首頁 課程 資料 論壇
  • 求助:天正防排煙系統圖管線太細?如何調整?

    用天正畫 通風防排煙圖 當生成系統圖的時候 打印出來管線很細(單線系統圖)?請問哪里可以調整嗎? 就如同采暖管線一樣 那樣調整 多好呀 求助高手?

  • 關于排煙系統設計的疑問

    例如,一個風機負擔三個防煙分區,分別100、200、300平方,該三個防煙分區的排煙量就分別是6000、12000、18000立方,排煙風機就應該按36000來選了。此時,排煙主管道和支管道的計算是否都按照36000風量來計算呢?排煙風口的風量標注是否就標注6000、12000、18000就可以了呢?排煙風口的面積是否就按照6000、12000、18000風量控制不大于10米風速來確定呢?/////一直就覺得這么做不太合理,如果一個36000風量的風機帶一個6000風量的風口,是否會導致風口風速超過規范限值了呢?/////這種矛盾目前在設計中可以解決嗎?

  • 關于排煙系統的尺寸問題

    大家一般按多大風速計算排煙主管,排煙豎井,送風主管,正壓送風豎井的尺寸?最大風速控制在多少?我一般排煙按8~10m/s,最大12m,豎井6~8m,最大10m,送風主管8m左右,豎井6~10m。我看到有的正壓送風接管達到18m左右,雖說在規范的20m/S以內,感覺還是太大了,可能是考慮到建筑空間位置有限。大家遇到過的有多大?

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用?。?Q:Q:Q

  • 10KV配電系統圖的問題

    1.一工業用電工程,進線柜與PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS還是HY5WZ型,(S與Z區別已知),另還是用過電壓保護器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序電流互感器只是加在變壓器柜上嗎,進線柜不要加嗎?變比大小是150/5AOR100/5A,還是取變壓器的30%???3.對電流互感器的型號,保護等級時是選用5P10,還是10P10還是其他的???-------做過許多工程,這次與原來都不同,請指教?。?! CCGQC@YAHOO.COM.CN

  • 基礎問題,關于配電系統圖

    基礎問題,關于配電系統圖

    現在在做一份機房配電系統圖,樓層(總空開的每個開關都只控制一個房間)與每個房間總空開用16平方的三箱四線,房間總空開里每個開關也空調、插座之間用4平方的三箱四線。請問一下,16平方的三箱四線是不是可以表示為:3*16+1*16,4平方的三箱四線:3*4+1*4,還是3*4+1*2.5做了一半的系統圖,請大俠幫看看對不對:

  • 關于火災自動報警系統圖

    已經上傳了10份火災自動報警系統圖,其中1、4、5、10系我親自設計,3我進行優化設計并參加施工工作,2、7我曾經進行優化設計,其余曾作技術支持,地址及基本情況如下: (您還可以到此地址:http://co.163.com/forum/content/1162_476335_1.htm下載,花1積分一次就能完成。)火災自動報警系統圖-1的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371865_1.htm本工程用海灣產品組成火災自動報警系統,用于半地下停車庫和地面4層的商業用途,人員密集型場所,按2級保護對象設計?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)圖-2的地址http://co.163.com/forum/content/1162_371886_1.htm本工程用新普利斯產品組成火災自動報警系統,用于機要部門的設備保護,按1級保護對象設計。其最大特點就是設置23個單元共用350多瓶氣體,組成煙絡盡滅火系統,對機要部門的設備進行保護,又不會傷及工作人員。

  • 潔凈區的排煙系統這么處理?

    潔凈區的排煙系統這么處理? 排風百葉口經風管直通排煙井,在每層井口上加280度電動防火閥,屋頂上排風機組和消防聯動,排煙口在潔凈區內又沒有高效過濾器,會影響潔凈區的潔凈度嗎?請指教

  • 天正暖通7。5能否生成系統圖?

