:) :handshake :handshake 可以編輯,可以打印的Mapgis6.5,內帶常用系統庫,可以滿足一般的土地整理圖紙,第一上傳,大家多多支持@@
前一段時間就聽說3D打印建筑,這幾天真出來了,只有想不到,只有做不到。各位結構工程師們,你們是怎么看這個的,要是所有的房子都可以打印的話,那不愧是一件好事,節約了不少人力物力資源。但是似乎很多人要下崗了。
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
我先把轉化為DOC格式,打印一張可以,可以點全部打印就不行了,打不出來.求99999999999999999999999999
autocad從2006版以上就已經自帶了DWF格式文件的瀏覽器,低版本的CAD要單獨安裝此瀏覽器,DWF文件是autocad公司開發的一個新的圖像存儲格式,此格式的文件分辨率高,無論怎么放大,都不會變模糊,圖像格式小,一般是一個幾兆的DWG文件,轉換為DWF格式后,只有幾百甚至幾十K,而且此圖紙具有保密性,極易方便網上傳閱,但是由于其還沒有完全在設計師中流行開了,有很多人對這樣的電子文檔不知如何打印,現就我設計室所出的DWF格式文件的打印做一個簡單的介紹,希望大家喜歡哦! 首先,看下面的打印設置圖面 打印時,先選擇出圖儀,然后選擇圖紙圖幅,所有的圖紙要選擇過大尺寸,例如,你要打印的圖紙是A2的,那么,你就選擇“過大尺寸 iso A2”,總之,不管你勾選了那個項,都要保證在“縮放對齊”選項中的縮放比例為100,否則打印出來的圖紙比例將和原設置比例不符。如果你的出圖儀是卷筒紙,則可以直接勾選:“使用 HP Instant printing(TM)”這個選項,然后選擇卷筒紙的尺寸,打印即可,它會根據你的出圖儀自動調整紙張是橫向或是縱向,自動選擇過大尺
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
如題,不懂
我用CAD2002繪圖,分明設置不同顏色線型且粗細不一,打印出來的圖,線條卻一樣細,為什么線條卻一樣細,請問是設置有問題,還是其他.
1。為什么我在用2004操作打印命令就會跳出一個警告信息(為什么是2002目錄下的呢?):C:program filesacad 2002plotterspublish toweb dwf.pc3不能使用此打印機配置,原因為未找到驅動、未找到設備、或驅動有錯,已用“無”打印機配置替代2。為什么我在工具選項 菜單中的打印選項已設置hp打印機為我的默認輸出設備,但到打印命令里打印機配置中仍為“無”呢?非要在選一下!3。工具選項 菜單中的打印選項中打印默認輸出設備和默認打印樣式是啥意思,各有何用途?為什么我的打印默認輸出設備中會有許多的hpaaa.pc3文件,此文件為什么會產生,有何用途?
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
打印噴頭
打印噴頭專題,為您提供打印噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與打印噴頭 相關的專業交流討論,更多打印噴頭相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題