現在,電氣工程的發展很快,在預敷設過程中,依據規范,沿最近距離,盡量減少彎曲的原則敷設,造成定位伸縮兩大,在二次裝修及其他工種施工中,容易造成損壞,這類問題很多,給電氣施工本身質量造成很大的影響。 大家在施工中有哪些比較成功的經驗,請獻出來大家共享。
電纜由室外進入室內(地下室或電纜溝內),1、穿墻套管最小管徑允許多大?(強弱電都有)。2、套管間距是多少?請告知出處或者規范,謝謝!
這是我們項目電氣預埋的圖片,為某醫院工程的地下室,部分區域為人防區。大家幫么看ｒ為本人是首次接觸電氣預埋階段的施工,所以肯定存在很多的不足,請不吝指教,謝謝大家!另外我還有問題想請教:1、線管是不是必須要做跨接接地?2、混凝土柱內的管線和接線盒如何施工,才能使接線盒更美觀,不至于陷入柱混凝土內過深?[ 本帖最后由 lb86wl81 于 2012-6-6 11:28 編輯 ]
第四張圖片(預埋鐵4)中的預埋鐵在我們工程中應用于電氣盤柜的安裝。第二張圖片(預埋鐵2)中的預埋鐵應用于橋架的安裝。請問有沒有人知道其他幾張圖片中的預埋鐵應用于什么地方?是電氣方面還是工程方面之用?
請教各位大大,電氣配管預埋過程中,請問SC鋼管與JDG鍍鋅電線管有什么區別,然后SC鍍鋅鋼管在預埋過程中使用什么連接方式施工比較方便,是否可以施工像JDG的連接方式!??!
電氣一次預埋疑問,請大神指點。
請教各位大師,小弟剛出道,望大家給予指點,謝謝!問題:建筑施工中,如果施工至2層頂板層,也就是3F的底板。 土建施工為澆注2層梁柱、頂板層混凝土,而2層的電氣預埋管線都在頂板層內,包括3F衛生間等電位焊接,請問電氣施工報驗時是報2層還是3層?(我知道可以以樓層多少米來報驗,但現在就是弄清楚這個報驗層數的問題,謝謝各位大俠救救我)
電氣管線的敷設方式分明敷和暗敷兩種。明敷是將管線安裝于墻壁、頂棚的表面,對結構影響不大,而暗敷則完全不同。暗敷中,電氣管線的預埋是建筑安裝工程中的重要部分。電氣預埋管線的特點是根數多,平面布置復雜,特別是在墻體中的垂直預埋管線和在樓板中的水平預埋管線由于削弱了結構構件截面,對結構構成一定影響,下面將從幾個方面加以討論 1、垂直預埋管線在結構墻體中的敷設 當垂直預埋管線埋設于在鋼筋混凝土柱或者鋼筋混凝土剪力墻中時,敷設方法相對簡單,僅需將線路套管改為鋼管,并與結構鋼筋綁扎固定,防止在澆筑振搗混凝土時偏位。由于電氣管線直徑較小,對混凝土墻、柱影響不大,可根據需要靈活布置。但是,當管線垂直埋設于砌體墻體中時,埋設方式相對復雜,這也是電氣安裝工程與土建工程矛盾較多的地方。結構墻體的形式主要有砌體結構中的承重墻及混凝土結構中的非承重填充墻,下面就這兩種情況分開討論 (1)在砌體結構承重墻上的埋設 砌體結構包括磚砌體、混凝土砌塊砌體、石砌體等。首先,在砌體結構中不允許開設水平及斜向通槽,水平預埋管線通常埋設于每
關于規范砌體墻箱、盒、電氣線管預埋施工做法的通知