    以前感覺天正暖通6很一般,沒多少功能,所以很少用,現在下了暖通7。5,感覺進步了不少,因為剛剛研究,不知道是否可以象TWT7 一樣自動生成系統圖,本人目前還沒發現有此功能,天正暖通7。5能否自動生成系統圖?

  • 要怎么看火災報警系統圖?

    我是施工單位的水電施工員,正在進行一份圖紙的閱讀,知識貧乏的我,看得我腦子都大了。報警信號線/電源總線是8條,消防電話線是6條,消火栓聯動線4條我是清楚,多線聯動線30條(24條),消防廣播線6條……我的QQ是279593552,請高手加我好嘛。俺在這先謝了!

  • 排煙系統上的軟接頭的疑惑?

    見過北京院副總工做的排煙系統,風管與風機之間的連接沒有設置軟接頭(風機在屋頂)??戳丝幢本┑募夹g措施18.4.8-5,用詞:需設軟接頭的排煙風機。。。。。。。。從用詞上也可以看出有些情況下不必要設。我的理解為:1.設是最好了(要滿足A級)。2.不考慮噪聲,震動的地方是不是可以不需要設???,但排煙的時候,有必要考慮噪音嗎?[ 本帖最后由 cake_01@co163 于 2008-8-4 19:58 編輯 ]

  • 桑拿的排煙系統設置問題

    對于桑拿的排煙系統不是很了解。但通過資料查詢,我現在基本上把有公共走道的層面布置了排煙系統。但是對于功能區域之間沒有走道的層面,我就不知道怎么設置了。比如第一個房間時換衣服的,下一個十洗浴的,在下一個是搓背的等等,基本上是不同房間擺在一塊,中間無走道。僅用門分割。請問需要做排煙系統嗎?

  • ktv排風和排煙系統能合用嗎

    KTV有走道和沒有外窗的包間,排風和排煙系統能合用嗎,主風管接至房間,一支風管上設280°排煙口,同時,另一支風管上設排氣扇和280°c防火閥,走道內的主風管上設280°排煙口,補風用空調新風,這樣能行嗎?

  • 為什么有的立管生成系統圖出來是白色的呢?

    為什么有的立管生成系統圖出來是白色的呢?

    平面圖上立管是隨系統類別的顏色,生成系統圖后是白色。如圖:dwg圖形見附件[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-6-10 11:32 編輯 ]

  • 如何能直接能生成這樣的系統圖

    如何能直接能生成這樣的系統圖

    給水直管在吊頂內,翻下來接給水點,用天正7.6百思不得其解,如何能自動生成附件中系統圖呢,不用人工調整。還請高手指點。[ 本帖最后由 huozhe168 于 2009-7-2 14:54 編輯 ]

  • 空調系統與排煙系統的合用

    現在有一廠房,因為空間不夠的原因,想把空調系統與排煙系統合用,但小弟此前從來沒有設計過這樣的系統,希望各位大哥不吝賜教,有沒有參考教材或者參考圖紙之類的?

  • 關于一個高壓系統圖的問題

    關于一個高壓系統圖的問題

    如圖:03D603圖集:只有一個饋出,AH3 AH4的作用是什么?是否可以去掉?

  • 某建筑供暖平面及系統圖

    圖紙簡介: 本設計使用地板輻射采暖系統對二至五樓的居民住宅,充分利用地板輻射采暖系統的均勻供 投稿網友: zhongzhikui 上傳時間: 2013-07-08

  • 關于排煙系統與補風系統的問題

    1)排煙區域的補風系統應與排煙系統聯動開停2)補風機出風管一般設置70℃防火閥,當溫度達到70℃時關閉閥門及風機前兩者是否矛盾,發生火災時假設區域溫度T在70-280℃之間,排煙機運行,那么補風機是開啟還是關閉呢

點擊加載更多

排煙系統圖

排煙系統圖專題,為您提供排煙系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與排煙系統圖 相關的專業交流討論,更多排煙系統圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度