首頁 課程 資料 論壇
  • 玻璃幕墻通風排煙窗的設置

    玻璃幕墻設置自然通風排煙窗,窗的面積按照建筑面積的2%計算,開啟角度只有15度,開啟距離300mm。請問,滿足消防規范嗎?開啟角度小不?。?/p>

  • 通風和排煙有什么聯系嗎?

    小弟剛剛做,讓各位見笑了。我看了半天也沒搞清楚通風和排煙的關系,是做一個系統就可以嗎?還是要分開來做?分別需要哪些設備和參數?我現在在做一個一層的超市的通風和排煙,面積4000多平米,分兩個防火分區,用防火卷簾分隔,是一個大空間,沒有小房間和隔墻,需要做通風和排煙,我看了半天也不知道從哪里入手,希望各位高手不吝賜教。希望高手能說得細一點,1、從哪里入手,怎么一步步計算,從哪里畫起,需要注意哪些重點地方。2、還有是不是通風的都是進風呢,可不可以和排風一個方向?3、兩個是不是和用的,還是分開設計的?4、通風和排煙的風口有什么區別?分別應該設置在超市的什么位置?先給您道聲謝了!

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 這樣通風排煙對住戶影響

    這樣通風排煙對住戶影響

    下邊是商場和賓館,排風排煙設置緊鄰住戶,符合國家標準嗎?

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 藥品倉庫的通風排煙問題

    最近手上在做一個藥品倉庫的通風,地下一層地上七層,每層建筑面積1530平方,每層均作倉庫,地下室分了3個防火分區,那肯定是要機械排風排煙和送風,上面各層都開了很多窗,我沒有找到相關的規范,那要不要機械通風呢?而且地下室3個防火分區每個差不多500平方,是每個分區設機房通風排煙還是集中一個機房布置通風排煙,只在防火分區處設置防火閥?

  • 關于設置電動排煙窗的問題

    有個住宅項目,因為有入口處有門廳,建筑為了立面造型將門廳做了3層高,這樣給防排煙帶來了問題:1、由于一層可以作為擴大前室,可以自然防煙即可;2、這樣的門廳導致二層、三層合用前室的窗形同虛設,著火時即使打開由于門廳的窗不能打開而無法排煙;大家關于這個一般是怎么樣處理的??專門設加壓送風??是不是有些浪費了??有人告訴我門廳的窗可以采用電動排煙窗,著火時手動或通過消防控制室電動打開門廳立面的電動排煙窗,這樣是否為最常用的做法???

  • 娛樂會所通風排煙如何設計

    我現在正在做一個防排煙設計,但是我總覺得是一個死題,感覺做不出來。我現在做的是地下負一層,是一個用來美容浴足的。層高5.2米,平面圖的外圍全部是有夾層的,夾層2.5米,我被要求做設計一下防排煙。都不知道該如何去做。夾層2.5米,浴足房,應該是不用做防排煙的,不可能放一根這么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不過去。- -平面圖中間是一個男賓休息區,但是男賓休息區頭頂上是一個小的書吧,上網區。應該也放不了管的阿。其他的地方就是電梯,樓梯。貌似就電梯前室需要。- -感覺是一個死題,誰能幫我解的,請聯系我。

  • 商場的防排煙及通風問題

    請教高手:四層的商場,不做空調。每層2300平米,每層劃分成五個防煙分區后,滿足了自然排煙的要求。還需要做機械送風與排風嗎?

  • 通風和空調系統的防排煙

    火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。

  • 通風排煙的圓形風管問題

    大家做的項目中,圓形風管從風井引出,或者向風井排入的地方,預留洞是預留圓形的么(預留圓形的困難比較大) ? 還有就是90度圓形風管彎頭最小的彎曲率能做到多少(層高有限制)?如果我做的是直徑1200MM的圓管,那么在1.2米的高度內是否可以把管道從水平變成豎直?

