隨著社會的進步,科學的發展,人類對能源的需求愈來愈大,由于電力在人們生活當中是不可缺少的一份重要的資源,從而促進電力工業的迅猛發展。隨著網絡電壓的提高和新的生產工藝、技術對預防性試驗放在了議事日程上。為了增加輸出發配電設備的使用壽命,現對一些設備提出了局部放電試驗的要求。 為了適應不同的電壓等級,不同容量的電力設備進行工頻電壓試驗,武漢合眾電氣研發、制造各種規格的工頻無局部放電試驗變壓器及其成套裝置,用戶根據需求自行選擇。 武漢合眾電氣歡迎來電咨詢,我們將為您提供最好的服務,免費咨詢電話:400-027-8848 從結構型式上分可分為:單相鐵殼式、單相鐵殼串級式、單相絕緣筒外殼式和單相絕緣筒外殼串級式四種。單相鐵殼式一般適用于電壓容量較低且便于攜帶或電壓容量較大固定式,但對局部放電量要求較低的場合;單相絕緣筒式一般適用于對局部放電量要求較高;電壓不太高,且比較固定使用的場合,單相絕緣筒式、串級式,主要適用于對局部放電要求較高、電壓高、容量大或電壓容量大便于攜帶的場合,以上四種型號供用戶根據不同要求自行選擇。
前提:變壓器制造廠在新產品試制時,用電阻法測變壓器繞組溫升。請教:對于干式變壓器和油浸式變壓器,應分別施加多大電流及施加多長時間其溫升可以達到穩態?
500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目招標公告 所屬行業:機械電子電器,其它聯系人:張鵬 手 機;13501194980 標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:北京中國電力科學研究院擬對500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目采用國內公開招標方式進行采購,歡迎對本項目有興趣的單位按本公告要求報名參加投標。一、項目概況:1.交貨期:合同簽訂16周內,交付全部功能完整的貨物,具備買方使用條件。2.供貨、安裝地點:湖北省武漢市(招標人指定地點)。3.采購貨物具體參數:序號 貨物名稱 規格參數 單位 數量 備注1 500kV無局放工頻試驗變壓器系統 1.額定電壓500 kV;額定電流2A;2.耐壓600kV/1min;3.500 kV 局部放電小于10pC ;460 kV 局部放電小于5pC;4.1.0Un 1.0In連續運行;5.1.1Un 1.1In運行10分鐘;6.系統噪聲水平:
招標)500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目招標公告 所屬行業:機械電子電器,其它聯系人:張鵬 手 機;13501194980 標訊類別: 國內招標 資源來源: 其它 所屬地區:北京中國電力科學研究院擬對500kV無局放工頻試驗變壓器系統招標項目采用國內公開招標方式進行采購,歡迎對本項目有興趣的單位按本公告要求報名參加投標。一、項目概況:1.交貨期:合同簽訂16周內,交付全部功能完整的貨物,具備買方使用條件。2.供貨、安裝地點:湖北省武漢市(招標人指定地點)。3.采購貨物具體參數:序號 貨物名稱 規格參數 單位 數量 備注1 500kV無局放工頻試驗變壓器系統 1.額定電壓500 kV;額定電流2A;2.耐壓600kV/1min;3.500 kV 局部放電小于10pC ;460 kV 局部放電小于5pC;4.1.0Un 1.0In連續運行;5.1.1Un 1.1In運行10分鐘;6.系統噪聲
摘要:預防性試驗是保證電力變壓器安全運行的重要措施, 對變壓器故障診斷具有確定性影響, 通過各種試驗項目, 獲取準確可靠的試驗結果是正確診斷變壓器故障的基本前提。 前言:根據《電力設備交接和預防性試驗規程》規定的試驗項目及試驗順序, 主要包括油中溶解氣體分析、繞組絕緣電阻的測量、繞組直流電阻的測量、介質損耗因數tgD檢測、交流耐壓試驗、線圈變形試驗、局部放電測量等。 1.油中溶解氣體分析 在變壓器診斷中, 單靠電氣試驗方法往往很難發現某些局部故障和發熱缺陷, 而通過變壓器油中氣體的色譜分析這種化學檢測的方法, 對發現變壓器內部的某些潛伏性故障及其發展程度的早期診斷非常靈敏而有效, 這已為大量故障診斷的實踐所證明。油色譜分析的原理是基于任何一種特定的烴類氣體的產生速率隨溫度而變化, 在特定溫度下, 往往有某一種氣體的產氣率會出現最大值; 隨著溫度升高, 產氣率
