最近在做一個工業廠區的規劃,各位有沒有做過的分享一些經驗,交流學習一下。感覺廠區要做到既美觀有使用,而且還要把各項指標都用上挺不容易的。
一48米廠房,兩跨,每跨24米,每跨作用兩臺10T吊車,6米柱距,邊柱12米高,1/15坡度,6度區。請問1:梁柱節點域腹板厚度如何取,按門規只提了抗剪強度的要求,按鋼規7。4。2,除了滿足第一條還得滿足第二條,第二條對腹板要求比較高,需要按此取嗎?(抗剪計算用原來的腹板就已經滿足),如果按第二條,是否吊車梁牛腿處也需滿足此節點域要求?2:柱截面需按鋼規8。4。2條設置不大于3h0的橫向加勁嗎(h0/tw>80根號235/fy)?(門規沒找到相應說明)3:按抗震規范9。2。11如果用345的鋼材,柱長細比是99(但又說此節不適用于輕鋼廠房),門規是180但沒說抗震情況,具體怎么取?4:門規有沒有臺數的上限,比如如果柱距大點,吊車輪距小點,N臺10T的,加起來》20T了,此時能否按門規設計?請各位達人多多指教!
這是本人設計的一個小廠房,我傳上來,希望大家可以下載后看看,然后發表一點自己的看法,大家相互學習和提高。廠房層高是4.5米。用的是150W的金鹵燈。只設計了照明,用電負荷是按60W/平方米計算的。希望大家多提寶貴意見
廠房共有4層,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,其余均為3.8米,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈啊?是戊類廠房!跪求大大們解析!
我手上有個現有一個460m2的電子廠房的凈化設計,分隔成兩間,一間200m2,萬級,另一間10萬級,296m2.吊頂高度為2.70m,生產液晶片的,共有十四臺設備,四五個人員,要求夏季室內溫度23.5±1,冬季20,濕度55±5%;換氣次數滿足設計規范就行,請各位專家?guī)蛡€忙計算一下所需冷熱負荷、總送風量和新風量和排風量。急需!謝謝各位的幫忙和指點!
耐火等級二級,生產類別丁類,3到6層的多層廠房,生產手機配件,并且設有空氣調節系統,這樣的廠房要設置消火栓和噴淋系統嗎?為什么?
我不是搞設計的但是有個親戚非要我幫薕計一個鋼結構的廠房,他的要求如下:廠房為一矩形單層廠房,尺寸:56M*50M,廠房內部不能有柱子,廠房主要用做倉庫,他說他去別的廠的時候看到人家的就每隔6M左右有一個三角形的鋼架,很簡單的。請問那個三角型的是什么結構啊?用什么軟件計算?
潔凈工程國家規范,希望對大家有用。。。請參考附件!潔凈施工可能對有些人比較陌生,最近幾年發展比較快,次書主要講述潔凈室施工各個方面的東西!
帶局部二層的廠房在用STS設計時,算門式剛架時用不用三維建模呢,如果整體三維建模的話,那變截面的剛架梁如何輸入呢?還是也像一般的門式剛架一樣,只需計算幾個剛架,但在有二層的地方,在剛架上加上主梁,那二層的部分又在哪里計算呢?在框架模塊里嗎?還有,STS能不能生成主次梁連接的鉸接節點呢?可以的話,如何操作呢?哪位能不能給我說一下這樣的廠房設計時的大概流程和步驟,謝謝大家了.
1。水電站廠房是一個系統工程設計,專業包括:地質(地下廠房洞室巖體、地面廠房地基等)、水工(主要是廠房專業)、機電(一次、二次、水機、金結、通訊等)、施工等專業的配合工作,社會關系較為復雜,所以各方的關系要明確;2。廠房劃分,常見的基本上為:壩后式(>40m水頭采用混流機組,否則用軸流機組)、引水式(混流機組)、河床式(軸流機組、低水頭多用貫流式機組),沖擊式水輪機則多用在超高水頭的引水式廠房中。3。廠房的分級:基本上根據總的裝機容量來確定,但河床電站的擋水部分與壩相同。4。階段設計方案:電口(預可研、可研、招標、技施),水口(可研、初設、招標、技施)。規劃階段都比較粗,可按以往的水工大綱按體積計算砼工程量及含鋼量;到初設階段則應有較為準確的砼量和含鋼量,技施時則應考慮各部位的方案優化(如尾水管分離底板、各預制方案等等)。5。廠房的結構:小電站N百千瓦-N千千瓦的小混流機組多采用臥式機組,結構上較為簡單,在此不絮煩;但大型機組(上萬單機)廠房多采用立式機組(混流、軸流),且層數較多(如增設有母線層等),其相應的
一.地面輻射供暖的特點地面輻射供暖通過埋設在地板內的加熱管道、電纜等來加熱地板,以對室內進行供暖。它的突出特點是舒適、節能,因此,近年來地面輻射供暖越來越多地應用于我國的公共建筑和住宅建筑中。1.熱舒適性好1)平均輻射溫度高。輻射采暖不同于對流采暖的一點就是并非直接加熱室內空氣,而是通過輻射換熱加熱各圍護結構內表面以及室內各物體表面,提高其表面溫度,從而提高室內的平均輻射溫度。平均輻射溫度的提高會使人感覺更舒適。2)室內垂直溫度分布好。采用地板輻射采暖的房間內,室內垂直溫度的分布比較均勻,從各種地面輻射供暖資料提供的室內垂直溫度的分布曲線可見,在人的活動范圍內,0.3m以下溫度較高,此外下部溫度變化很小、比較均勻,上部溫度比下部低,形成下熱上冷的溫度梯度,也就是通常所說的,比散熱器供暖舒適的原因之一。但是,我們對高層住宅的實測發現,每層均采用地面輻射供暖的建筑的中間層(樓板上均有30mm的聚苯板保溫層),室內空氣溫度分布并非如以往文獻中所述的下熱上冷。測試結果表明,除地板表面溫度高于空氣溫度外,頂板下溫度也高于空氣溫度,因此高度在0.3m-2.0
人數不確定,該如何估算化糞池型號,以及整個廠區的給水管管徑(生活消防共用)有的廠房只有1到2個衛生間,選用1、2號化糞池小不???18個廠房給水管總管管徑DN250是不是大了?!
