1。就是整個小區內的分區是否必須統一,比如有9層的,11層的,16層的,17層的樓房。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,還是每棟樓前加壓?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門
高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式:
我居所的樓房為26層高層,頂層裝有消防增壓給水設備,請問這是不是就表示我們的給水系統不會是高壓積水系統,飲用水會不會有收到2次污染的問題,想求教您,謝謝了,心里挺急的。
100m高層水系統水泵出口壓力最大,100M定壓加水泵揚程40m達到1.4MPa,工作壓力是不是就是1.4MPa呀?那實驗壓力會達到2.1Mpa,一般的設備受的了嗎?100m高層所用設備是不是都要達到2.0MPa的承壓呀?
在所訴圖中,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些。請各位執教!在下先謝過!!
最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的
一小區900x500m,人口6013人,主要為多層住宅。周邊沒有市政給水管,考慮在小區內打井取水,方案一:室外消防和生活給水共用一個系統,室內消防一個系統,但如何保證火災時室外消防水量不被挪用?方案二:生活給水單獨一個系統,室內外消防共用一個系統。請問哪個方案相對合理?
請問高層消火栓給水系統在算水泵揚程時選了一個最不利配水立管,在水力計算考慮鄰近立管時,要記入幾個消火栓?。???要考慮幾個同時使用的消火栓啊,怎么規范上查不到啊多謝專家們給小弟知道下
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑。這些高層建筑對室內給水的設計、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,用水標準較高。使用人數較多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高層建筑層數多,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材。配件及設備的強度難以適應,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區。(3)高層建筑對防振。防沉降。防噪聲。防漏等要求較高,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料。設備的性能。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定。如果分區壓力過高,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘。使管網產生嗓聲和振動,甚至損壞,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命。 同時,也將給用戶帶來不便;如
小區有3層、6層、9層各三棟,30層一棟,24層兩棟,3層和6層采用市政直接供水,其他9層、24層、30層給水系統怎么劃分?24層、30層這種高層應采用什么分區給水系統能耗最?。?/p>
水源對給水系統布置的影響 給水系統,按水源種類,可分為地表水(江河、湖泊、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水、深層地下水、泉水等)。 水源的分布、種類、水質條件等,對給水系統的規劃布置都有直接影響。 1 當?shù)赜胸S富的地下水,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水為水源時,上游取水,加以處理。 4 水源豐富,隨用水量增長而發展為多水源給水系統。 5 枯水季節、地下水位下降、海水倒灌時,采用跨流域、遠距離取水方式。
請問工作壓力>0.60MPa的高層生活給水系統管材用啥好?而且不貴。標準圖02SS405-1~4中PVC-U,PP-R,XPAP,PE-X要求工作壓力<,=0.60MPa.那磨,排水管材呢(同一棟建筑)?我在此先謝謝大家?。?!
高層給水系統 消火栓系統 噴淋系統豎向分區依據? 即給水系統大約多高一個區,最大允許壓力?即消火栓系統大約多高一個區,最大允許壓力?即噴淋系統大約多高一個區,最大允許壓力?急
各位大蝦,請教一個問題: 現在欲做一個高層空調(樓高80米),有廠家來推薦高層水系統直連設備,即用該設備把高區的回水和低區的回水直接相連,這樣節省了隔斷設備--換熱器,也省了一套補水定壓裝置,泵房的面積也可以節?。ㄔ撛O(shè)備放與管道井). 因為從來沒接觸過,也不知道是否可靠,還存在什么問題等等,困惑中...各位大蝦有沒有了解的,盼!
現有一小區,群房及地下設備用房均為共用,上部為四棟二類高層塔樓。生活供水采用那種方式最合理經濟?有以下幾種設想: 一:在最高的塔樓頂部設置消防高位水箱以及生活專用水箱,整個小區只設置此生活水箱,其于塔樓均靠該水箱供水,上行下給。(缺點:由于各高樓高度差別很小,最高塔樓于其它塔樓高差只有三米左右,故:此種方式很容易導致其他塔樓頂層用戶水壓嚴重不夠。且:此種方式會導致生活加壓泵啟停頻繁。優點在于控制方式簡單,系統簡化,成本較低,但其它塔樓頂部用戶水壓不夠為一嚴重缺陷) 二:在最高塔樓頂部設置共用消防水箱,在其他塔樓頂部均設置生活用水箱,然后每個塔樓均用各自獨立的生活給水加壓泵。此種方式優點在于:生活給水系統徹底分開,各不影響,供水安全性較高,缺點在于:需增加六臺生活加壓泵(暫不考慮水泵之間的互為備用)。 三:在最高塔樓頂部設置共用消防水箱,在其他塔樓頂部均設置生活用水箱,生活加壓水泵只采用一用一備的方式,按照最高塔樓最不利用水點進行水泵選擇,然后在水泵出水口分出另外三個支管,加減壓閥再供往各自塔樓頂部獨立的生活水箱......此種方式系統簡單,投資不大....
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
建筑內消火栓給水系統必須給消防公司做嗎?小區內樓與樓之間的消防聯絡給水管線,室外埋地鋪設,沒有消火栓,僅供聯絡樓與樓的消防給水之用。請問同行,這段室外埋地給水管線,必須也要消防公司安裝嗎,是否在消防驗收范圍內呢?市政隊伍或機電安裝隊伍,可不可以承接這類工程呢?謝謝!
一棟18層的綜合樓,地下為汽車庫,地上3層為群房,群房上面一半4-15層為住宅,另一半4-18層為辦公,請問大家給水需要分幾個區合適,系統圖怎么畫,謝謝大家了
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
1、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活、生產、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。
高層給水系統
高層給水系統專題,為您提供高層給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層給水系統 相關的專業交流討論,更多高層給水系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題