請教眾位大蝦: 項目: 河北保定某縣一旅館, 1000平米采暖面積,地暖盤管系統.四層,高16米.有客房23間,內設淋浴. 已知: 室內設計溫度18, 室外設計溫度-9, 平均溫度-1.2. 樓頂儲水箱供洗浴,熱水溫度40,冷水按15. 用天然氣鍋爐.鍋爐承壓. 膨脹水箱定壓. 沒有設計院的設計, 是我根據規范和經驗設計的. 考慮到保證系統正常運行時的投資經濟性, 現把設計選型列出,請高手指正,謝謝!!!1.鍋爐 原裝鑄鐵鍋爐2臺. 1臺119KW供采暖, 1臺85KW供熱水.大氣預混燃燒.2.2.循環泵 采暖用Q=5T/H,H=25M. 熱水用Q=5T/H,H=25M3.膨脹水箱300L
剛畢業,沒有什么經驗。求助大家設計1個12樓的太陽能的集中供熱系統。郵箱:wx2326607@163.com手機:13866673835~~~謝謝大家了
原先一直在干純水方面的工程,合作的汽車龍骨公司的廠房暖氣片因為之后的擴建等原因部分不熱并想查明產生原因與給出解決方案,想問一下大家有沒有這種的設計規范手冊來借鑒一下呢?
各位大蝦好: 小弟正在學習陸耀慶前輩編的實用供熱空調設計手冊,其中有個問題請教:在圍護結構最小傳熱阻表中,把建筑物和房屋類型分為一二三四五共五個類別, 分別給出這五類的外墻和屋頂的熱?請教:這五個類別是按什么標準劃分的呢?
本帖最后由 請叫我女王大人 于 2013-11-8 16:01 編輯 在供熱工程設計中,設計方案的確定是一項重要的、且影響全局的工作,供熱系統設計方案涉及到:能源合理利用和運行管理;能源、外網和熱用戶三個方面。 供熱系統設計方案的確定:應根據現行國家能源政策、有關規程規范,全面考慮熱源、熱網和熱用戶三個方面,經過技術經濟比較綜合分析后加以確定。<
哪位大俠有《簡明空調設計手冊》和《簡明供熱設計手冊》!小第急用??!謝謝啊!taojin1314@sina.com.cn qq:461007527
根據《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)》JGJ26-95、《民用建筑節能設計標準(采暖居住部分)山東省實施細則》中的規定:采暖設計供回水溫度金屬管道為95度/70度;而熱電廠實際供水最高溫度只有60度。我們設計是否按熱電廠供水溫度進行設計計算?如果按60度計算,散熱器將增加100%~150%,管徑也要放大很多。請問各位同行你們是怎做的?國家對供熱單位的水溫有具體要求嗎?
又是一個采暖季開始了,各個熱力公司都在忙于制定熱網的運行調節方案、熱源的投運方案等。但熱網的情況尤其是大型熱網及多熱源聯網運行的環網工況非常復雜,如何能做到經濟合理地運行是所有熱力公司的技術人員都非常關注的問題。 北京博達新創科技發展有限責任公司是專門從事熱力行業信息管理及咨詢服務的的公司,公司的主營業務是供熱收費軟件系統的開發、熱力系統地理信息系統的開發、熱網模擬計算分析軟件系統。此外公司還從事熱網系統的咨詢服務,即利用專業的熱網水力計算分析軟件進行熱網的工況的模擬與診斷、熱網運行調節方案的模擬與優化、熱源投運方案的制定與優化、熱網事故預案的制定;熱網系統的技術改造;熱網系統的設計等工作,幫助熱力公司解決熱網中存在的問題,降低運行成本提高經濟效益。 到目前,我公司已經為黑龍江鶴崗礦務局水電熱力公司、甘肅酒泉熱力總公司、包頭熱力總公司、天津津安熱電有限公司、北京開拓熱力中心(北京開發區熱力公司)、沈陽熱力工程設計院等十幾家熱力公司、熱力工程設計院等提供了咨詢服務。聯系電話:010-82899603-818,13811222577,lihongjun@bdxc.com
今天boss讓我找建筑設計師,大家有興趣就發簡歷到我郵箱吧~!joan3liu@163.com 記得發聯系方式啊~!
