首頁 課程 資料 論壇
  • 屋頂水箱水位器接線箱有國標圖集可選嗎?

    原設計中說明:從小區水泵房預埋一根PC20管至屋面水箱水位器接線盒,水箱的水位器接線盒應設在水箱外側,高于最高水位0.1m以上并靠近人孔的位置;水位器接線盒應加防雨防曬保護。施工方圖紙會審提出的意見:小區泵房埋一根PC20管至屋面水箱,水位器接線盒應放在水箱外側,圖中沒有線路圖。我的問題就是:施工方要的線路圖有沒有國標圖集可選?這個東西我們以前都沒有畫過,所以我也不清楚要怎么個畫法。不知各位有沒有類似的大樣?

  • 裝配式玻璃鋼水箱_騰嘉水箱中國標榜企業

    裝配式玻璃鋼水箱_騰嘉水箱中國標榜企業

    玻璃鋼水箱特點 —、選材精良:樹脂和玻璃纖維均采用國內著名品牌,保證產品質量。 二、結構獨特:用特殊密封條,全螺栓連接結構,組裝方便,不會出現漏水及密封不嚴現象。 三、施工快捷:標準模壓板塊;隨意裝配,無須吊裝設備。 四、箱體美觀:白色外觀顏色,給人更舒適的感覺。 五 、重量輕: SMC 模壓水箱為 1:0.1-0.2 ,所以在設計過程中無須考慮自身重量,因此被稱為輕便式水箱。 六、衛生環保:不滋生藻類和紅蟲,避免二次供水污染,保持水質清潔。 七、 減少清洗:每半年清洗一次即可,大大降低清洗費用

  • 關于國標04S204和新版技措的一點疑問以及代替屋頂水箱的氣壓罐的一些問題

    問題1:04s204-12有圖示,消防水池的最低水位是到自灌式水泵的放氣孔的位置。以我目前手頭一工程為例:消防用水40L/S,揚程145M。那么我所選用的消防泵的出水口放氣孔距離泵底是1150mm。加上基礎高出地面200mm。那我這個消防水池的最低水位距離泵房地面就是1350mm。而如果我按照技術措施p268所示來做的話,那么最底水位則肯定是要小于1350的.....(具體多少要看泵進水高度)或者是我理解錯了,希望那位哥哥指點下問題2:技術措施p270, 我手頭正好有一個活。三層科研樓,消防用水量10L/S,且周圍無市政水源(自備井)甲方死活不要屋頂水箱,沒辦法,我就想在院內地下泵房內設置一套氣壓水罐。按照技術措施的說法,好像是需要設置自動噴淋的建筑物才可以設。 或者是像我這種只設消防栓的建筑也可以的話,那(其他建筑物或其他消防給水系統....)等等,這句話應該另起一行,否則容易誤解。 不知道大家是怎么想的。還有就是我這個三層科研樓,本需要設置12

  • 國標圖噴淋穩壓泵不接高位水箱而接消防水池的問題

    《消防增壓穩壓設備選用98S176》標準圖上有噴淋穩壓設備放在消防水泵房內接消防水池出水的做法,但此時高位水箱出水壓力是無法滿足《自動噴水滅火系統設計規范》(GB 50084—2001)(2005 年版)第10. 3. 1條“采用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度”的要求的。實際應用中也有這樣的設計,消防局也不過問,有無危險?

  • 關于高位水箱的問題求教

    如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~

  • 各種材料水箱的做法和價格對比

    大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!

  • 關于設置高位水箱的疑問

    《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,

  • 請問如何定這個水箱的容積?

    一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?

  • 求助關于屋頂水箱的計算

    集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!

  • 關于高位水箱的設置問題

    我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路?。≈x了??!

  • 請問如何估算水箱的容積?!

    請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?

  • 水箱的壁厚該怎么確定啊?

    水箱的壁厚該怎么確定???

    水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激?。?!

  • 請教:關于屋頂水箱的計算

    一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法???兄弟姐妹們指點一下

  • 高位水箱的問題~~~~~謝謝

    某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。

  • 關于高位水箱的設置條件

    我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 關于美標管道和國標管道

    美標管道后面的5S,10S下面的數字是什么意思。詳見附件。我看和國標的管道不一樣。國標的一種規格的管道包括好幾種壁厚嗎?哪位高手能解釋下嗎?

  • 如何選泵?(國標S1上的問題)

    同仁們,你們是否遇到同樣的問題:從國標S1上選給水泵的時候給出的是個值范圍,你們是如何選的?我的選泵是這樣的,不知可行不?加入計算流量5.8L/s,揚程62.3m查S1中206頁,選65DL-4Q=30t/hH=64m因為計算的結果是介于國標上給的范圍值中,我選上面給出的值,但是有時候會出現計算值給國標上的值相差比較大時,不知道你們是如何選的?比如你們計算出流量12.2L/s,揚程62.3m時如何選???

  • 高位水箱和變頻給水哪個好

    原有高層,采用高位水箱給水?,F(xiàn)要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。

點擊加載更多

國標水箱

國標水箱專題,為您提供國標水箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與國標水箱 相關的專業交流討論,更多國標水箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

中水箱