現有一方便米飯廠,日產污水量約50噸,污水主要是洗菜和洗肉及設備清洗等過程產生的,污水中BOD濃度約150-200mg/l,COD濃度約500-600mg/l,如何處理?有人建議用SBR法,可否?
一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?
看看我們廠的活干的如何?
我們單位門外的LOGO燈箱內用的是40W飛利浦的日光燈做背景照明,大概有20多個,但是總是有線路燒焦的情況,今天我實測了一下,發現電流竟然有38A,不明白是怎么回事兒了,線路開關至燈箱大概20多米,其中線路當中有兩個接頭的地方,但是我覺得在怎么也不能到38~39A的樣子,還望個位老大指點,幫我分析一下原因,不勝感激
請教!戶外燈箱廣告套用什么定額?安裝在路燈桿上的那種廣告燈箱燈箱尺寸為 1400*800*200 (高*寬*厚) 里面裝日光燈
這是一個夾板廠,面積2000平方米,共一層。請教消火栓的合理布置,水泵選型。室外消火栓怎么設?謝謝大家給個意見。。。。。期待中
熱源廠放在山上可以嗎?可以有很多制約條件,可以克服嗎? 另外,熱源廠建設需要投資多少?占地為50畝.遠期規劃供熱面積為400萬平.我在網上找的估數:熱源50元/平,管網20,換熱站20,散熱器30,不知道是否合理?謝謝各位給予指點.
滾動燈箱的多種款式,為大家做了詳細分析與總結,具體如下: 一、按款式來分 滾動燈箱按款式來分有多種款式,詳細總結如下:單面滾動燈箱、雙面滾動燈箱、帶LED單面滾動燈箱、帶LED雙面滾動燈箱、有指路牌燈箱的單面滾動燈箱、有指路牌的雙面滾動燈箱、有閱報欄的滾動燈箱、帶有LED和閱報欄燈箱的滾動燈箱、有LED的且有指路牌燈箱的滾動燈箱等等。其它款式還可按實際要求進行定制。 二、按功能來分 滾動燈箱按功能來分的時候,可以將它的多種功能按實際要求進行。多種功能有:滾動功能、LED滾動屏顯示功能、閱報欄燈箱功能、指路牌燈箱功能等等。 三、按制作材料來分 滾動燈箱的制作材料有:冷板、型材、不銹鋼、塑鋼等等。 選擇哪種款式還可以進行單獨定制,這樣才能制作出達到實際要求的滾動燈箱。
曬曬你廠的冬季運營情況馬上要入冬了,污水廠面臨著水溫不高,氨氮去除率低的問題,這里對污水廠冬季運營情況作一下調查,調查內容包括, 1、你們污水廠在哪個地方(最好具體到市) 2、采用的什么工藝(比如說氧化溝) 3、氨氮去除率是多少 4、你們廠采取了哪些強化硝化作用的措施 歡迎參與討論...現在急需這方面的資料,希望大家能夠提供
公司接了一個豆腐廠污水處理的項目,格柵之后的水測量ph就在4~5左右,導致混凝劑投加之后不起作用,哪位前輩知道豆腐廠污水出水ph大概在多少呢?:loveliness:
在這行干了多年,積累了不少的資料標準,現在整理出來給大家,如果對大家用一點點用,也就開心了。先來這個大家都很熟悉的:低壓成套開關設備和控制設備 第一部分:型式試驗和部分型式試驗成套設備97年版本的,目前還是最新的版本,也沒有聽說要修正。GB7251.1-2005下載鏈接:http://co.163.com/forum/content/219_531509_1.htm
繼續為朋友們服務!GBT11022_1999高壓開關設備通用技術條件PS:目前還是最新的版本文件格式:WORD。3.6kV~40.5kV高壓交流負荷開關 標準號:GB 3804-2004 發布時間:2004-05-14 --19樓高壓交流隔離開關和接地開關 標準號:GB 1985-2004 發布時間:2004-05-14 --20樓GB/T 19183.1-2003 電子設備機械結構 戶外機殼 第1部分:設計導則 --21樓上面三個見連接,不重復上傳了,節約資源:http://co.163.com/forum/content/880_227706_1.htm
最近在做一個項目的調試,機械木漿制漿廢水。預處理采用氣浮,氣浮浮渣排到污泥池(該污泥池100立方,目前只有氣浮浮渣,生化污泥另有污泥池。),壓濾機采用板框壓濾機。我的問題是:現場沒有設污泥加藥、攪拌系統,可不可以直接用螺桿泵將浮渣從污泥池打到壓濾機進行脫水?
我最近遇到一種絲花廠的染料廢水,其COD濃度高達17000mg/l,色度也上萬,染料也是水溶性的染料,在此希望得到各位的幫助,不知做過這方面項目的朋友可否把資料共享一下,謝謝!
附件是某成套廠給我公司做的一臺帶星三角工頻旁路的變頻器起動柜,圖紙內有上下兩張圖紙,第一張圖紙是我發現問題后讓成套廠整改了,于是就有了第二張圖紙,大家看一下上面那張圖看是否能發現問題,再看看下面一張圖,如此整改是否可行?歡迎評論。:loveliness:
1. 用電設備負荷統計序號 設備名稱 數量 單臺額定功率(KW) 合計功率(KW)1 電焊機 30臺 18.5 5552 5T行車吊 3臺 18 543 10T行車吊 2臺 23 464 10T龍門吊 1臺 23 235 移動風機 24臺 0.5 126 剪板機 3臺 25 757 自動焊機 2臺 100 2008 風機 21臺 0.5 10.59 搖臂鉆床 3臺 7.5 22.510 噴砂機 1臺 136 13611 H型鋼翼緣矯正機 1臺 14 1412 卷板機 1臺 30 3013 塔吊 1臺 45 4514 車床 3臺 7.5 22.515 銑床 1臺 7.5 7.516 沖壓機 1臺 20 202. 用電負荷計算1)電焊機 有功功率:PC1=Kd1PN1=0.35*555=194.25 (KW) 無功功率:QC1=PN1tanφ1=555*1.02=566.1
一直以來都只會做技術,不懂技術管理,不知道技術管理要怎么做,想學習一下……誰有成套廠技術管理制度能不能上傳分享一下,我門是做箱變、高低壓成套和三箱的,所有的外殼也都自己做。[ 本帖最后由 yixiaofantian 于 2009-2-9 09:26 編輯 ]
各位有否成套廠機加工、焊工、油漆工、裝配工的技術比武試題。分理論和實際操作兩部分。本人對各工種不太熟悉,但接了任務要完成好。望大家能相助。[ 本帖最后由 liuzongping 于 2008-9-3 11:59 編輯 ]
討論一個問題,現在出版了《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2005),還有《城市供水水質標準》(CJ/T206-2005)。兩者有部分指標不一致。(比如:細菌總數前者要求100,后者要求80)我現在做一個城市供水廠,水質應采用哪一個為準。多謝指教
遇到一問題:廣告燈箱內的熒光燈未安裝電子鎮流器,導致功率因數0.43左右,熒光燈已經安裝完畢,那么給整個廣告燈箱做電容器集中補償,這樣可以嗎?高手請進來啊!