商場5樓設一餐廳,餐廳大廳有空調,面積約400m2,分布9個小廚房,每個約10~15m2,請問廚房排煙該如何設計?又如何補風?謝謝各位了!
下面是一個賓館廚房通風空調設計的論文,包括理論圖、計算方法等等,可以給您在廚房設計上面一定的參考。
廚房通風設計中的幾個問題
船舶廚房通風系統設計.rar
做了一個學校食堂的初設,挺多問題不明白的,想請教大家:1、廚房的排風雖然有公式,但是總發熱量不好確定,所以按照換氣次數算的,《措施》上有提到中餐廚房40-50次的換氣,我想問下40-50次換氣是對于整個廚房,包括烹飪、備餐、粗加工等全部廚房面積而言呢,還是只對產生油煙的烹飪區而言呢?2、當時我是對于烹飪而言的,其余的備餐、粗細加工、還有面點區等都加了排氣扇,當時粗加工、面點區等是有外窗的,校對說為了保證效果也讓我加了壁式軸流風機,這樣是否合理?我是覺得有外窗的不加,沒有的加風機。不知道怎么樣正確?3、洗碗間加了軸流風機,雖然沒有外窗,按照措施有外窗也要加可能還有不全的地方,不知道大家覺得廚房還必須注意什么,希望大家多多指教。
廚房的通風直接影響廚房清潔和居住空間的空氣質量,至今不能說已得到根本解決,新規范只能提出原則要求。廚房通風要綜合解決好以下兩項排氣:排油煙機的排氣排油煙機的排氣有兩種做法,即排至豎向共用排氣管道或直接排至室外。采用排至豎向共用排氣管道的做法,產生回流和泄漏的現象時有發生。按理說,排放有害氣體排氣管的室內佑應為負壓。過去通常采用的簡單主支結構且斷面很小的共用排氣道,在排油煙機的機械作用下,管道內必然會形成正壓,造成管壁和接口處滲漏,支管處回流。新規范提出,當采用豎向排氣方案時,應采取支管無回流、豎井無泄漏的措施。采用“變壓式排氣道”結構,是否能杜絕回流和泄漏?其中很多施工因素和本身因素尚有不成熟之處,非凡是層數越多占用面積越多,不宜作為單一的方式。將排氣管通過外墻排到室外,則會不同程度地造成對室外空氣環境和墻面的污染。新規范提出,當采用橫向排氣方案時,應在室外排口設置避風和防止污染環境的構件。當然,此種構件應有較佳的外觀。房間的全面排氣廚房應有排除燃
我做了一個學校食堂的廚房,主灶間和粗加工,細加工是相通的,主食加工和備餐間有個門洞,主灶間和備餐間有個門洞,那我整個廚房按40次換氣次數計算,65%給主灶間排風,其余的加工間排風占%35 那我每一個加工間的排風是均等分的嗎?但是像米飯加工間,蒸煮間有大量的蒸汽,這樣的加工間的排氣量怎么計算?和普通的蔬菜加工間,肉類加工間的風量是不是不能一樣
看了前面的一個帖子,想回貼居然說我積分不夠。既然是技術論壇,大家聊技術還要什么積分不積分,又不是聊AV。總之,只好另開一帖。我曾經設計過幾家高級賓館的廚房通風設計,包括幾家Four Seasons Hotel,F(xiàn)airmont等。設計的思路與樓上各位提到的大致相符??偨Y(jié)一下,設計的過程大概是這樣:1.建筑專業的初期設計輸入與協調。如餐廳的布置,餐廳與廚房的分隔等等。2.與業主的接合,主要是了解各個廚房專用設備和餐廳功能廳的運營Schedule。3.廚房設計顧問公司Kitchen Consultant提供設計輸入,重要的內容包括主要廚房設備的布置,排風罩的位置,每個排風罩所需的補風量和排風量,冷庫與冷庫壓縮機的功率與位置等等。4.通常情況下,首先考慮用餐廳的回風為廚房補風。當然必須兼顧設備的連鎖,Transfer air通道的合理性,以及消防分隔等問題。5.在很多時候,完全依賴上面這種補風方式還不能達到要求。主要有這樣幾個原因:(1)風量不足,特別是餐廳使用VAV的情況下,如在廚房已經進入運行高峰時餐廳卻還遠沒有達到設
設在地下一層的封閉廚房,需要做哪些東西?是否需要:1:排風,2:排油煙;3:不經處理的新風;4:經冷熱處理的新風;5:排煙以上五部分是否都需要做,如果都做,風量應如何計算,請解答。
現有個工程,類似宿舍性質房間,內有小廚房無直接通向室外的門窗,通風該怎么做?按規范灶具選用帶自動熄火保護的,還應該設機械通風。 請問僅設置排油煙機行不行?與報警器聯動/ 是否還有必要設全面通風?
各位同仁:關于現代化養豬場采暖、通風、空調設計的問題: 設計空調系統、采暖系統和排風系統。主要是排風,因為豬舍內有大量的二氧化碳、硫化氫、氨氣等有害氣體,排風應滿足豬舍內的衛生要求。 夏季排風量應該是送風量的多少?冬季排風應該如何計算。 夏季空調的制冷量應該是如何計算?采用濕簾降溫法。
請教各位,通風、空調、放排煙的設計應該從什么方面入手(說來慚愧,小弟學暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,對通風、空調、放排煙等知之甚少,一直在從事水、暖、電方面),現在想反過來想學這方面的設計,不知道從何入手,大體的計算思路是什么,小弟基本是從零開始,大俠高手可否幫忙給與指點,小弟將不勝感激。
圖紙簡介: 本工程為學生食堂,共三層;主要在廚房及其功能房間設計機械送、排風裝置(包括除油煙)。圖紙包括設計說明、詳盡設備表、平面圖、大樣圖。 投稿網友: yanlei428 上傳時間: 2013-10-18
單身在當今社會已經成為了一個公共的話題,很多的都市男女在沒有找到自己的心靈伴侶時都會選擇單身,因為自己有能力養活自己;那么對于單身朋友來講,一個人的家會不會不講究呢? 【單身廚房裝修效果一】 雖然廚房的空間上比較小,但是在廚房的收納方面那可是做得相當不錯;沒有寬大的櫥柜,但在白色瓷
收錄于話題 酒店廚房是酒店運營保障的重要功能區。目前國內部分設計院對廚房內部的空調通風系統運作理解不是透徹,導致設計不合理。筆者通過比較廚房常見的通風空調系統設計,結合廚房的使用特點,對酒店廚房空調通風系統設計提供建議及參考。
一、公共廚房設計中的幾個原則
房子亮堂、溫馨,住著才舒服,廚房裝修不逼仄,使用起來才更得心應手。不同的房屋構造,留給廚房可發揮的空間不同,讓廚房空間變的更大,裝修使用更符合主要使用人的操作習慣,怎么改造廚房,空間不顯小呢?裝修廚房空間,樓蘭設計與您一起探討廚房裝修怎么改造升級的話題。 廚房裝修家,怎么設計不顯小 1、注意空間的合理設計和搭配 這個道理就如家庭干凈整潔空間更顯寬敞一樣,廚房空間裝修合理,各類廚具、碗碟、電器擺放各入其位,進入廚房整潔亮堂,餐飲制作起來才能舒心順手。
學生食堂廚房通風系統設計圖紙
廚房通風設計
廚房通風設計專題,為您提供廚房通風設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房通風設計 相關的專業交流討論,更多廚房通風設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題