一 供配電的概念及原則 1.1 工廠供電,即指工廠所需電能的供應和分配,亦稱工廠配電 在企業工廠里,電能是工業生產的主要能源和動力,電能在工業生產中的重要性,并不在于它在產品成本中或投資總額中所占的比重多少,而在于工業生產實現電氣化以后可以大大增加產量,提高產品質量,提高勞動生產率,降低生產成本,減輕工人的勞動強度,改善工人的勞動條件,有利于實現生產過程自動化。從另一方面來說,如果工廠的電能供應突然中斷,則對工業生產可能造成嚴重的后果。 1.2 工廠供電設計的一般原則 按照國家標準GB50052-95 《供配電系統設計規范》、GB50053-94 《10kv 及以下設計規范》、GB50054-95 《低壓配電設計規范》等的規定,進行工廠供電設計必須遵循以下原則:
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧?;蛘哌@樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。
目 錄第一章 總則一、 手冊的目的二、 主要內容三、 系統簡單組成四、 主要功能說明第二章 設備/系統說明一、 變配電系統 1 高壓系統 2 低壓系統 3 柴油發電機 4 電纜敷設清單二、 空調系統 1 設備清單 2 空調機房三、 水泵房配電系統四、 生產車間動力配電系統五、 廠區照明系統六、 康樂樓配電系統七、 應急供電系統第三章 設備/系統操作說明一、 高壓開關柜(GZS1-10)操作說明二、 低壓配電屏操作說明三、 GZDW1型直流屏操作說明四、 控制屏(PK)操作說明五、 冷凍機組的操作六、 風柜的操作說明七、 排風/煙機的操作說明八、 盤管風機的操作說明九、 水泵的操作說明十、 照明配電箱的操作說明十一、 發電機的操作說明十二、 BAS的操作說明十三、
供配電系統設計舉辦單位綠洲同濟供配電系統設計講的主要是:民用建筑(公共建筑)的高壓供配電系統的設計,涉及的電壓主要為:110kv 35KV、10KV。主要內容是全面的講述110(35)/10 KV變電所的設計,同時論述低壓0.4KV(~0.38/0.22kv)配電系統的設計。 方法:結合工程實例,剖析規范設計要點,系統地講述變電所設計全過程所包含的內容。目的:是為在工程設計中,能全面地掌握供配電和變電所設計的基本知識,嚴格地把握和執行規程、規范和設計標準,學會分析問題;解決問題的方法。完成供配電和變電所設計工作。講課內容共分10章,需120學時 第一章 高壓供配電系統
1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要
由于人口的快速增長,工業的迅速發展,人們生活水平的不斷提高,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大。近些年,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,并出臺了一系列關于節約能源的政策,提出了建設“資源節約型”社會的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑。在“十一五”規劃綱要中,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能
如圖:GA-AP是門衛總箱,進線來自廠區變電所低壓開關柜(為非耐火電纜)。GA-AT是門衛內消防配電箱,進線一路來自總箱GA-AP(耐火電纜),另一路來自相鄰消防泵房消防配電箱FP-AT(耐火電纜)。低壓柜內給總箱GA-AP饋線回路設置了電氣火災監控。 問題1:低壓開關柜給總箱GA-AP饋線處監測到剩余電流跳掉GA-AP電源,意味著跳掉了消防配電箱GA-AT的一路消防電源,是否合理?是否應該在GA-AP饋線處設置電氣火災監控吧? 問題2:總箱GA-AP供給門衛內正常負荷及提供消防配電箱GA-AT一路消防進線電源。GA-AP本質上是門衛單體的總配電箱,不屬于消防配電箱吧,所以進線采用非耐火電纜是合理的吧? 求大神指點,我好像經??吹竭@種設計,不知是否合理?
