  • 配電網理論線損計算方法 論文

    配電網理論線損計算方法 論文下載地址:http://www.cdq.cc/download/paper.asp?paperid=1905朋友下載看看,如果覺得可以,跟個貼子吧。

  • 小區住宅負荷計算方法分析!!

    一20萬方的住宅小區,其中住宅面積17萬方。住宅戶數1525戶。現有以下三種負荷計算方法1、1525戶*5KW(每戶功率)*0.3/0.94=2433KVA變壓器選擇:4*800KVA 負荷率 76%2、把1525戶住宅考慮成5個住宅分區。每個分區考慮一臺變壓器,這樣平均一臺變壓器帶300戶住宅按每一臺變壓器來算 300戶*5KW*0.4/0.94=638KVA每個住宅分區考慮一臺800KVA變壓器。。負荷率 79%這樣小區一共需要5臺 800KVA變壓器3、170000方*50W/平方=8500KW 8500KW*0.3/0.94=2717KVA變壓器先擇6*630臺變壓器。負荷率71%上面三種方法那一種算出來比較準確。謝謝指點

  • 樁基沉降中的附加應力計算方法分析

    樁基沉降中的附加應力計算方法分析

  • 關于鋼筋下料計算方法研究分析

    梁板鋼筋的下料長度 =梁板的軸線尺寸-保護層(一般25)+上彎勾尺寸180度彎勾=6.25d90度彎勾=3.5d45度彎勾=4.9d再咸去度量差:30度時取0.3d\ 45度0.5d\ 60度1d\ 90度2d\ 135度3d如果是一般的施工圖紙按上面的方法就可以算出來如板的分布筋\負盤\梁的縱向受力筋\架力筋.如果是平法施工圖那就要參考03g101-1B了箍筋的長度:外包長度+彎勾長度-6d彎勾長度6加100\8加120\10加140箍筋個數=梁構件長度-(25保護層)*2/箍筋間距+1矩形箍筋下料長度計算公式 箍筋下料長度=箍筋周長+箍筋調整值(表1)式中 箍筋周長=2(外包寬度+外包長度); 外包寬度=b-2c+2d; 外包長度=h-2c+2d; b×h=構件橫截面寬×高; c——縱向鋼筋的保護層厚度; d——箍筋直徑。箍筋調整值見表1。2.計算實例某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×

  • 關于配電網自動化及其實現的分析

    1 引言 80年代以來,我國的電力工業得到了快速發展,90年代中后期,電力工業的發展重點由增加裝機容量轉變為加強電網建設。電力工業發展的這種特殊性,使得我國適合采用更先進的技術,從高起點進行電網改造。目前在我國220kV及以上系統中運行的微機保護超過一萬臺,有1000多個基于分布式網絡的綜合自動化變電站投入運行。這些技術以其良好的可靠性、靈活性和可擴展性為電力系統廣大用戶所接受。在信息時代來臨的今天,我國正在進行大規模的配電網改造建設,一批城鄉電網改造工程正在興建,可以預見,基于信息技術的配電網自動化將會得到廣泛推廣并發揮巨大作用。 2 基于信息技術的配電網自動化的基本功能 配電網長期以來只能采用手工操作進行控制,自90年代開始逐步發展實現了一批功能獨立的孤島自動化,今后的發展趨

  • 低壓電網理論線損計算方法

    在低壓臺區理論線損計算中,一般是選取典型臺區,通過人工抄錄相關數據,采用近似估算的方法計算,并以這些臺區的結果推算其它臺區,線損計算結果不夠精確。本文結合寶雞地區低壓電網現狀對其計算方法進行研究,并應用新技術手段,較為精確地計算出臺區線損,為科學地下達線損率指標和落實分臺區責任制管理提供依據,把由于“跑、冒、滴、漏”等原因造成的管理線損減到最少。1 影響低壓電網線損計算的因素分析寶雞地區管轄3個供電分局,在典型負荷代表日理論線損計算中,采用容量法計算典型臺區,數據為人工抄表;其中,兩個分局在日常臺區管理中統計臺區線損,而另一分局不統計臺區線損。影響理論線損主要有以下幾個因素:臺區分支線和下戶線存在線徑細、線路老舊、走徑亂的情況;低壓線路供電半徑過長的現象較多,特別是在遠離市區的農村、城鄉結合部區域,此類現象比較突出,其中,500 m以上臺區占本地區的25%,這是影響臺區線損的主要因素;負荷功率因數的影響,在典型臺區中,功率因數在0.8以下的臺區占23%,功率因數在0.8~0.9之間的臺區占20%,從用戶開始增加無功補償,提高用電負荷的功率因數,是

