知識點:供配電系統
隨著城市規模的不斷擴大,國民經濟的持續增長以及居民生活水平的提高,城市住宅建設由原來的分散建設發展到集中規劃的住宅小區。對于住宅小區的高壓供電,應結合小區綜合開發建設小區供配電管理中心即10kV開閉站,由開閉站分供各小區配電室。以僅解決變電站10kV 出線開關的不足,增加變電站的供電能力。供配電形式一般采用10kV雙電源的雙射或單環網的形式。對于干線10kV電纜線路的帶負荷能力應考慮當一路電源出口段短路故障跳閘,另一路電源要承擔非正常運行狀況下所有負荷。以交聯聚乙烯銅芯YJV22-8.7/10kV 300m2電纜考慮,其載流量為600A計,其正常情況下的容量裕度為50%,即正常負荷電流為300A。依據《城市電網規劃設計導則》變壓器選擇應按Se=Sje/1.3x0.5= Sje/0.65。變壓器的負載率按0.65,最大負荷同時系數按0.8考慮。折算總容量約為SMAX=√3×U×I/0.65/0.8=10000kVA,滿容量計算約合500kVA變壓器20臺即10個小區配電室。
前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置、恢復移民居住環境、使移民安居樂業的重要工作內容。在國家與社會各界的共同關心下,移民安置小區的建設規模、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,闡述該類小區供配電系統設計的特點,為同類設計提供參考。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,其中包括綜合商業街、酒樓、高層公寓、幼兒園等。該項目分二期開發建設,一期包括全部商業街及部分高層公寓,二期包括高層公寓及幼兒園等。其中商業街為2層或3層建筑,高層公寓為28層或32層建筑,地下一層為車庫及人防設施。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控
在廣州甚至廣東的住宅小區電氣設計中,一般都會涉及到小區的高低壓供配電系統的設計.如10kV高壓配電系統圖,低壓配電系統圖等等圖紙一大堆.然而在真正實施過程中,供電部門(尤其是供電公司指定的所謂電力設計小公司)根本將這些圖紙作為一回事,按其電腦里原有的電子檔圖紙將數據稍作改動以及斷路器按其所好換個廠家名稱便美其名曰設計(可笑不?),拿出來的圖紙根本無法滿足電氣設計的設計意圖,致使嚴重存在以下問題:(也不知道是職業道德問題還是根本一竅不通)1.跟原設計的電氣系統貨不對板,存在與低壓開關柜后出線回路嚴重沖突,對實際施工造成嚴重阻礙,經常要求設計單位改動原有電氣系統圖才能滿足它的要求(壟斷的沒話說).2.對消防負荷和非消防負荷的供電(主要在高層建筑里)應嚴格分回路(從母線段)都不清楚,將消防負荷和非消防負荷按一個回路出線(尤其是將電梯和消防電梯,地下室的動力合在一起等等,有的甚至將樓頂消防風機和梯間照明合在一個回路,以一個表計量).3.系統接地保護接地型式由原設計的TN-S系統竟曲解成"TN-S-C-S"系統(室內的還需要做TN-C,好玩吧?),嚴格的按照所謂的"
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧。或者這樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。
1.工程簡介: 某小區工程共有六棟高層住宅樓,1#樓~6#樓,建筑面積約為15.47萬m2?其中1#樓?4#樓為一類高層建筑,2#?3#?5#?6#樓為二類高層建筑?1#樓為商住樓,建筑面積為42009.56m2,地下二層,地上二十四層,建筑高度79.5m?地下二層平時為汽車庫,戰時為人防物資庫?4#樓為純住宅,建筑面積為30228.95m2,地下一層為設備用房及自行車庫,地上二十四層,建筑高度為73.1m?2#樓為純住宅,建筑面積為16587.72m2,地下一層,平時為自行車庫,戰時為六級人員掩蔽所?地上十五層,建筑高度46.10m?3#樓建筑面積22292.85m2,地下一層為自行車庫?地上十五層,建筑高度46.10m?5#樓建筑面積為20511.26m2,地下一層,平時為自行車庫,戰時為六級人員掩蔽所?地上一單元為十八層(帶躍層),二~四單元為十五層,建筑高度58.10m?6#樓建筑面積為13075.86m2,地下一層,平時為自行車庫,戰時為六級人員掩蔽所?地上十二層,建筑高度
住宅小區熱水系統設計探討
本報訊(記者吳利紅)近日,省住建廳會同國網黑龍江省電力有限公司編制發布了《黑龍江省城鎮住宅小區供配電設施建設技術規程》,進一步規范我省城鎮住宅小區供配電設施建設,確保住宅小區供配電設施與建筑工程同步設計、同步建設和同步投入使用,提升電力基礎設施建設質量與運行管理水平,保障小區供用電安全。目前,我省住宅小區供配電設施建設質量參差不齊,有的無法達到供電公司的接管要求,導致部分小區供配電設施“棄管”、個別小區建成后仍使用“臨時用電”,給后期運維管理帶來難度?!兑?guī)程》是根據國家和行業相關標準及規定,結合我省住宅小區工程電力設施建設實際,本著以人為本、安全、經濟、實用、節能、環保、適度超前的原則制定的。作為我省城鎮住宅小區供配電設施設計、施工、驗收的依據,《規程》要求,住宅小區供配電設施配置應與區域特點、小區規模、負荷性質、用電需求相適應,應符合安全可靠、經濟合理、技術先進、維護方便的要求。住宅小區供配電設施建設應采用符合國家現行有關標準的高效、節能、環保、安全、通用的電氣產品,嚴禁使用國家明令淘汰的產品?!兑?guī)程》對新建住宅小區供配電設施工程的接入設計和受電
