首頁 課程 資料 論壇
  • 某工程地板采暖施工組織計劃

    某工程地板采暖施工組織計劃資料簡介(某工程地板采暖施工組織計劃) 低溫熱水地板輻射采暖系統,簡稱地暖,是以低溫熱水為熱?,通過預埋在房間地面下的地暖專用熱水管來加熱地板,進而實現由地面向房間的散熱供暖。其所需供暖熱水溫度一般不超過60℃。 低溫熱水地板輻射供暖系統以采暖房間的整個地面作為散熱面,散熱面積大,散熱面表面溫度遠低于傳統散熱片,熱量大部分以熱輻射形式散出……

  • 地板采暖工程招標文件.pdf

    地板采暖工程招標文件.pdf

  • 關于干式地板采暖的問題

    誰有關于干式地板采暖或者輕薄型地采暖的詳細介紹資料,請給發給看看,我們公司可能 要開展這塊業務,廠家的也可聯系下QQ:275797006郵箱:xbhforward@163.com

  • 關于地板采暖的幾個問題

    一.地面輻射供暖技術規程上說民用建筑供水溫度宜采用35-50度,供回水溫差不宜打魚10度,但是我看很多圖紙都是55、60的供水溫度,怎么會這樣呢.不是50/40嘛二.是不是除了最高最低層設絕熱層,中間樓層不設絕熱層三.怎么計算防止建筑物構建龜裂呢,是我們算,還是建筑算,有什么技巧四.伸縮縫怎么設計五要不要跟結構提我們地板采暖的增加荷載?大約是多少呀

  • 地板采暖能否在夏季制冷

    目前有一個項目在方案論證階段,想利用原有的地板采暖系統,贈加一套制冷機組,變成冬天供暖,夏天制冷的系統。不知這個方案可行性如何?另外地板制冷對結露問題如何解決?q請各位專家高手指教。項目在青島

  • 地板采暖工程要注意謹防工程的隱患

    最近,從有關部門了解到,由于新型采暖方式的出現引發了不少投訴,其中地面采暖的質量問題比較突出。據介紹,地采暖是借助隱蔽于地板下面的塑料管道(熱水)或者發熱電纜來實現供暖,因此,在整個鋪設工程結束后,萬一采暖效果不盡如人意,或者出現質量事故需要維修的話,后果將不堪設想。 據地暖公司的技術人員介紹,地板采暖是將熱水管埋在地面的水泥層中,采暖系統設計是否合理、地暖管的鋪設位置、管徑的粗細、水管間隙大小等均會影響后期的采暖,由于業主無法看到水管鋪設長度及間隙,即使出了問題也不知道從哪里著手維修。 即使地板采暖的設計沒有問題,但如果工人施工過程中沒有完全按設計圖紙操作,為降低成本而偷工減料,比如減少管子的鋪設長度,增大水管的間隙,也會造成暖氣不熱。另外,由于在管道施工時不能正確把握管材的折彎程度,管道內的流量就會受到影響,不能達到預期的采暖效果。如果管道內存有過多氣體,會造成管道斷流,系統失去平衡,就會造成采暖失敗。管材會繼續出現縮徑,更嚴重的是會出現斷流,這樣整個采暖工程就癱瘓了。 不過針對上述隱患,技術人員提醒大家也不要害怕,因為要想享受沒有后顧之憂的

  • 地板采暖使用的工程----三恒地暖

    地板采暖使用的工程----三恒地暖

    大家看美圖阿~~~三恒地暖公司施工的

  • 呼和浩特的地板采暖工程,住宅,有個問題請教大家

    《民用建筑節能設計標準》(采暖居住建筑部分)JGJ26-95 4.1.3條中規定:采暖期室外平均溫度在-6℃以下的地區,樓梯間應采暖。(呼市采暖期室外平均溫度在-6.1℃~7℃)做過呼市工程的朋友們,大家都在樓梯間設散熱器了嗎?有設散熱器的必要嗎?地板采暖用的是60℃~50℃的熱水,樓梯間設散熱器的話,這么低的水溫,這么小的溫差,底層樓梯間散熱器不是得多的沒地方放了嗎?請大家多指教!

  • 輻射地板采暖在暖通空調工程中的應用.rar

    輻射地板采暖在暖通空調工程中的應用.rar

  • 關于地板采暖換熱效果的問題

    目前地板采暖制熱系統很流行,但是一不留神就可能會導致采暖效果不好,比如地板上鋪了地毯。希望大家可吸取這個教訓,小弟吃了一次虧!

