1 引言 在10~35kV電網中,各類接地故障相對較多,使電網供電的可靠性降低,對工農業生產及人民生活造成很大影響,所以必須認真分析故障原因,采取有效的防護措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故。10~35kV系統網絡覆蓋面較大,遭受雷擊的概率相對增多,不僅直擊雷造成危害,而且由于防雷設施不夠完善,絕緣水平和耐雷水平較低,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,導致設備損壞,危及電網安全。 (2) 污閃故障。10~35kV配電網絡中因絕緣子污穢閃絡,使線路多點接地的故障也經常發生。據對10kV配電線路的檢查發現,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少。絕緣子污穢放電,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因。 (3) 鐵磁諧振過電壓。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,隨著其規模的擴大,網絡對地電容越來越大,在該網絡中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,感抗比容抗大得多,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,受雷擊、單相地和倒閘操作等的激發,往往能形成鐵磁諧振,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引
河南的配電網(大家都知道的),那是TN-C-S系統吧,但是車間里的電動機還要打接地體,這不是保護接地和保護接零混用了嗎?怎樣理解?
關于配電網中性點接地方式的探討
在一般220/380V三相四線制低壓 配電網絡中,配電 變壓器的中性點都要實行工作接地。這主要是因為: 1、正常供電情況下能維持相線的對地電壓不變,從而可向外(對負載)提供220V和380V這兩種不同的電壓,以滿足單相220V (如電燈等)及三相380V(如 電動機等)不同的用電需要。 2、若中性點不接地,則當發生單相接地情況時,另外兩相的對地電壓便升高為相電壓的巧倍。而中性點接地后,則另兩相的對地電壓便升高為相電壓。這樣,便能減小人體的接觸電壓,同時還可適當降低對
一、 10kV配電網運行中存在的問題 10kV配電網中大多采用中性點不接地的方式,它的優點是發生單相接地后,允許維持二小時左右的運行時間,不致于引起用戶斷電,可以滿足供電的要求。但隨著配電網的擴大,電纜線路的增多,系統對地電容電流增大到一定數值后上述優點就不再明顯,并帶來下述系列問題。 1、 當配電網發生接地后,接地電弧不能熄滅,導致相間短路,造成用戶停電和設備損壞事故。 2、 當發生斷續性弧光接地時,會引起較高的弧光過電壓,一般為3.5倍相電壓,波及整個配電網,使絕緣薄弱的地方放電擊穿,引起設備損壞和停電的嚴重事故。 3、 配電網長時間諧振過電壓現象比較普遍,這種鐵磁諧振過電壓幅值并不高,但持續時間長以低頻擺動,引起絕緣閃烙或避雷器爆炸,或在互感器中出現過電流引起熔斷器熔斷等故障。 4、 在架空線與電纜頭下方有靠近線路的樹木時,則在刮風下雨時會引起單相接地,導致相間短路跳閘停電事故。 《電力設備過電壓保護設計技
核心提示:電力網的中性點接地方式是一個涉及面很廣的問題。它對供電系統的供電可靠性、設備的絕緣水平、斷路器等高壓電器的選擇,繼電保護、通信干擾及系統穩定性等諸方面都會產生程度不同的影響。電力網的中性點接地方式是一個涉及面很廣的問題。它對供電系統的供電可靠性、設備的絕緣水平、斷路器等高壓電器的選擇,繼電保護、通信干擾及系統穩定性等諸方面都會產生程度不同的影響。1 城市10kV配電網的中性點接地方式(1)不接地方式(小電流接地); (2)消弧線圈接地方式(小電流接地); (3)小電阻接地方式(大電流接地)。接地故障電容電流小于10A時,采用中性點不接地系統;大于10A時,采用設消弧線圈接地或小電阻接地。目前,北京部分地區已經由中性點不接地系統或消弧線圈接地系統逐步改為小電阻接地系統。本文的目的是探討在10kV不同的接地系統中,特別是10kV中性點小電阻接地系統中,10/0.4kV變電所的設計應當注意哪些問題。2 城市10kV配電網中性點不接地或經消弧線圈接地問題(1)線路電容電流過大不能自熄,必須斷電。隨著北京市內用電
一、中性點不同接地方式的比較 (一)中性點不接地的配電網。中性點不接地方式,即中性點對地絕緣,結構簡單,運行方便,不需任何附加設備,投資省,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡。該接地方式在運行中,若發生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,其值很小,需裝設絕緣監察裝置,以便及時發現單相接地故障,迅速處理,避免故障發展為兩相短路,而造成停電事故。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,其接地電流很小,若是瞬時故障,一般能自動消弧,非故障相電壓升高不大,不會破壞系統的對稱性,可帶故障連續供電2h,從而獲得排除故障時間,相對地提高了供電的可靠性。 (二)中性點經傳統消弧線圈接地。采用中性點經消弧線圈接地方式
1問題的提出 電力系統中性點接地方式是一個涉及電力系統許多方面的綜合性技術課題,它不僅涉及到電網本身的安全可靠性、過電壓絕緣水平的選擇,而且對通訊干擾、人身安全有重要影響。 2中性點不同接地方式的比較 (1)中性點不接地的配電網。 (2)中性點經傳統消弧線圈接地。采用
我國中壓 配電網主要指10(6)~60kV電壓等級的電網。過去,由于配電網容量較小,中性點主要采用不接地或消弧線圈的接地方式。隨著國民經濟的快速增長,人民生活水平的普遍提高,配電網的容量日益增大,廣大用戶對電網供電可靠性的要求也越來越高。原有的中性點接地方式已越來越不能滿足 電力系統的發展要求。 中性點接地方式的確定是一個涉及供電安全可靠性和連續性、配電網和線路結構、過電壓保護和絕緣配合、 繼電保護方式、設備安全和人身保安、通信干擾、系統穩定等多方面因素的一個系統工程。不同地區、不同特點的配電網,在不同的發展階段,這些因素和要求都不一樣,需考慮采用不同的中性點接地方式。因此必須要事先全面分析,