  • 無梁樓蓋計算方法的分析與思考

    無梁樓蓋計算方法的分析與思考

  • 關于樓梯的設計與計算方法

    1、坡度與踏步尺寸

  • 關于建筑高度的計算方法

    建筑分類的判斷是消防三門科目常考的知識點,同時也是做對案例分析題目的前提和基礎。而建筑高度又是判斷建筑分類的重要指標,在考試中經常會出利用建筑高度來判斷建筑分類的題目。下面就分門別類的歸納一下建筑高度的計算方法。根據《建規》附錄A的規定:A.0.1 建筑高度的計算應符合下列規定:1 建筑屋面為坡屋面時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其檐口與屋脊的平均高度;2 建筑屋面為平屋面(包括有女兒墻的平屋面)時,建筑高度應為建筑室外設計地面至其屋面面層的高度;3 同一座建筑有多種形式的屋面時,建筑高度應按上述方法分別計算后,取其中最大值;4 對于臺階式地坪,當位于不同高程地坪上的同一建筑之間有防火墻分隔,各自有符合規范規定的安全出口,且可沿建筑的兩個長邊設置貫通式或盡頭式消防車道時,可分別計算各自的建筑高度。否則,應按其中建筑高度最大者確定該建筑的建筑高度;5 局部突出屋頂的瞭望塔、冷卻塔、水箱間、微

  • 關于灌溉效益的計算方法?

    我正在做廣東省西部丘陵地區一小型灌區(以水稻田為主)的初步設計,在進行經濟評價是遇到了一個問題,不知道如何確定每畝地的灌溉效益,希望各位大俠指導,謝謝!

  • 城市配電網規劃存在問題分析及解決方法

    1.配電網主要考慮因素 1)電源點的分布。在配電網規劃中,對于變電站的選址問題,有以下幾個問題需要注意: ①方便與電源或其他變電站的相互聯系,符合整體布局和城網發展的要求。 ②在選擇變電站的位置時,應當盡量靠近負荷中心,經過相關規劃部門的同意之后,在不破壞環境的前提下,進行變電站的設置,配電網的規劃。 ③選擇變電站時,需要對周邊小區環境以及電源情況進行充分了解,以便于日后的維護和管理。 ④變電站的設計應盡量節約用地,用地面積應根據變電站容量接線和設備的選型確定。 2)配電網系統的無功補償原則。 ①無功補償按

  • 供配電短路電流計算方法選擇

    請問大家,新版的《工業與民用配電設計手冊》第四版中短路電流推薦采用IEC版的。同時也列出了實用短路電流計算法,不過比第三版內容少了,應該復習哪種方法哪?

  • 新建配電室無功補償容量的計算方法

    新建配電室無功補償容量的計算方法

    無功補償容量的計算有兩種方法:1.按照變壓器容量進行估算常規設計為變壓器容量的20%~40%,較多采取30%,例如1000KVA變壓器補償300Kvar,1600KVA補償480Kvar或500Kvar,2000KVA補償600Kvar 。2.通過查“無功補償容量計算系數表”進行計算如果有設備負載的詳細資料如有功功率(P),負荷情況,運行時的功率因數(cosφ1)和需要補償的目標功率因數(cosφ2),則可以直接計算該系統實際所需補償容量?!盁o功補償容量計算系數表”如下:

  • 軟土地基沉降量組成及其計算方法分析

    摘要:建筑物沉降f的計算是建筑基礎設計時必績考慮的問題;特別地,在軟土地區沉降計算方法地選擇對一個建筑物安全與否至關重要。通過對軟土地荃最終沉降f各個組成部分計算方法的回順,就其各個部分計算方法的發展規律進行分析和展望.關鈕詞:軟粘土:地墓沉降;應力歷史:孔隙比;固結度

  • 樓梯間及其前室機械加壓送風量計算方法分析

    樓梯間及其前室機械加壓送風量計算方法分析華東建筑設計研究院 方偉 楊國榮 任兵摘要 高層建筑防煙樓梯間及其前室、合用前室和消防電梯前室的機械加壓送風量的計算方法多種多樣,本文結合實例對國家規范計算方法和上海規程計算方法進行分析比較,并提出了自己的看法。關鍵詞 機械加壓送風量 壓差法 門洞風速法Analysis of Calculation Methods About Pressurization Air Supply System at Staircase and its AnteroomBy Fang Wei, Yang Guorong, Ren BingEast China Architectural Design & Research Institute Abstract There are many kinds of calculation methods about mechanical pressurization air supply system at staircase,