干式試驗變壓器溫升試驗主要是為了驗證變壓器的設計是否合理,以及冷卻系統是否正常發揮了作用。配電變壓器溫升試驗主要是為了檢測頂層油溫和高低壓繞組的溫升是否符合相關標準和技術協議書的要求。其在試驗過程中,主要分為兩個階段,施加總耗階段和額定電流階段。在施加總耗損階段,主要是為了測量油頂層溫升。 在第二個階段,當頂層溫升測定完成后,可以施加額定電流一個小時,然后迅速切斷電源,并打開短路接線,對高低壓的電阻值進行測量。然后基于上述的測量數據,有效計算出變壓器額定頻率、額定電壓和額定電流、低壓繞組的平均溫升等。在本文中,主要介紹干式變壓器兩種常用的溫升試驗方法,及模擬負載法和相互負載法。 在變壓器試驗過程中,溫升試驗是所需工作量最大且最為費時的一項試驗。通過該試驗的驗證,能夠有效衡量變壓器的設計質量,檢測變壓器各部分的溫升是否可以滿足變壓器的實際使用要求,為變壓器的進一步設計優化,可以打下一個良好的基礎。由于變壓器的類型種類較大,需要選用針對性的溫升試驗方法,這樣才能保證試驗的效率和結果的準確性。 模擬負載法進行干式變壓器的
本書比較系統地介紹了變壓器試驗的程序、方法、線路、設備以及近年來變壓器最新試驗技術,提出了試驗過程中應注意的問題和故障診斷分析方法。本書內容充實、全面、先進、實用,可供變壓器設計、制造、試驗、使用及維修部門從事變壓器試驗工作的人員閱讀。 目錄前言第1章 變壓器試驗基礎第2章 電壓比測量及聯結組標號檢定第3章 繞組直流電阻測量第4章 變壓器損耗測量及誤差第5章 空載試驗第6章 負載損耗和短路阻抗測量第7章 絕緣特性測量第8章 變壓器的絕緣結構第9章 外施耐壓試驗 第10章 感應耐壓試驗第11章 局部放電測量第12章 雷電沖擊電壓試驗及低電壓沖擊測量第13章 操作沖擊電壓試驗第14章 無線電干擾測量第15章 變壓器油試驗第16章 溫升試驗第17章 變壓器聲級測定第18章 短路試驗第19章 油流帶電測量第20章 冷卻裝置試驗第21章 分接開關試驗
發一篇防雷變的文章,對專業人士可能有用
本人剛剛開始接觸專業,還請各位多多指教,前些天我們安裝了一臺1600KVA的變壓器有些問題一直不明白:規范中的各相的直流電阻是指的次級直流電阻嗎?線間的直流電阻是指的初級各個分接位置直流電阻嗎?還有一點就是廠家提供的檢驗報告中的百分比值為最大值減去最小值再除以最小值,為什么和規范要求的計算方法不一致呢?相關規范:《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準GB 50150-91》第6.0.2 條 測量繞組連同套管的直流電阻,應符合下列規定:一、測量應在各分接頭的所有位置上進行;二、1600kVA 及以下三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的4%,線間測得值的相互差值應小于平均值的2%;1600kVA 以上三相變壓器,各相測得值的相互差值應小于平均值的2%;線間測得值的相互差值應小于平均值的1%;
燃燒、耐熱、環境適應試驗
變壓器檢修與高電壓試驗
本人新人,弱弱的問下 一個新建電房,安裝一套高壓柜、一臺SGB10-1000/10變壓器、一套低壓柜。那么關于變壓器試驗,我該套什么定額?電力變壓器系統調試(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系數不?因為有人和我說是一次設備本體試驗,要乘以系數0.3。(關于變壓器系統有個表:一次設備本體調試——30,附屬高壓二次設備試驗——30,一次電流及回路檢查——20,繼電器及儀表試驗——20)另外密集母線及高壓電纜需要單獨套試驗的清單不?