圖紙簡介: 本圖紙為某30層住宅樓供配電系統設計全套,本工程地下一層為自行車庫,地上一至三十層為住宅.,結構類型為剪力墻結構,該建筑為一類高層居住建筑。圖紙內容包含強弱電系統、動力、照明系統、樓宇對講、綜合布線、火災報警系統等。 投稿網友: duwenq1992
來源:公眾號給排水趙工
一住宅小區6棟建筑,3棟12層,3棟18層,市政只有一個給水接入口(dn150),請教高手每棟都要做一個水池和泵房嗎?還是做一個水池加一個集中泵房?請教有什么比較合理的方案,多謝大家?。。?/p>
建設部住宅產業化辦公室主編的"全國住宅小區智能化系統示范工程建設要點與技術導則"試行稿,已于1999年12月公布。其對住宅小區建設有指導作用,全國各省、市設計院應參照執行。其總體目標是:通過采用現代信息傳輸技術、網絡技術和信息集成技術,進行精密設計、優化集成、精心建設,提高住宅高新技術的含量和居住環境水平,以適應21世紀現代居住生活的需求。21世紀的住宅建設在產業化發展的旗幟下,擔負起全面提高人民生活水平和帶動國民經濟發展的歷史任務。研究國外對住宅的分級原則,多數與居民收入掛鉤。針對不同的收入階層,提供相應的住房。國務院轉發有關住宅產業化的72號文中,將我國商品房分為三個級別,A級:普及型,為中低收入居民提供的經濟用房;AA級:提高型,為中高收入居民提供的商品住房;AAA級:超前型,為高收入居民或外銷提供的住房。 建筑智能化設計,先是在辦公、商業建筑中開始,現已延伸到住宅建筑中。信息、網絡、智能化,這些以往與住宅相距甚遠的高新技術,現已進入了家庭。按照住宅的級別,應分別賦予不同的技術功能,不能把智能化技術當成廣告,炒作成銷售賣點,而是要符合我們的國情,按照"導則
前言 中國安居工程需要大力發展安全文明小區建設,嚴峻的社會治安形勢,需要建立并完善安全文明小區防盜報警網絡系統體系。如何解決在當前每個家庭經濟承受能力有限的情況下,建設滿足防范功能及可靠性需求的安全文明小區防范防盜報警網絡系統,是當前急需解決的課題。本方案是在考慮以上因素的基礎上,所設計的可行實施方案。 一、住宅小區防盜報警系統要求 當前,隨著經濟的發展,人民的生活日益改善,人們對家庭生命財產安全越來越重視,采取了許多措施來保護家庭的安全。以往的做法是安裝防盜門、防盜網,但也存在有礙美觀,不符合防火要求,不能有效地防止壞人的入侵?,F(xiàn)在,全國各地都在如火如荼地開展建設安全文明小區的活動,而且很多地方都提出拆除防盜網的口號,家庭電子防盜報警系統也就應運而生。 因為大多數家庭都是雙職工,白天家里通常沒有人,發生報警后,必須要有專人來處理,因此,必須設立報警中心。而且因為國內住宅區大多數是密集
住宅小區智能化系統設計案例近年來,智能建筑技術有了新的發展,人們把智能建筑技術擴展到一個區域內多座智能建筑進行綜合管理,這樣的區域被稱為智能小區。智能小區已成為建筑行業中,繼智能建筑之后的又一個熱點,也是房地產的一個亮點。 所謂智能小區,就是將在一定地域范圍內,多個具有相同或不同功能的建筑物(主要指住宅小區)按照統籌方法,利用計算機技術、通信技術、多媒體技術等高科技手段,分別對其功能進行智能化,使資源充分共享,統一管理。在提供安全、舒適、方便、節能、可持續發展的生活環境的同時,便于統一管理和控制,并盡可能地提高性能價格比。 根據建設部有關智能化示范小區的文件規定,按建設單位提出的二星級建設標準三個子系統的具體要求,在方案設計中我們考慮如下的系統組成:.......
1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要
由于人口的快速增長,工業的迅速發展,人們生活水平的不斷提高,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大。近些年,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,并出臺了一系列關于節約能源的政策,提出了建設“資源節約型”社會的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑。在“十一五”規劃綱要中,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能
供配電系統設計舉辦單位綠洲同濟供配電系統設計講的主要是:民用建筑(公共建筑)的高壓供配電系統的設計,涉及的電壓主要為:110kv 35KV、10KV。主要內容是全面的講述110(35)/10 KV變電所的設計,同時論述低壓0.4KV(~0.38/0.22kv)配電系統的設計。 方法:結合工程實例,剖析規范設計要點,系統地講述變電所設計全過程所包含的內容。目的:是為在工程設計中,能全面地掌握供配電和變電所設計的基本知識,嚴格地把握和執行規程、規范和設計標準,學會分析問題;解決問題的方法。完成供配電和變電所設計工作。講課內容共分10章,需120學時 第一章 高壓供配電系統
住宅小區供配電系統設計
住宅小區供配電系統設計專題,為您提供住宅小區供配電系統設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅小區供配電系統設計 相關的專業交流討論,更多住宅小區供配電系統設計相關內容請訪問