一個100m3的供水水池的完整設計圖紙:[/b]
圖紙簡介: 500方水池施工圖紙,包括頂部配筋和底部配筋,以及側墻的配筋圖??晒﹨⒖迹?投稿網友: lrj_ty 上傳時間: 2014-06-16
圖紙簡介: 本圖紙為水池施工圖圖紙,圖紙包括建筑條件圖和結構圖,適合在校學生參考使用。 投稿網友: changwo 上傳時間: 2012-02-25
圖紙簡介: 本圖紙共2張,為圓形水池水池結構鋼筋圖。圖紙包含:池頂板鋼筋布置圖、典型剖面圖、鋼筋及材料表、樁帽配筋、樁基配筋、支柱配筋。砼標號為250號(老規范,即為C25)。 投稿網友: xiaoping1976 上傳時間: 2
圖紙簡介: 某地區180方水池結構全套施工圖,包括設計總說明、水池平面布置圖、剖面圖、底板配筋、池壁附加筋圖、池壁水平節點附加筋大樣、配筋圖、配件及構造圖、材料表。 投稿網友: joymail22 上傳時間: 2014-08-29
圖紙簡介: 本圖紙為300方非標鋼制水箱,長12米,寬7.25米,高3.75米。各構件之間均采用滿焊,所有外露鐵件均需防腐,鋼制水箱平臺用C15混凝土澆筑。圖紙內容主要包括:鋼制水箱金結施工圖及鋼制水箱工藝布置圖。 投稿網友: 野菜 上傳時間:
圖紙簡介: 生活給水廠,5000方每日,重力式無閥濾池平立剖面齊全,設備統計齊全。 投稿網友: nygudu 上傳時間: 2013-07-13 <
圖紙簡介: 本資料包含cad圖紙5份。分別為50方、100方、200方、300方、1000方蓄水池結構鋼筋圖。結構可參考國家標準圖集。也可作為國家標準圖集的補充。 投稿網友: ah876521gh 上傳時間: 2014-07-15
圖紙簡介: 本圖共3張,分別為200、600、1000m3蓄水池的結構鋼筋圖。圖紙包含:水池平面圖、池壁配筋圖、池底板配筋圖等。主體采用漿砌石,迎水面采用混凝土。 投稿網友: panzicheng 上傳時間: 2014-07-28
圖紙簡介: 圖紙包含以下內容:包括技術條件、平面圖、立面圖,材料表、三腳架等詳圖,缺點是圖紙的圖名缺少。可供參考! 投稿網友: shi-jun1981 上傳時間: 2014-06-23
圖紙簡介: 標準圖集中的300方清水池圖紙,包括吸水坑、進人孔和水表井的結構圖,清水池出口水表井平立面圖,清水池出口水表井池底及側墻配筋圖,清水池出口水表井蓋板配筋圖,清水池吸水坑結構圖,清水池檢修孔平立面圖,清水池孔口加固及透氣孔結構圖,清水池平剖面圖,清水池頂板配筋圖,清水池底板配筋圖,清水池池壁配筋圖 投稿網友: gjf14696641
圖紙簡介: 本圖紙共7張,為20米50方水塔結構圖、配筋圖。圖紙包含:立剖面圖、立面圖、水箱配筋圖、水箱錐頂配筋圖、鐵梯正視圖等。 投稿網友: zhjw1028 上傳時間: 2014-07-24 <
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
怎么砍價,跪求大神指點。馬上要,感激不盡。
隨著最后一立方混凝土的注入,上海國際財富中心項目最后一塊大底板混凝土順利澆筑完畢。 本項目大底板施工共分為6個施工段,共計混凝土方量約25000m3。單塊底板最大澆筑混凝土方量7700m3,單塊底板最長澆筑時間歷時30個小時。 ▲北塔樓基礎底板(1-1塊)混凝土澆筑
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路??!謝了!!
水箱的壁厚該怎么確定???水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激?。?!