我是個新手,剛剛學習這方面的東西,看資料的時候說,高壓斷路器的電磁操作機構只能采用直流操作電源,而彈簧操作機構和手動操作機構的能采用交直流兩用的電源。想請教下各位前輩,為什么電磁操作機構的只能用直流而不能用交流呢??請教了!
本帖最后由 jiuweinikuang 于 2013-12-6 09:46 編輯 遇到一個雙電源的配電房,分別是市電和發電機。發電機那邊的進線柜他們說要使用四級斷路器,零線也要接入斷路器,說是為了防止電流回送電網,問題是如果使用發電機,說明市電那邊的進線斷路器應該是斷開狀態,怎么還會回送電網。
知識點:母聯斷路器
有一工程,消防負荷為二級,電源引自室外,一路常用,一路備用?,F(xiàn)在問題是,電源進戶后,用不用漏電斷路器。若用,必將影響消防用電的可靠性;若不用,漏電故障及電氣火災如何防范?
有個項目我用了施耐德的SM6柜子。。。?!,F(xiàn)在審圖的說,要對高壓系統的操作電源應有交代~~我都不知道怎么答復了。。SM6柜的操作電源是甚么的了?
請教各位,我在一單位更換電纜,原本運行正常,后來麻痹大意,把電纜AC相接反,送電時,開關一合馬上跳閘,后來更正后,送電正常,不知各位高手碰到如此問題沒有?
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
本帖最后由 sps412 于 2015-3-19 12:08 編輯 圖1為35kV儲能回路,儲能電源為交流電源圖2為10kV儲能回路,儲能電源為直流電源請問各位高人:為什么35kV與10kV儲能回路的電源不同呢?望指教,謝謝!
我處低壓間聯絡柜安裝有一臺DW-15-1000/3斷路器,在進行低壓間改造時,由于更改變壓器,將其中一段進線進行修改,將與聯絡柜的連線全部剪斷,造成斷路器儲能機構的電源消失,斷路器無法吸合,由于沒有圖紙,沒有說明書,請問我如何恢復其儲能電源?(手動儲能機構存在問題)如能提供一份說明書萬分感激。
KYN28的柜子,配了個VD4-12/630的真空斷路器,現在操作電源想用交流220,不想加直流柜,請問如果從PT柜內引電源,PT柜內的電壓互感器怎么選呢?選 個10/0.22的嗎?要多少VA的呢?謝謝!
求教:低壓開關柜的受電柜內常安裝一個抽屜式斷路器作電源控制開關,設計院來圖都是電源接在開關的上側,開關柜生產廠家為了節省銅母線,將電源進線接在開關下側,這樣接線方式可以嗎?對開關的性能有影響嗎?
看到不同圖紙:雙回路引入PC級切換開關,有的圖紙切換開關后還要加總斷路器,有的圖紙切換開關后就直接連電箱銅排再分回路出線了。按我的理解是,如果是樹干式接線,還得加,因為要過負荷保護。但是放射式呢?如果不加,末端短路時就是上級斷路器做保護動作了,如果備用回路帶電,那短路部分又得通一次電了,接著備用回路上級開關再跳開。這樣的情形對設備或線路就是要承受2次短路沖擊,而且這個時間間隔有可能非常小。我想問一下,有沒相應規范明確這樣的情形該怎么判斷的?我的觀點還是要在切換后做多一個總開關!歡迎大家查查規范拍磚
現有一臺35KV真空斷路器,因客戶不愿投資,而有需要電動操作。這就是一個難題呀?,F(xiàn)場情況是有另一臺35KV/50KVA的變壓器,老板要我到那臺變壓器去取220V操作電源。距離有150米左右,問下各位師傅是否可行。
現有一個工程,辦公樓里有多個負荷采用的是雙電源裝置,我采用的是一路電源從柴油發電機組作為母線的低壓柜引出,另一路電源從變壓器低壓回路引出,我考慮雙電源裝置里本身應該帶有4極斷路器,所以從低壓柜出線斷路器都采用的是3極,請問這樣可以么?
比如GGD雙電源進線柜,兩個框架斷路器拼裝成雙電源,是不是這兩個框架斷路器選固定式的,抽屜柜雙電源進線柜里框架斷路器是不是選抽屜式的,是不是根據GGD固定柜框架斷路器用固定的,抽屜柜抽屜式的框架斷路器就用抽屜式的?
有一個問題,想來請教一下各前輩,這個把我整暈了。。。。就是,在室外電源進來的總箱那里,供電的時候,該用隔離開關還是斷路器?哪些場合只用隔離開關就可以了?哪些場合是必須有隔離開關的?哪些場合是必須有保護開關(斷路器)?比如,幾個地方:1、住宅的住宅用電的干線進來的,住宅總箱:我看很多設計人員,都是只有斷路器,沒有隔離開關。 但,《住宅電氣設計規范》,6.2.2不是說:住宅建筑每個單元或樓層宜設一個帶隔離功能的開關電器?這個怎么理解?2、如果是進的設備箱,如果從室外線進來,接到風機箱或者電梯箱,很多人是在雙電源切換前面只設了隔離開關,但有些是只設了斷路器,哪種正確?3、如果是一條干線進來,樹干式的接到兩個箱子,是否必須每個箱子前都要用斷路器?求大師解答啊~~~自己研究,感覺要暈到吐血了。
總搞不清楚什么時候單相電源的斷路器用1P的還是2P的,兩者之間有什么不一樣嗎,什么時候該用1P?什么時候用2P?各自達到什么不一樣的功能呢?
一個非消防電源,主開關是個常熟的塑殼斷路器,在發生火災報警時,通過消防報警控制模塊斷開此斷路器,并反饋信號至報警主機,斷路器要配置分勵脫構器和輔助觸點,從模塊出來4芯線至斷路器,其中兩條至脫構器,兩條至輔助觸點。大家認為如何?有什么需要改正或者注意的?
北京某國家級重點工程的設備要求供電必須十分可靠,全部用電點均采用雙電源供電,由雙電源互投柜實現備用電源自動投入。為確保用電安全,送至各工點雙電源互投柜的配電所低壓配電柜各饋出回路上,均安裝漏電動作電流為300mA的漏電繼電器,如發生漏電,漏電繼電器動作,配電所的信號屏將發出閃光報警信號。變配電簡化系統圖和雙電源互投柜控制原理圖分別見圖1及圖2。1大范圍異?,F(xiàn)象該工程進入調試階段時,由低壓配電柜向各工點送電,合上411#、426#開關,則雙路電源送到1#工點的雙電源柜電源側,在雙電源互投柜上,依次合1QF、1SC、2QF及2SC開關,此時,3QF、4QF、5QF和6QF各開關均未合閘,即尚未帶負荷,而信號屏411#、426#回路的漏電報警裝置卻發出閃光信號。如拉開411#、426#開關,使漏電繼電器復位,報警消除。經檢測,雙電源互投柜內和上級電纜線路絕緣良好,并不存在漏電現象。隨后,相繼合412#、425#……開關,再合相應工點的雙電源互投柜的1QF、1SC、2QF及2SC開關,均出現了漏電報警裝置的異常誤報。簡言之,由于某技術