最近做一個住宅小區的電氣規劃,采用戶外箱變,當?shù)匾幎ㄏ渥內萘孔畲蟛荒艹^630。項目分成好幾個地塊,有的比較大地塊可能要3個或4個變壓器,原來覺得在園區并排放3個或4個箱變會很難看,想都放一個箱變里,但我查資料只找到一個箱變放兩臺變壓器的,那位大俠知道一個箱變里面能放多少臺變壓器?如果最多只能放兩臺,那雙變壓器的箱變和一個變壓器的箱變比,各有什么優缺點。
安監局檢查,專家指出我們主變事故放油閥沒有引出到安全地點,想問一下對于這個問題有硬性規定嗎?引到哪里第安全地點呢,說什也不能引到路上吧?
MLZHT-III變壓器綜合試驗臺 | 產品簡介 |用途: MLZHT-Ⅲ變壓器綜合試驗臺適用于供配電系統,變壓器制造廠,工礦等企業等單位。該試驗臺集變壓器多項試驗功能于一體,具有變壓器各項試驗控制、監視、測量、保護等多種功能。該系統具有操作簡單直觀、性能可靠、測量數據準確等特點。能準確測量變壓器的空載損耗、空載電流、負載損耗、阻抗電壓、變比組別、繞組直流電阻;并自動換算到額定電壓下的空載損耗、額定電流下和溫度下負載損耗和阻抗電壓百分比。另外該系統還可安全可靠完成變壓器工頻耐壓試驗、感應耐壓試驗以及變壓器溫升試驗。為檢測或修造變壓器提供了可靠的數據。 MLZHT-Ⅲ變壓器綜合試驗臺是在MLZHT-II的基礎上增加其部分功能,使得該系統更智能化、現代化、操
湖北中試高測電氣控股有限公司為您解答:電力變壓器的溫升試驗方法溫升試驗是驗證試品在額定工作狀態下,主體所產生的總損耗(空載損耗與負載損耗)與散熱裝置熱平衡的溫度是否符合有關標準的規定,并驗證產品結構的合理性,發現油箱(或外殼)和結構件上的局部過熱的程度。1、溫升試驗的地點應清潔寬敞,在試品周圍2m~3m處不得有墻壁、熱源、雜物堆積及外來輻射氣流等干擾,室內可有自然的通風,但不應引起顯著的空氣回流。以空氣為冷卻介質的試品,環境溫度應在10℃~40℃;以水為冷卻介質的試品,入口水溫不得高于25℃。2、溫升試驗應摸擬試品在運行中最嚴格的狀態,應在額定容量、最大電流分接進行。試驗的額定條件為:鐵心損耗等于空載損耗(校正值),線圏及附加損耗等于實測參考溫度的負載損耗(額定容量、最大電流、最火負載損耗的分接)。當最大電流分接為最大損耗分接時,試驗在最大電流分接進行;當最大電流分接與最大損耗分接不同時,試驗一般應選擇最嚴格的分接進行,并對另一要求進行折算。3、溫升試驗可釆用下列方法之一:<
變壓器溫升試驗,一般是在絕緣、損耗、電壓比和直流電阻等試驗之后,按銘牌數據或有關規定進行。溫升試驗的目的就是要確定變壓器各部件的溫升是否符合有關標準規定的要求,從而為變壓器長期安全運行提歐可靠依據。 下面為大家介紹幾種變壓器溫升試驗常見的試驗方法。 一直接負載法 變壓器的溫升試驗采用直接負載法時,在被試變壓器的二次側接以適當負載(如電爐、水阻、電感或電容器等),在一次側施加額定電壓,然后調節負載,使負載電流等于額定電流,其接線如圖1所示。 圖1:直接負載法的試驗接線 Tx——被試變壓器;Z——負載;PA——電流表;PV——電壓表 當周圍的氣溫為20±5℃,或冷卻水人口溫度為20~25℃時,允許以額定電流為試驗條件,而不再加以校正。此時施加在一次側的電壓必須等于所在分接頭的額定電壓,偏差應不超過±2%。 直接負載法的試驗工況與運行條件一致,其測量結果準確,可靠,有條件時應盡量采用這種方法。但因該試驗所需的電源容量要大于被試品的容量,并且不易
無局放試驗變壓器
無局放試驗變壓器專題,為您提供無局放試驗變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無局放試驗變壓器 相關的專業交流討論,更多無局放試驗變壓器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題