我有個外國同行電氣工程師,非要建議在車間照明配電柜里裝三相插座,他的原話是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也為了預留一些三相電器工具的使用,我跟他解釋過好幾次了,我說三相插座放在車間的動力配電柜就好了,照明配電柜本來空間可能就小,又是三相插座。我的概念就是在車間動力配電柜里預留一些空氣開關就可以了,沒有必要放三相插座!可我這位同行怎么老是要堅持他的意見?!大家有什么好的建議?我對廠房電氣還不是太了解!希望大家給點好的建議! 另外一個問題就是他建議安裝的三相插座是16A和32A,那這種規格的插座最大能帶多少KW的三相設備呢?大家有實際經驗沒有?理論上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
請教大家!做廠房的照明設計,應該只標明照明電源引自總動力配電箱,還是給廠房內動力預留出位置及管線和容量而做出總配電箱?另外廠房內是否需要安裝插座?謝謝!
請大家幫忙?,凈化廠房的火災探測器怎么布置,布在那里?多少面積布一個? 2,事故排風系統怎么設計,風量及風機如何選取? 3,機械防排煙設施如何設計?
建筑設計防火規范中對廠房消防提不是很多,最近碰到這么一個事情,丙類廠房樓梯間要不要在首層直接對外出口?如果是做擴大前室的話,擴大前室要不要用乙級防火門隔開?另外,如果是四層的丁類廠房,總建筑面積超過一個防火分區的面積,那樓梯間該怎么樣處理?是封閉還是在其中一層用防火門隔開?......
接到一個1萬平米左右的廠房給排水設計,因為本人做市政做的比較多,不知道廠房給排水方面有什么例子或要注意的問題,請各位前輩指點
聲明:本人通信工程專業,畢業后轉行做建筑電氣,有些吃力,工作一年多來,給自己進行一下總結,如有不對之處請見諒,希望大家也給我多提一些寶貴意見!丁戊類廠房相對來說是最簡單的。1、先看建筑面積,算出所需變壓器容量,確定是采用箱式變電站還是土建變電站。若變壓器容量不大于630KVA,即可采用箱式站,一般都會往大給建筑提箱站面積,20平米(4mx5m)。若面積較大,需要采用土建站時,要根據每臺變壓器需要80平米算,確定土建站面積。也有甲方要求用桿式變壓器,電桿子不占建站面積,在總圖上只需要畫個小圈表示,每個桿式變壓器容量不能超過315KVA。2、確定市政強電線路來源,附近設置變電站,并滿足供電半徑。3、確定屋頂材質,是混凝土還是彩鋼,若是彩鋼不需要畫避雷帶,直接利用彩鋼板做接閃器,屋面上所有金屬構件、外露金屬管均與鋼屋面聯結。4、確定是否有卷簾門、 吊車、生產工藝設備等。
各位大神,小弟初學暖通,主要是潔凈室這一塊的,最近也看了很多潔凈相關資料,但是越看越暈。 現在領導讓我重點學習視頻廠房和手術室這一塊,請問食品潔凈室、手術室、電子潔凈室在設計上主要有什么不同呢? 或者哪位大神可以致電一下看哪些資料、、、、小弟謝過了?。?!
設計一個建筑面積為7000㎡的五層樓還有一個廠房在長為140米寬為73米的平地上, 西面是馬路 ,怎么設計合理呀?框架結構的
廠房供暖設計
廠房供暖設計專題,為您提供廠房供暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廠房供暖設計 相關的專業交流討論,更多廠房供暖設計相關內容請訪問