工廠供配電系統的構成及布置1. 工廠供配電系統的負荷一級負荷:若對此負荷停電,將會造成人的生命危險及設備損壞,打亂復雜的生產過程,造成重大設備損壞且難以修復,或給國民經濟帶來極大損失。因此要求一級負荷由兩個獨立的電源供電,而對特別重要的一級負荷,應由兩個獨立的電源點供電。(此處已添加圈子卡片,請到今日頭條客戶端查看)二級負荷:若對此種負荷停電,將會造成工廠生產機器部分停止運轉,或生產流程紊亂且難以恢復,致使產品大量減產,工廠內部交通停頓,造成一定的經濟損失,或使城市居民的正常生活受到影響。二級負荷在工礦企業中占有的比例最大,應由兩個回路供電,也可以由一回專用架空線路供電。三級負荷:所有不屬于一、二級負荷的其他負荷均屬于三級負荷。通常三級負荷對供電無特殊要求,較長時間停電也不會直接造成用戶的經濟損失,因此,三級負荷可采用間單回路供電。2. 企業供配電系統設備組成供配電系統一般由電力變壓器、配電裝置、保護裝置、
一、目的 通過設計,系統地復習、鞏固工廠供電的基本知識,提高設計計算能力和綜合分析能力,為今后的工作奠定初步的基礎。二、任務 某機械廠供配電系統設計 三、基本要求 按照國家標準GB50052-95《供配電系統設計規范》、GB50053-94《10KV及以下變電所設計規范》及GB50054-95《低壓配電設計規范》等規范,進行工廠供電設計。做“安全、可靠、優質、經濟”的基本要求。并處理好局部與全局、當前與長遠利益的關系,以便適應今后發展的需要,同時還要注意電能和有色金屬的節約等問題。四、設計內容及步驟 確定全廠計算負荷,編制負荷總表。 擬定供配電方案,確定變配電所位置。 合理確定變壓器臺數及容量,選擇其規格型號。 擬定高壓配電所主接線方案,并選擇元件和設備的型號規格。 擬定車間變電所主接線方
圖紙簡介: 本項目為某工廠綜合利用改擴建工程,電氣設計范圍包括變電所低壓動力防雷接地及柴油發電機部分,所內照明、防雷接地10KV動力及控制部分不在本設計范圍內。 圖紙內容:材料表、設計說明、電纜表、動力平面圖、動力系統圖、動力原理圖等,可供參考 投稿網友: yahoo666 <
圖紙簡介: 這是一套某工廠配電柜一、二次系統原理圖,圖紙內容包括:配料電氣室、造球電氣室、現場操作箱的一二次系統原理圖,希望對大家有幫助。 投稿網友: wangyongli2 上傳時間: 2014-08-11
圖紙簡介: 某工廠高低壓配電的一次二次設計系統原理圖,10KV高壓進線,饋電等 投稿網友: qihu7520 上傳時間: 2013-04-19
工廠供配電系統電氣主接線
論文簡介:供配電系統設計典型計算示例,找了好久才找到的,中低、壓的計算、選型、校驗都涉及了,希望對剛接觸電氣計算的朋友有所幫助。 投稿網友:river_001 上傳時間: 2013-03-13
望大俠幫忙,教教我怎么讀圖
大家好,我現在在有個項目是6KV配電系統,其中有個4000KW的電動機,根據要求需要差動保護,但是電機廠家說在電機內部要預埋星點處的電流互感器;這里我想問的是:如果我設計的電氣原理圖和系統圖所選的電流互感器的型號和預埋的一樣,但是不一定是一個廠家,這樣構成的差動保護會怎么樣?請教高手給予指點。
來源:睿醫界,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑電氣設計培訓實操培訓視頻班!課程學習咨詢點這兒~ 在醫療領域中,電能的應用至關重要,只有優化醫療建筑工程供配電設計,才能夠為診療設備提供穩定電源。近年來,醫院在用電需求類型、數量方面都呈現增長態勢,醫院供配電設計難度逐漸提升,對于醫院運轉水平和診療服
一、電力系統簡介電力系統 由發電、電力網(變電、輸電、配電)和用電等環節組成的電能生產與消費系統。它的功能是將自然界的一次能源火、水、風、核等,通過發電動力裝置轉化成電能,再經變電系統、輸電系統及配電系統將電能供應到各負荷中心——用戶<
工廠配電系統設計
工廠配電系統設計專題,為您提供工廠配電系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工廠配電系統設計 相關的專業交流討論,更多工廠配電系統設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題