  • 關于排煙系統與全部通風系統

    各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q

  • 各種排煙窗與開窗面積計算

    一、懸窗   懸窗分為上懸窗、中懸窗、下懸窗,懸窗是跟距其軸線所在方位確定的名稱,見下圖。

  • 地下車庫通風與排煙問題

    地下車庫排風換氣次數一般為6次/h,排煙風量也是按6次/h計算,這樣一來排煙風量和通風風量一樣,風機選型就應該沒有必要選擇雙速風機,而實際設計當中很多都是雙速風機,這就很讓人費解了,不知道大家怎么看~

  • 地下商業建筑通風排煙探討

    摘 要:對實體建筑,長信道、直條型地下商業街建 筑,在單個店鋪發生火災情況下的防煙、排煙進行深入的探討和 分析地下商業建筑通風排煙設計,并對工程建設中風機、風閥 (口)的應用提出建設性意見。 1996年至1999年,有關單位開展了地下商業建筑火災的 試驗研究,此瑣研究是在一建筑面積為640m2,可模擬地下商業 街的地上建筑中,通過燃燒10kg、30kg、60kg木垛的火災探索性 試驗,摸索巾在小火災荷載情況下地下商業街建筑火災的發展規 律和送風、排煙技術參數,然后做火災荷載馬30kg/m2模擬實體火災驗證性試驗,提出地下商業建筑火災時通風 排煙技術參數。即在具有代表性的長信道直條型單個店鋪起火的地下商業街建筑中,通過不同的防煙排煙形式,不 同的送風量、排煙量,以及不同位置的送風、排煙等的相互組合,優選出最有利于安全疏散和逃生的最佳組合形 式,即最佳的地下商業建筑通風、排煙技術參數,為相關防火規范制(修)訂提供具有科學試驗依據的技術參數,同 時就風機安裝位置,送風口、排煙口的安裝位置等于同類工程提供應用參數。 地下商業街服裝商店實體火災試

  • 地下建筑的通風與防火排煙

    根據規范要求,地下建筑要設送.排風還要考慮防火排煙排風與排煙可考慮共用管道,采用雙速風機排煙時送風應關閉但規范要求,排煙時要考慮補風,送風量為排煙量的50%此時的送風與平時的送風如何結合,因兩者相差較大,能共用管道與風機,風口嗎?是否可以考慮采用雙速送風機,平時送風與排煙時送風進行轉換,送風口如何設置,能共用嗎?

  • 地下車庫通風排煙的問題

    先說下我是學水的,在單位難為其難的做暖通.先求教各位專家:一個地下車庫4W平方,10個放火分區,20個放煙分區.都不超4000和2000.先我先把一個放火分區的2個防煙分區做成一個排煙系統,那么排風井的面積是一個乘2呢還是按一個計算.

  • 甲,乙類倉庫的通風排煙設計

    如題,這樣等級的倉庫防排煙和排風需要注意點什么,手頭沒有規范,求助!如果有氣體滅火需要事故排風的話,那換氣次數取幾次?

  • 公路隧道火災通風排煙分析

    公路隧道火災通風排煙分析

    ***同濟曙光-公路隧道通風&照明分析軟件的四大功能模塊介紹***1.營運通風分析模塊:包括交通量和交通組成分析、各種工況狀態下的需風量計算、縱向通風分析、射流風機數據庫維護、軸流風機動力設計等功能。2.火災工況通風分析模塊:包括火災需風量計算、火災區段劃分、排煙口樁號輸入等功能,并可以考慮自然風風速和風向因素、單向和雙向交通模式、橫向和縱向排煙模式。3.施工通風分析模塊:本模塊適用于公路隧道、鐵路隧道、水利隧道等各類硬土隧道施工期間的施工通風分析,可分析壓入式、排出式、混合式等風管通風模式。4.照明計算模塊:包括隧道各區段的亮度和長度計算,照明計算區域內各計算點的照度和亮度、路面平均水平照度和亮度、路面亮度總均勻度和縱向均勻度的計算等功能。*********技術支持********* 開發商: 同濟大學上海同巖土木工程科技有限公司(www.tjgeo.com) QQ: 20931180聯系電話: 15994735315,13867178108,021-65975069

  • 請教通風排煙以及人防的幾個問題

    請教幾個問題:(地點在杭州)1、地下車庫通風排煙風井能在1層直接開口排至室外嗎?還是說必須通風井至樓頂排出室外,個人感覺是得通至樓頂。2、自行車庫需不需要通風排煙的,它是分割成一小間一小間的。3、計算通風量排煙量時,所用的面積是車庫用來停車的凈面積還是包括樓梯、其他房間等的面積?4、當設有柴油發電機站時,人防清潔通風時的風機能否選用電動風機(濾度通風時采用電動腳踏兩用風機)還是說必須都選用電動腳踏兩用風機?5、油網除塵器超過4片必須設除塵室嗎?謝謝!

點擊加載更多

通風排煙窗

通風排煙窗專題,為您提供通風排煙窗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風排煙窗 相關的專業交流討論,更多通風排煙窗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

地下室通風防排煙設計

防排煙設計