研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,或者電子文獻來源等。
由于本人沒有到過現場,所以對現場的東西所知甚少。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份?郵箱:zzhaohuan@163.com
1 無功補償的原則 全面規劃,合理布局,分級補償,就地平衡,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,減少其長距離輸送。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,這和分散補償相輔相成。 降損與調壓相結合,以降損為主,兼顧調壓。這是針對線路長,分支多,負荷分散,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,線路損失大,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,若兩者不能很好地配合,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,使補償失去了它的實際意義,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主要
20kV中壓配電網的優化設計
配電網檢修計劃優化模型
123456789
免費試用版下載地址http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/PWQD2010net.exe技術支持QQ1195605734 電話15927552531《超人配電網工程清單軟件 2010版》是依據廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)編制的配套計價軟件。軟件定額執行《 20kV 及以下配電網工程預算定額 》 標準數據與定額書完全一致,來自相同的數據庫,充分保證了數據的權威性;得到編制定額專家的技術支持,熟悉定額來源,對定額理解透徹,保證軟件對定額數據處理的正確性。集招標文件、投標報價、工料機計算與匯總、基礎數據管理、工程文件管理等功能為一體的造價管理軟件。在新的計價時代,超人清單計價軟件你不可不學,功能強勁,操作簡便,超低費用!(一)主要編制依據: 廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)本指引依據 《 建設工程工程
最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1、對于目前的環網柜,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,UabUbc,Uab,Ubc,Uca,實際應用中有哪幾種?3、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么?謝謝 各位
《超人20KV及以下配電網工程概預算軟件 2012專業版》國內最好的配網造價軟件,本軟件是《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》的配套軟件。軟件通過清晰的流程、簡單易用的功能和專業的指導,提高20kV及以下配電網建設工程造價的編制效率; 下載地址 http://www.cryjs.com/down/soft/2009ys/PWYS2009net.exe 本軟件適用于各種投資渠道投資建設的20kV及以下配電網新建、擴建和改造工程的工程投資估算、初步設計概算、施工圖預算、工程量清單報價和工程結算的編制。 一.研發背景: 根據電定總造[2009]23號文件,從2009年5月1日起,全部使用《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》;本標準是電力工程造價與定額管理工作的一個重要里程碑;城鄉電網建設與改造工程作為國家擴大內需的重
1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,造成了電能的損失;發熱使導體溫度升高,促使絕緣材料加速老化,壽命縮短,絕緣程度降低,出現熱擊穿,引發配電系統事故,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,發熱常是造成電氣火災的直接原因。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,從而又加劇導體接觸電阻上升,產生惡性循環,最終導致接觸部分燒壞,引起故障。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,而且還要通過如通風、冷卻等方式對熱量進行散發,也需要電能。根據統計數據,一般配電網的線損率在3%以上,嚴重者可達到10%甚至更高。這不僅意味著電能的損失,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染。因此,配電系統的線損產生的經濟
觸電是社會公共安全的一大風險,配電網的安全運行涉及公共安全,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題! 據國家統計局數據,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,百萬人口死亡5.79人):其中,85%發生在低壓配電網。 據美國消費產品安全委員會統計數據,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,百萬人口死亡1.26人),僅為我國的21%。 在巴西,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,百萬人口死亡14.42人):其中,低壓觸電死亡人數約占90%左右。 觸電成為社會公共安全的一大風險! 所以,低壓配電網是人身觸電保護的重點。