《實用供熱空調設計手冊》正在編輯更新,大家如果有最新的措施和好的設計方法可以上傳。 為了我們的事業,請好好珍惜機會。 有了好的帖子會直接發給編輯成員,謝謝。
一個工程公司設計的平面,大家交流
你們好!我是做管不銹鋼道的,大家以后多照顧一下!只要說是網易里的朋友,一定給最低優惠!www.ogkj.net.cn是我們的網址如果你們要資料,可以留下你的 地址聯系方式,我就會給大家寄去的!也可以直接加我QQ:250906081
我公司規?;a采用專利無機復合新材料(纖維加強水泥)、新結構(鋼結構或混凝土框架結構)和新工藝的“環保節能養生模版快裝房屋”(eHousing),是根據國際標準化設計圖紙,有計劃的在流水線上批量制造的高科技新型住宅,具有環保,節能,快速,低價,舒適,養生,省地,防火,防水,防潮,防蟲蛀,隔熱,隔音,抗地震,抗颶風和堅固耐用等多項優越性能,在國內和國際同行業均處領先地位。
1 入口入戶裝置問題根據采暖通風與空氣調節設計規范(以下簡稱設計規范)規定,熱水采暖系統,應在熱力入口的供回水總管上設置溫度計、壓力表及除污器,必要時應裝熱量計。設計人員往往只注意入戶熱力裝置的設置,忽略了入口裝置,有些圖紙標注了入口裝置所采用的標準圖集號,而有的圖紙則被遺漏,所以審圖部門經常提出意見。設計人員在施工圖中,除要說明遵循上述規定外還應特別強調兩點:1)熱力入口的供水管上最好設置兩級過濾器,一級宜為3.00mm孔徑的粗過濾器,二級宜為60目的精過濾器,回水管上宜設置濾網規格不小于60目的過濾器。2)在入戶前的供回水支管上加裝泄水旋塞。如小店某住宅小區,采用分戶計量的集中供暖方式,供暖后許多住戶的散熱器不熱,查其原因,過濾器處并未發現堵塞物,散熱器均為無砂鑄鐵型,最后拆卸管道后發現,原因是管井內入戶前支管下翻處的彎頭內堵滿了大量的細砂粒,雖然設有水過濾器,但網濾孔徑太大,所以造成了堵塞,后加裝了泄水閥堵塞后放過幾次水,再未出現不熱的問題。2 入口數量問題關于入口數量問題,做法不一,有的開發商要求一個單元一個入口,目的
小區換熱站和變配電站靠著能行嗎,這個有什么要求嗎?供熱外網(直埋形式的)設計都涉及哪些現行規范,最新的版本。我有《城鎮供熱管網設計規范》(CJJ34-2010)和《城鎮直埋供熱管道工程技術規程》(CJJ-T81-98)這兩個規范現在還在用吧。有誰知道嗎?[ 本帖最后由 jhfjycumt 于 2012-7-4 14:05 編輯 ]
本人正設計一住院樓的工程,甲方提出熱水采用太陽能供應。因從未設計過,不知從何下手,要考慮哪些問題,希望各位能夠給予指點。謝謝!急急急
新加坡公司設計的寧波東湖花園-------景觀實景照片!
建筑設計行業,是一個人才密集性的行業,單位負責人既要對外聯系設計任務,又要對內搞好資量管理,既要和業主打交道,還要管理好自己的員工,還得要和上級領導搞好關系。大家可以從外部聯設計任務、內部人事管理和各項規章制度等方面暢所欲言,發表自己的意見