誰知道一般循環水的流速一般多少?流量60立方米/小時!那位大俠有這方面的資料沒,發給我看看,woaina520025@163.com.小弟非常感謝
求助:如果知道進水的堿度及硬度,也知道循環水的濃縮倍數,怎么確定濃縮后水質的堿度及硬度,在沒有達到溶解鹽的析出濃度前,循環水的堿度及硬度是否就是簡單的進水堿度及硬度與濃縮倍數的簡單相乘呢?
本人初次搞設計,不明白的事情太多的,有些問題想在這里請教各位大俠們,懇請大家幫人忙？問題是:循環冷卻塔的水池的大小,深淺等根據什么來設計,如何確定大?。亢湍男┮蛩赜嘘P(guān)?
有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選?。烤吡私饣厮疁囟仍?0-50度之間
循環水濃縮倍數怎么計算?希望好心人給詳細說說如何計算和濃縮倍數的高低對整個管道系統的影響。謝謝,最好帶上參數:hug:
各位版友,請教問題~關于開式循環水冷卻水加藥系統中設計遇到的幾個很糾結的問題,煩請懂的人幫忙看看:% j8 n1 K4 s8 h% C 根據《GB50050-2007工業循環水設計規范》,) }; r6 ?5 c& v9 F* r6 B2 \: M 我理解的是,在一個正常運行的循環水系統中,補水閥與排污閥均會打開,并保持一定的流量,以使系統內符合某個固定的濃縮倍率值,如這個值是3.5,同時,緩蝕、阻垢加藥流量(連續加藥)也會保持一個定值,但由于蒸發損失水量的波動如增大,將導致系統內水量不斷減小,含鹽量不斷增加,濃縮倍率發生波動變成了4.5(由電導率表測控),則此時,設備控制系統會根據測得的蒸發水量來重新計算出補水閥和排污閥流量,以重新調整閥門開度,經過一段時間,濃縮倍率將被重新調整到3.5的位置,同
我們用河水經凈化處理后作為循環用水,但是由于我們這的河水含鹽量偏高,導致循環水中氯離子超標,不知有什么辦法可以解決,或者做這方面工作的朋友可以交流一下。
景觀水循環水處理工藝說明:擬定工藝為典型的景觀水循環水處理工藝,其目的主要是去除水中懸浮雜質,消毒滅菌,滿足衛生要求。正常循環時,池水經過毛發過濾器截留較大顆粒固體雜質、毛發、纖維等,以保護水泵和沙缸過濾層不被破壞;出水經循環水泵進入高速過濾砂缸進行微絮凝過濾,濾出的潔凈水經過殺菌消毒劑消毒滿足衛生要求,出水經PH值調整控制系統調節循環水PH值(氫氧化鈉),達到標準后進入魚池。池水循環采用順流方式,在池端頭側壁進水,回水采用洗浴池底回水方式或者深水區池底。不易出現死水區及旋渦區。工藝中的主要設備為過濾器,池水過濾效果的好壞直接影響著循環水質。本工藝采用高速過濾砂缸,經國際上大量重大項目實用檢驗,過濾效果完全保證,高標準的洗浴水均采用此類型過濾設備。加藥部分采用了混凝劑,PH調整劑和除藻劑,以保證水質良好;混凝劑主要是起絮凝作用,將水中懸浮物及致濁物變成較大顆粒,易于被去除;PH值為7.1-7.4,與人體接觸感覺良好;除藻劑主要是為了防止水中滋生藻類,一般采用硫酸銅,同時增加水的藍色色度,滿足視覺感官效果。
高效、穩定的自動化運行設備,可以有效實現工業循環水的穩定過濾,降低水體的濁度,提高冷卻效果,系統為全自動運行,無需任何操作,安裝方便,快捷非常適合過濾使用。上海競舟水處理設備有限公司。www.shspa.cn
一般按冷水主機樣本的冷凍水量都比末端設備標準水量的總和要小,而最終選水泵流量是按主機還是末端的水量選呢?如果按主機選那么末端設備的冷負荷就達不到設計參數需要,而按末端選,主機的過水量大了,出來的水溫就會偏高,經過末端冷量交換會減少,同時供回水溫差會偏小。大家是按哪個水量選擇的呢?
怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:?jiǎn)渭?jí)單吸離心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算?請各位老師、專家給予解答。謝謝!
手頭有個工程,需把采礦水處理后,用作電廠循環冷卻水,不知對水質都有哪些具體要求?請前輩給予解答、賜教,謝謝??!
我這里剛上的生產設備和中央空調,都需要循環水,由于水的硬度大 ,需要上一套水處理設備,水處理主設備有軟化塔和反滲透設備,但是領導說只要軟化塔就可以啦 ,不需要反滲透,但相關部門說 只用軟化塔的話 ,水的導電率高 ,想問一下 ,水的導電率對于中央空調機組 和需要冷卻的設備 危害大嗎 ,如果不大就不上反滲透拉 ,降低費用阿
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h、揚程38米。供水溫度50度,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝!
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢
在閉式循環水系統下,水泵額定流量是150t/h,現流量計顯示只有20t/h,請問這個問題出在哪里。 從安裝工藝已檢查沒問題,過濾器已清洗,空氣已排。 現在一般用兩臺,流量40t左右,進水0.38MPa,回水0.2MPa,冷卻塔11m高.
SHJ16-90 《石油化工企業循環水場設計規范》規定:補充水量=冷卻塔蒸發損失量+風吹損失量+排污水量 冷卻塔蒸發損失量=K*冷卻溫差*循環水量 風吹損失量=循環水量*收水器的除水率 排污水量=(冷卻塔蒸發損失量/(濃縮倍數-1))-風吹損失量請問:計算排污量的的公式中為什么還要減去風吹損失量?請各位前輩指教!
我循環水系統,按照給水溫度32度,回水溫度42度設計。但夏季實際運行時,給水溫度最高達32.5度,回水溫度為38.8度,溫差僅6.3度。請教給水溫度受哪些因素影響?怎么處理?
4臺循環水泵,有3臺為汽機拖動。由于在清洗及預膜階段,熱點裝置沒有開車,故只有一臺電機驅動的循環水泵可以工作。 這樣造成在循環水清洗及預膜階段流量太小,流速過低而達不到預膜要求。請問有何更好的方案? 我給業主出具的方案是下面的這個,看看可行性怎么樣。1、熱電裝置單獨設置開車用循環水泵,且熱電裝置給水管和回水管與廠區循環水管之間設置切斷閥;2、先對熱電裝置管道進行清洗及預膜,待熱電裝置開車后,再開啟汽輪機驅動循環水泵;
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
景觀循環水
景觀循環水專題,為您提供景觀循環水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與景觀循環水 相關的專業交流討論,更多景觀循環水相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題