對于小于200m?的臥式儲罐,我查了很多規范都是設置移動式泡沫系統,現在有一下幾個問題: 1、對于臥式儲罐的移動式泡沫計算,要參考泡沫新規這條來計算流量嗎,這個保護面積太大,計算出的流量很大合理嗎,可否通過在罐區加隔堤來減少計算流量 2、計算出來的移動式泡沫的水量要加到消防水池里面嗎?流量要加到消防泵嗎?還是不管水量和 流量,由消防車提供,我們只設計泡沫儲罐?
想請教問問高人一個1000立方的儲罐基礎應該怎么設計比較合理條件:1、儲罐直徑12米。2、儲罐地面基礎面積113.04平米3、儲罐滿載的狀態重量為1600噸4、原有地面也是罐區還需要打樁嗎?應該怎么樣設計基礎較合理?小弟在這里請教高人。謝謝啦
各位大神小弟剛接觸到一個項目,規范規定:液化石油氣臥式儲罐應設固定噴水冷卻裝置,哪位大神有這個系統的設計圖紙,供參考一下,感激不盡!
有一個酸堿吸收塔由于場地因素只能用臥式結構,其內部結構應該怎么設計,有那些要點需要注意的,跟立式設計有什么大的分別,還請高手多多指點。
大型儲罐基礎設計與地基處理
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
一般臥式油罐是用光柵溫感探測器,但是這種全壓的真空儲罐不知道放溫感是否合適還有就是放置的位置。想知道大家這種全壓真空儲罐用什么類型的探測器,謝謝了。
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,應按儲罐橫截面面積計算。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:。 一、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本
真空儲罐的放置方式一般分為立式罐、臥式罐。立式罐具有占地面積小,方便使用,由于存有重力差,減少潛液泵運用功率,節省了電能,但是立式儲罐通常超出10米,會給周邊住戶引發害怕,于是在城區不宜設置立式罐;臥式罐是目前運用的普遍方式,短處是占地面積大,儲罐與周邊站內及站外建構筑物及設施都有安全距離特殊要求,相對應提高了設計難度系數。 臥式儲罐大部分液位高度較低,筒體設計壓力稍微大些就可以按GB150規定 計算壓力可以忽略液柱靜壓力,立式儲罐大部分液位高度較高,較多情況下不能忽略液柱靜壓力。 以上就是真空儲罐的立式罐與臥式罐的區別,只有了解了產品的不同之處,才能更好的在使用過程中進行選擇,真空儲罐廠家友情提示:如果有更詳細的了解,可直接聯系服務熱線:17601579165。 杜爾氣體裝備專業生產低溫液體儲罐、LNG儲罐,液氮儲罐,二氧化碳儲罐,乙烯儲罐等低溫儲罐
我是一名在校學生,我們在畢業前必須做一個畢業設計,可是老師又從不帶我們?shí)習!~ 沒辦法!~我真的都暈了!~這2個月交不出就無法畢業!~有誰可以教我一下!~本人在此感謝!~
請問對于固定頂罐的固定式噴淋冷卻系統中環管的半徑,開孔大小及孔間距怎么確定?:time:
雙靈化工廠儲罐施工組織設計
SH3136-2003液化烴球形儲罐安全設計規范
最近有個活,一個化工廠,其中有一個液化烴儲罐區,罐是臥式罐,直徑3米,長13.2米,容量為100方,總共是10個罐并排一組。我查了石化規,8.10.1 3. 當單罐容積小于或等于100m3時,可采用移動式消防冷卻水系統,其罐區消防冷卻用水量不得低于100L/s。是否按照這個計算冷卻水量,冷卻水供水時間算4小時嗎,那冷卻水量要1440立方。這個移動式冷卻水系統是不是就是設置室外消火栓,還有沒有另外的消防用水量。另這個液化烴儲罐還需不需要設置夏季罐壁冷卻水系統。 對于整個廠區來考慮,還有車間和倉庫的消防水量,室內消防用水量是5L/S,室外15L/S。這個跟儲罐區冷卻水量差別很大,是否做兩套管路,儲罐做一路,配一套消防泵,其他區域的消防做一路,也配一套相對小一點的消防泵。 還有一個問題是石化規8.4.3第4點 :可燃液體、液化烴的裝卸棧臺應設置消防給水系統,消防用水量不應小于60L/s;空分站的消防用水量宜為90~120L/s,火災延續供水時間不宜小于3h。如果該廠區另有這個裝置,那這一點怎么理解,也是設室外消火栓嗎?是不是都設在裝置周
大型儲罐的基礎設計一般有4種類型,護坡式基礎、護圈式基礎、環墻式基礎、裝配式環墻基礎,其中,環墻式基礎用的最為廣泛。最近,詳細計算了一下環墻基礎的環向鋼筋,發現和院里以前做的同類工程比較(好像以前并沒有詳細計算過),鋼筋小了很多,不敢輕易妄言,故貼上編寫的EXCEL程序,望指教!現在做的一個工程。工藝條件:直徑13米,高度9.5米,設備容積1193立方米,設備材質:碳鋼內襯玻璃鱗片?;A(chǔ)承重:1500噸! 基礎設計:300厚環墻,環向鋼筋14@150,環墻高1.4米。 環向鋼筋根據我的計算,采用12@150就可以了,不過,總工不放心,建議我加大。 FT=(RQW*RW*HW+RQM*RM*H)*K*R算式中K值(環墻內側壓力系數),一般地基0.33,軟土地基0.50。這個系數的取值考慮了哪些因素?是否是 環墻內填料內摩擦角和墻外填土的綜合作用取值?計算依據《石油化工企業鋼儲罐地基與基礎設計規范》SH3068-95
儲罐區防火堤設計規范2014
隨著液化氣體儲運的發展,大型低溫液化氣體微壓儲罐(以后簡稱低溫罐)建的越來越多,越來越大。據不完全統計,投產、建設和籌建中的大于等于20萬方儲罐約160臺,總容積可達3600萬方,儲罐大型化已成業內趨勢。目前國內27萬的LNG儲罐正在建設,16萬的丙烷罐和16萬的乙烷罐已經建成。由于大型低溫罐容積比較大,內外罐之間環形空間的保冷材料的側壓力在低溫儲罐開罐檢修或停用升溫過程中最大,是連續的載荷且持續的時間比較長,和普通油罐間歇性作用的風荷載不一樣,按照API 650和EN 14015正文的頂部抗風圈和中間加強圈去設計大型低溫罐內罐頂
化工設備設計全書-球罐和大型儲罐
只知道風量和入口出口濃度和一些氣體基本情況,該怎么設計吸附床,很多書上介紹的是傳質吸附法,需要通過實驗,那么純經驗計算怎么設計臥式活性炭吸附床?