電氣密閉套管F型是什么?如何預埋?電氣密閉套管F型安裝時用扳手或套筒扳手拆卸上,下廂體之間的連接螺栓,拆下定位銷釘。將螺釘,螺栓,墊圈,螺母和銷釘等放在塑料盤中,以免丟失。然后擰動啟蓋螺釘卸下廂蓋。對電氣密閉套管F型應如何進行調整軸的熱膨脹如何進行補償;電氣密閉套管F型是如何進行預埋填料的?電氣密閉套管F型的密封面上有水,怎么辦?(1)則壓蓋應采取怎樣的相應結構才能使廂蓋上的水進入管道有幾種加工方法加工方法不同時,止水翼環的形狀有何不同;為了使水經油溝后進入管道,壓蓋的結構應如何設計在何種條件止水翼環的內側要用擋油環或封油環其作用原理,構造和安裝位置如何。防護密閉套管是為了解決有些地下工程需要管路穿墻而過。(2)主要用于防空類建筑設施地下室的建造中,防護密閉套管一次性澆注在墻壁上,管子從套管中間通過,管子外徑與套管中間用填料密封,起到了防水和減振作用。07FS02地下室專用防護密閉套管分A、B、C、D、E、F六種型式。(3)根據不同的設計翼環與外墻之間的縫隙用柔性填縫材料填充;套管中部有一翼環;在內墻側翼盤通過螺母、
1 平戰結合的防空地下室均應具備引接城市電力系統電源和戰時區域或內部電源的管線條件。2 所有穿過外墻、臨空墻、防護密閉隔墻、密閉隔墻的電纜(包括動力、照明、通信、網絡等)管線和預留備用管應進行防護密閉或密閉處理。管材應選用熱鍍鋅鋼管,密閉材料應采用熱鍍鋅鋼板。3 在各個防空地下室出入口及連接通道口的防護密閉門門框墻及密閉門門框墻上應預埋4~6根備用管,管徑為50~80mm,管材應采用熱鍍鋅鋼管,管壁厚度不小于2.5mm,并應符合防護密閉要求。4 當防空地下室電纜或導劲爿^多時,可采用沿電纜橋架敷設的方式,但電纜橋架不得直接穿過臨空墻、防護密閉隔墻和密閉隔墻,穿過時應改為穿熱鍍鋅鋼管敷設,并應符合防護密閉要求。
我是剛大學畢業的電氣學生,做的監理,今天上工地看到水電工在做預埋電氣管的穿線,他們是如何知道這個管口對應另外一個管口的?是看圖紙嗎?可是圖紙上似乎沒有呀,預埋管道很多很復雜。請前輩指點
工廠才開始建設,過路的電氣管線在前期土建道路工程時如何確定數量、位置和如何預埋(因具體內部規劃未完全出來,但道路必須先建好)
小弟不才,請各位仁兄賜教! 在電氣安裝定額中,鋼管暗配工作內容中包含接地一項,此接地是鋼管連接處接地跨接嗎?如果采用鍍鋅鋼管絲扣連接,管箍兩端鍍鋅管卡和跨接地線應該屬于附材吧,定額材料列表中沒有寫明這些材料,怎樣能夠向業主討要呢?定額中的圓鋼應該是焊接鋼管跨接用的吧?^_^
請教各位電氣預埋管是電氣出圖還是土建出圖?電氣出圖的話應該是電氣安裝公司施工吧,土建出圖應該是土建施工吧?電氣出圖是在土建結構圖上標示還是在工藝平面布置圖上?土建出圖那應該電氣提資料對吧?還有橋架預留洞、配電室、變電所等。各專業如何相互配合?請指教!
求問各位同仁個事啊,我們一般在電氣預埋PVC和鋼管時都是在土建鋪好底板筋上綁扎線管,但是監理一直堅持說要綁扎在上板筋,這個也是為了以后防止其他專業安裝時將線管打壞,這個我同意,但有沒有具體的規范要求,請指教,萬分感謝。
最近做一個小辦公樓,小墻都是利用輕質隔墻,如何預埋電氣管呢有依據,最好了謝謝
電氣預埋管
電氣預埋管專題,為您提供電氣預埋管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣預埋管 相關的專業交流討論,更多電氣預埋管相關內容請訪問