首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外消防管網的問題?

    我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當......”。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,對于單棟建筑或小區建筑,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,意義好象不大。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解?

  • 關于室外管網引入管的問題

    請教各位了:從室外給水管網引入管到貯水池原設計為DN200,現在把他改成DN150,要出個計算書,應該從哪個思路去驗證它DN150可以代替DN200的管道?

  • 室外道路及管網工程施組施工方案

    室外道路及管網工程施組施工方案

  • 某室外綜合管網安裝工程施工方案

    某室外綜合管網安裝工程施工方案

  • 西南11J812室外附屬工程

    云南省設計院編制,西南11J812室外附屬工程

  • 室外裝飾工程的細部做法

    室外裝飾工程的細部做法

  • 室外綜合管網施工的原則

    室外綜合管網涉及專業繁多, 施工要對管道進行合理的統籌安排, 綜合解決各專業管線布置及其相互間的矛盾。 本次系統性地分享室外綜合管網施工的原則, 以供參考實施。 室外綜合管網施工的“四讓” 原則: 1. 有壓管道讓無壓管道 2. 埋管淺的管道讓埋管深的管道 3. 單管讓雙管 4. 柔性材料管道讓剛性材料管道 工程管線豎向位置發生矛盾時應遵循以下原則: 1. 壓力管讓重力自流管線

  • 室外消火栓管網試驗壓力

    本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-9-24 10:31 編輯 我現在室外消火栓管網采用球墨鑄鐵管,市政直供,市政壓力0.25MPA,按新消規12.4.2,試驗壓力為2P,那我試驗壓力取0.5MPA,行么?不行的話,那不得小于多少?哪里有這個規定?(具體哪個規范哪一條)先說聲謝謝大家了不好意思,本帖內容有誤,工作壓力不能按0.25來算。只當給大家提個醒,注意壓力就好了。

  • 室外消防管網的布置問題.

    如果小區內室外消防單獨設置管網,那么這個管網能和室內消防管網共用管道嗎?還是和生活用水管道共用.還是單獨設置.謝謝了.

  • [室外管網]關于室外管網減壓

    兄弟手中現在有一工程,高層小區的采暖外網,本來分為高低區,從換熱站內分環,現因室外管線布置困難,甲方想用一套管道,低區減壓,不知是不是可行,減壓有什么好的方式,還有什么注意事項

  • 室外消防管網的試壓的問題

    室外消防管網,在試壓的過程中,多次在轉彎處發生爆裂,(說明:室外消防管網還沒有回填土,管道沒有支撐點),試問有什么辦法刻意解決彎頭處的支撐力以及試壓中不在爆裂?

  • 有關環狀室外消防管網的問題

    市政有兩路水源,且室外消防用水量》20L/S,則根據規范要求室外消防管網應為環狀網。請問,能否是室外消防管網(枝狀)與兩路市政給水管形成大的環狀網?

  • 室外噴淋管網的閥門選擇

    室外噴淋管網的閥門選擇:現在在做一個廠區,由于報警閥較多且廠區較大。我將報警閥分開設置在各廠房的報警閥間。水泵房出來2跟DN150的噴淋管在廠區成環狀。先在有個問題就是,室外噴淋管網的閥門采用普通閥門還是要采用信號閥呢???希望各位能給與解答,謝謝?。?!另外在補充個問題室外噴淋管采用什么管材,接口方式??內外鍍鋅鋼管可否??[ 本帖最后由 wwm8412 于 2010-5-25 13:23 編輯 ]

  • 小區室外管網遇到的問題!

    小弟遇到這樣一個問題,一個建筑的南北方向都是車庫!南邊和車庫時相通的!北邊建筑物外墻和車庫邊界之間的距離是1.6米,建筑的北邊是在北向!請問這樣的室外排水管道怎么處理!謝謝!

  • 關于總體管網工程清單編號

    在做市政工程,如污水廠、泵站這類工程時廠區總體管網工程的清單編號是用0405市政管網,還是用0306工業管道管路上的管件要另外計算嗎還有就是總體的自用壓力管道,如消防、給水,這類管道選用的是0405分部還是0308分部,是否還要另外計算管件。那如果是一般工程的室外管道,是用0308分部嗎,還是用0405

  • 請教大家一個室外管網問題

    請教大家一個室外管網問題

    圖中的平衡閥是不是應該安裝在藍色的圈中,而不是現在的白圈中?也就是說一般安裝在支管固定支墩的前面,是這樣嗎?

  • 某室外管網施工組織設計

    某室外管網施工組織設計

  • 住宅小區換熱站和室外采暖管網工程算是分部工程嗎?

    住宅小區換熱站,和室外采暖管網工程驗收按分部工程還是單位工程驗收,施工圖需要圖紙會審嗎?施工檔案包括哪些內容,用單獨辦理質量監督受理書和竣工驗收備案嗎?

點擊加載更多

室外管網工程

室外管網工程專題,為您提供室外管網工程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外管網工程 相關的專業交流討論,更多室外管網工程相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度