一裝修工程,原設計為大開間辦公室,已安裝自動噴淋系統,現改建成大間健身中心,無隔墻分隔,噴淋系統保持不變可行嗎?原有吊頂取消了,現不打算吊頂,噴頭距天花板高度有0.6m,能滿足規范嗎?噴頭需要改成直立型,安裝高度提高嗎?
在工程竣工驗收檢查時感覺吊頂型濕式噴頭距離燈具有點近,擔心噴頭動作時水霧濺到燈具上會有危險,請問各位網友吊頂型濕式噴頭距離燈具多大?規范上有沒有一定的說法?
一個項目是大開間的辦公寫字樓,交工時業入還未入駐進行二次裝修,如果按無吊頂裝噴頭,將來業主吊頂后要全部重新換噴頭,甚至支管、干管都要調整。如果現在按有吊頂裝下垂型的,驗收時因為沒吊頂消防不能通過。 為什么無吊頂的不能裝下垂型噴頭呢?
直立式上噴和吊頂型噴頭的選用問題?請問高手指教,如何選用?兩者的區別在哪里,分別應用在什么場所,實例為(商鋪)圖紙設計為吊頂型,但是暫時無吊頂,為了滿足消防驗收,該怎么選擇安裝方式
應甲方要求,有個高層的賓館項目,客房里面用側噴,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行? 不知道各位有做過的嗎? 請教各位師傅們給點建議!
規范對邊墻型作了限制,規定只有“頂板為水平面的輕、中危Ⅰ級場所的居室、辦公室,可采用邊墻型噴頭”。而現在甲方一定要我們使用邊墻型噴頭,說噴頭放在房間中央不好看。我們現在很少考慮規范的場所限定。而是在甲方非要采用的情況下,就盡量空邊噴控制距離不超過3米。但我聽說控制5米都行。因為沒有相關資料,對此問題有些迷惑。懇請各位高手慷慨想告有什么好的解決方法?謝謝了
求助各位大佬,小弟遇到一個問題,一個鋼結構倉庫,建筑高度為9m,因為通過鋼結構屋面找坡,導致局部高度超過9m,因更改噴頭會導致消防水池加大許多,故考慮設置封閉型吊頂,將最大凈空高度控制在9m,吊頂下依舊設置上噴(將吊頂視為頂板)是否可行?
邊墻型噴頭的設計問題:1.如果是開間大于3.6米的,需要兩側長邊設計噴頭,那么,兩側的噴頭是對稱布置好,還是,錯開?2.邊墻噴淋的設計,是不是可以將支管埋于墻體內?當然前提是結構同意暗裝于墻體。
《自噴》規范7.1.8“凈空高度大于800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時應設置噴頭”條文解釋也說當?shù)蹴攦葲]有可燃物時,可不設置噴頭。現在我的工程,吊頂內凈空大于800,里面有電氣的管路(強電穿鋼管,弱電穿難燃塑料線管),中央空調的風管,包鋁箔玻璃棉保溫材料,吊頂材料為石膏扣板(鋼龍骨)。請問吊頂內能否不設噴頭?里面的東西好像都沒有可燃物,吊頂也為非燃燒體,符合條文說明的要求哦!
接觸過這么一個項目,希望大家集思廣益,由于建筑為了提高層高,結構做了密肋梁,業主為了節省開支,不做吊頂,導致噴淋及消火栓管道外露,影響建筑外觀。另外消防要求噴淋要按照梁格來設置,圖紙審查的時候無這方面要求。請問如何溝通!
本帖最后由 m1abrams 于 2014-7-22 22:20 編輯 什么是粘接型錨栓(化學錨栓)?What is Adhesive Anchor(Chemical Anchor)?關于粘接型錨栓(化學錨栓)的定義,讓我們先從國外的定義開始理解吧。(1)美國(由 ACI 318 - 11 Appendix D 定義)Adhesive Anchor - A post-installed anchor, inserted into hardened concrete with an anchor hole diameter not greater than 1.5 times the anchor diameter, that transfers loads to the concrete by bond between the anchor and the adhesive, and bond between the adhesive and the
兩層吊頂,上面石膏板吊頂,下面方管做的造型,錯開排列,有高有低,方管間距80mm或300mm,有疏有稀。 如果說,把噴頭裝在石膏板上的話,兩邊有方管算障礙物。 裝在方管下面又要裝集熱罩,比較丑。 請教,有什么好的辦法不用裝集熱罩?
各位大咖,請教一下: 各位大咖:請教一下。現場地下車庫中噴淋點位,采用直立型上噴頭如果正好遇到梁下(頂著梁下皮了或放不下噴頭了),方案一:是否可以取消上噴,在原位置改為下噴?方案二:還是在該梁的局部節點調整上噴點位,在避開梁的位置(按照噴規標準A/B距離要求),設置上噴后,在梁處增設一處下噴?方案三:或只需要局部調整上噴位置躲開梁(即適當縮短噴頭間距),并保證噴頭布設與梁垂直及水平間距符合規范即可,不在梁下增設下噴。請教,哪種方案正確?如上兩種情況:A:一種是趕到支路末端最后一個噴頭,遇到梁下了;B:另一種是過路支管上噴頭,遇到梁下。如果采取局部調整上噴點位,符合距離障礙物(梁),間距的方案三處置的,如情況A,噴頭避開梁了,保護半徑偏移,梁的另一側就有地方保護不到了。是不是需要增設一個末端上噴?
問哈大家,如果吊頂只有400MM高,并且里面有可燃物,其吊頂內是否需要設置噴淋或者煙感呢?(是不是必須要滿足大于800mm的前提條件才設置呢?)
目前有一廠房,高度11.5米,做了吊頂。吊頂高度有9米的,有8米的也有3.5米。共兩個問題。1、吊頂內多高區域噴淋主管分兩層設置?多高區域直接支管上下布置噴頭?2、吊頂高度9米的空間噴頭的噴水強度根據最新規范取15L/min.m2,噴頭的參數K=115,那吊頂內的噴頭有沒有噴水強度及其它要求?希望各位前輩們前來答疑解惑。
1.問題描述 <
做畢業設計噴到了需要用邊墻型噴頭,對于噴頭的覆蓋面不太懂。個人理解普通噴頭覆蓋面即以碰頭為圓心的圓,對于邊墻型噴頭,同學們有兩種看法,畫了個草圖,上來問一下,是A還是B?或者都不是?
什么是吊頂型噴頭
什么是吊頂型噴頭專題,為您提供什么是吊頂型噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是吊頂型噴頭 相關的專業交流討論,更多什么是吊頂型噴頭相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量