  • 某別墅地板采暖設計簡介

    摘要:本文主要介紹了某別墅的地板采暖設計。該別墅以一臺商用容積型電熱水器為熱源,末端采用低溫熱水地面輻射供暖系統,滿足了在沒有集中熱源地區的采暖需求。關鍵詞:別墅采暖;電熱水器;低溫熱水地面輻射供? 引言這幾年各地利用地理優勢新建的別墅層出不窮,比如石家莊平山溫塘利用溫泉優勢新建了大批別墅,但由于這些別墅都遠離市區,無集中供熱管網提供熱源,所以別墅就出現了多種多樣的采暖方式。2 工程概況本工程為石家莊靈壽縣某別墅,地上三層,建筑面積為374.906m2,建筑高度為12.75m。下面對戶內采暖系統的設計進行簡單介紹。該別墅熱源采用一臺史密斯商用容積型電熱水器為熱源,熱水器型號為DRE-52-36,儲水容量為200L,額定功率為36kW。系統配置一臺循環水泵,型號為UPS25-80,流量為2.5t/h,揚程為8m,功率1-3檔功率分別為140W,210W,245W,為熱水器自帶。本系統由三層衛生間內配置的一臺開式膨脹水箱負責定壓,水箱尺寸為30cm×30cm×30cm,有效容積為18L,為熱水器自帶。供熱末端應甲方要求采用低溫?/p>

  • 有散熱器和地板采暖,怎么計量呢?

    一個二層的公建,有散熱器采暖和地板輻射采暖,是需要單獨計量的嘛?不會每個房間都要單獨計量的吧?還是在總回水管上加一個計量的就行了呢?

  • 地板采暖施工的操作要點

    1.基層處理:對現有地面進行徹底清理,除去灰塵、浮雜物,施工時要保證基層干燥,對于粗糙起砂的基層,用鋼絲刷等工具對起砂部位進行處理,把松動或過高部分鑿掉,用1:1水泥砂漿掃一遍,確保新老混凝土結合牢固。 2.鋪設聚苯板:在找平層上鋪設20mm厚聚苯保溫板,板縫處用膠帶粘貼牢固,在保溫層上鋪設鋁箔紙或粘一層帶坐標分格線的復合鍍鋁聚脂膜,保溫層

  • 低溫余熱的地板采暖應用

    在工業領域低溫余熱的充分利用可以隨目前城鎮的發展擴張進行合理回收利用,更好的做好節能減排,節約一次能源。歡迎一起交流QQ:450896035

  • 地板采暖讓人歡喜讓人憂

    地板采暖讓人歡喜讓人憂舒適、健康、節能、美觀的地板采暖(也稱地輻射采暖)近兩年在西安各大樓盤中流行起來,受到購房者的普遍喜愛。然而由于種種因素,如設計不合理、安裝不當、裝修工人技術水平不高等,給采用地板采暖的消費者帶來了不少煩惱。 健康采暖讓人“喜”

  • 地板采暖方案的經濟分析

    地板采暖的優越性眾所周知,但究竟是用電還是用天然氣來采暖,其經濟性怎樣?假如100M2的面積采暖,如果用燃氣壁掛爐采暖的話,就比電采暖(發熱電纜)要多增加壁掛爐和分集水器等費用,一般這部分價格在6000.00元左右,現在電價是0.52元/度,相當于1萬多度電,平均每天用6小時,要用近3年才回收到成本,這樣合適嗎?

  • 關于衛生間地板采暖的做法

    請問各位同仁,低溫熱水地板采暖，衛生間在施工中在鋪設完管道后即管道上面是否還要再做一層防水,有一種說法,地面上的水會通過細石混凝土滲透到聚苯板保溫層上,這上面的水不一排出,所以,保險起見應在管道層上面再做一層防水.有這個必要嗎,保溫層上的水該如何處理

  • 地板采暖的熱源用多聯機???

    我想做一個空調系統,夏天用多聯機制冷,冬天采用地板采暖,我為了充分節約初投資,可不可以多聯機的室外機銅管直接接一換熱器制取熱水,作為地板采暖的熱源,望高人指點!?。?!

  • 關于地板采暖的三大方面

    水系統地面輻射采暖運行中應注意的幾大問題一、 必要性地暖是熱從腳生,中醫學稱“腳為人體第二心臟”“穴位密集區”。因此地暖能促進人體血液循環,增強內分泌,起到人體防病保健作用,能起到冬天供暖,夏天防潮作用,正確使用水系統地面輻射供暖至關重要,使用好了是綠色、環保、節能、保健,人居采暖的最好選擇。所以說設計是基礎,施工是關鍵,管材是前提,售后是對工作的善后,正確的運行維護是保證。二、正確維護、合理運行1、當你初次使用地暖時,先用30攝氏度的熱水供熱,運行48H,然后每24H升高3攝氏度,升至設計溫度。在此溫度下持續24H,應對每組分水器、集水器連接的加熱管進行調節,直至達到設計要求。工作狀態時,系統的壓力小于等于0.6Mpa,未經調試,嚴禁使用。2、供水溫度35攝氏度<=T<=60攝氏度,供回水溫差<=10攝氏度,流速>=0.3m/s為好。3、注水過程中,應緩慢注水,并把分水器上、下放氣閥打開,當上、下氣閥有水流出時,再將上、下氣閥關緊,以防漏水。三、注意事項1、在有地暖的室內裝修

點擊加載更多

地板采暖工程

地板采暖工程專題,為您提供地板采暖工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地板采暖工程 相關的專業交流討論,更多地板采暖工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度