設計

    大家好我是個新人 現在我的單位常規島系統面臨一個問題 因為給水泵選型時流量過大 在回路剛啟動時 所需流量小于 給水泵最下流量 必須旁路一部分 ,給水泵出口壓力3.7MPa 旁路出口壓力要求0.1MPa 主回路出口3.4MPa ,現在要保證旁路壓降,因為旁路壓降比較大,會不會出現當給水泵加流量時流量都走在旁路。第二個問題,旁路是DN32,流量大約3t左右 流體溫度為100℃左右,不知道要從3.7MPa到0.1MPa是用節流孔版還是用減壓閥,有沒有相應的規范,請各位給點意見,非常感謝。

  • 關于極小流量下,室外管線最小坡度的問題

    本人算是新人一枚,有問題都來論壇請教,也得到了很多人的幫助,在此謝謝大家,今又遇到了一個極端問題,也許是我自己想極端了,這里想聽聽大家怎么看。是關于排水管道的最小坡度的問題。我們知道市政的排水管推薦最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的問題是因為城中村雨污分流之?,污水流量很小,總共?4L/S。所以用300的管子是可以滿足排放要求的,但是,因?00的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。這個是這個問題的起源,因為排不出去是我放坡放大?。村里沒有地方建泵站,不會說污水提升的,必須要自然排。這里要討論一下流量很小的情況下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一個排水管,起點段只接入了一戶人家,那流量肯定是很小吧,比2還要小,但是我們市政規范上說,推薦用300的,這個時候,我們這個管子的坡度怎么放? 因為好像怎么放都達不到最小流速的要求,這個時候,是不是只要按最小坡度0.002來鋪就好了? 因為這段管子里面基本可以說沒水流,我們討論流速和充滿度都是為了使管子不堵塞,現在充滿度基本沒了,那流速是

  • 大壩最小下泄生態流量實例分析

    水電站項目取水水資源論證過程中,需要對水電站大壩最小下泄流量,即大壩下游最小生態需水量進行確定計算。尤其是引水式水電站,由于其大壩與廠房之間會形成一定的減(脫)水段,減(脫)水段的形成必然會給下游生態環境造成一定的影響。如果最小下泄流量確定大了,對業主取水發電有一定的損失;確定小了,會對下游生態環境造成影響。如何確定大壩最小下泄流量,才能滿足下游生態環境需水量的要求呢?本文結合屯坪水電站實例,用代表年法和枯水模數法,對大壩最小下泄流量的確定進行分析。2 工程概況萬山特區屯坪水電站為特區第1座水電站工程,位于萬山特區高樓坪鄉屯坪村內的高樓坪河出口段貓洞河上,在屯坪村下游0.3km處,廠房位于貓洞河和馬路崗2河匯合口上游200m處貓洞河左岸,為1座引水式電站。壩址以上流域面積22.1km2,流域內多年平均降雨量1 250.0mm,壩址斷面多年平均徑流量1 438萬m3,多年平均流量0.456m3/s。工程擬建攔河壩高8m,引水壓力系統鋼管總長842.5m,電站設計水頭204m,設計單機發電流量0.507m3/s,裝機2×800kW。

  • 集水坑、潛污泵設計流量的探討

    人防地下室,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論

  • 戶用熱表的額定流量最小的是多少?

    按規定額定流量與戶設計流量匹配,可是大多戶的設計流量不過0.2~0.4立方每時??杀砗孟裰挥?.6立方每時的,該怎么選?

  • 地下車庫潛污泵流量大小的問題?

    如題!地下車庫消火栓用水量20L/S,自噴用水量30L/S 請教潛污泵流量大小怎么去計算,我以前都是選的15——20立方米/H的泵, 可是今天有個前輩說我選的泵流量太??!到底潛污泵應該怎么去選??

  • 關于最大最小水流量的計算方法

    小弟在做冷水機組設計時曾碰到最大最小水流量的確認問題,當時請教了各位同事都沒有一個定論,往年做資料的同事建議按照標準水流量正負20%來計算。不知道各位大蝦在計算中是怎樣定的。

  • 請教:EDI模塊最小的產水流量是多大???

    比如E-Cell的MK-1Mini設計流量0.51m3/h,可否通過加大濃水排放降低到0.2m3/h甚至更低的產水量運行呢?

  • 潛污泵流量選擇及集水坑容積 計算表格

    這是我自己做的 關于潛污泵流量計算和集水坑容積確定的計算表格,希望對大家有用。

  • 城市污水平均兩萬噸每日,最小流量怎么確定?

    各位大哥大姐,本同學正在做水污染課程設計。遇到問題:城市污水,平均污水每日兩萬噸,最小流量怎么確定?求解決,感謝,速度、、、、

  • 關于節點流量的一些問題!

    對于節點流量,對于樹狀網來說,只要節點流量知道就可以把每段管的流量算出來;但是對于環狀網來說,光算出節點流量并不能把每段管的流量算出來。這是為什么???求哪位高人解答下??!不是知道比流量就可以算出每段管的流量么,還要節點流量干嘛啊?

  • 關于流量分配的.求教.

    請問一下,一個低層建筑體積大于10000立方米, 按要求最不利立管的最小流量是10,次不利立管的最小流量是5,但是同時又規定了每根立管的最小流量是10 那我到底以什么來算.知道了最不利立管和次不利立管的流量我算管徑,那其他立管怎么算呢? 一共4根消防立管,麻煩大家具體說一下管徑的確定.上行下給試的,單設水箱的.

  • 各位同行是否注意到:新《低規》取消每支水槍最小流量要求

    各位同行是否注意到:新《低規》取消每支水槍最小流量要求

    各位同行是否注意到:新《低規》取消每支水槍最小流量要求也就是說計算栓口壓力可以按充實水柱(比如7m),流量為3.78L/s,栓口壓力12m.但表格提出10L/s和同時使用2支水槍,如果采用3.78L/s是不是要3支水槍同時使用;還是說規范仍然要求10L/s----2支----5L/s和以前一樣。

  • 一道與最小配筋率有關的問題

    一道與最小配筋率有關的問題

    如圖畫紅框處,在此處求出As=615后,我不知道這個最小配筋率中 45*ft/fy=0.215 這個45是怎么來的?最后這兩步計算是根據什么公式算出來的,這個公式的出處在哪里?謝謝各位給與解答!

  • 是揚程不夠還是流量不夠

    兩層樓一層12組散熱片二層14組散熱片一層有一組不熱二層兩組不熱調了好多次再每層任意關上兩組就熱要是全開就有一兩組不熱的是揚程不夠還是流量不夠?

  • 最小設計坡度的確定依據

    在孫慧修主編的《排水工程》(上冊)中,就最小設計坡度定義為:在設計充滿度下與最小設計流速相應的設計坡度。由于坡度可通過流速和充滿度確定,最小設計流速0.6m/s,充滿度如何取就決定了最小設計坡度大小。該書指出:在確定最小管徑的最小設計坡度采用的設計充滿度為0.5。對200排水管,h/D=0.5,v=0.6下對應i=0.004;可是對300排水管,h/D=0.5,v=0.6下對應i≠0.003。當然現在新的室外排水規范對室外管網全部采用300的排水管。另外,新的室外排水設計規范-2006版在解釋中列舉了常用管道的最小設計坡度:管徑400-對應0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,這些管道的對應的設計充滿度也不全是0.5.不知孫老師和規范為何不就這個原因解釋一下,還是本人理解有誤?