各位前輩我剛開始搞設計,地暖部分不很了解現在算出房間熱負荷,可是怎么確定地暖間距呢?規范上是在地暖水溫,室內溫度選定時在各個間距下,地板類型不同條件下的單位面積熱負荷.我還不是很清楚請指導一下 謝謝!!
可不可以這樣理解:房間得到加熱管的散熱量和管間距有關和管徑無關,各回路阻力和管長、管徑有關。所以在同一個分水器出來的回路都選相同管徑。這樣阻力相等導致流量相等導致流速相等。但是這樣的話散熱量小的回路是怎么達到散熱量小的目的呢?
接分集水器之前的進戶管間距有沒特別要求?如果地暖間距200,這個是否也200?這部分管是不是也可以利用它散熱,這樣地暖管可以節省些長度?謝謝大家解答!
1.算出負荷之后,怎么求地面的有效散熱量啊,是不是算出的負荷減去由上層樓板傳下來的熱量,但上層樓板傳下來的熱量怎么求,如果是根據地面輻射供暖技術規程附表A查得,必須知道管間距才能查得,管間距又是根據有效散熱量求得的,難道是先假設一個參數嗎,無比郁悶中,請教哪位高手能指點一下,感激不盡2.是不是通過負荷求出的管間距都很大呀,基本上都超過400了,如果按這個算的話,管間距都取300就可以了,但看以前設計的樣圖并非如此,我聽一些前輩說這個按經驗來,不必太過理論,那算負荷就沒有意義啦,這個問題也請哪位高手指點一下,謝謝
根據《技術措施》和《北京技術細則》除頂層外,每層熱媒的供熱量與房間的熱負荷可近似相同,也就是選用一定間距的加熱管(假設供回溫度,室內計算溫度,地面材質已定,其他條件符合《規程》附錄A呃規定),使其供熱量大于等于計算得到的熱負荷就行了。 那么需要大于等于熱負荷的供熱量,是附錄A中的哪一項?我分別看了《北京技術細則》和大紅本,覺得加熱管能提供的熱量應該是左邊那列(有效散熱量/向上散熱量)和右邊那列(熱損失/向下散熱量)的和??墒荘E-X管,平均溫度50度,室內16度,地面層為水泥的條件下,300間距的加熱管提供的熱量是156.1+41.4=197.2W/m2 我覺得太大了 難道之前的說法不對?呵呵 請前輩們幫我解惑
在相同水溫和管徑下,地暖管越密散熱量越大,地暖表面溫度和房間溫度越高,這是基本現象,還有個重要原因是地暖末端,就是通常說的干式和濕式,相同條件下干式鋁板地暖末端比濕式水泥末端地面溫度提高5度左右!所以影響地暖溫度主要有地暖末端.進水溫度和管道間距三方面因素! 地暖管道最小間距是由最小彎曲半徑決定的,最小彎曲半徑不得小于5倍管直徑,即地暖管最小間距不能小于10倍管徑,否則就容易折彎堵水,地暖就不熱了!這就是20地暖管間距不能小于20公分的根本原因!相同水溫和末端,16管比20管提高3度地面溫度,這是南方地暖用16管的主要原因! 地暖管徑分20.16.13.12.10.8.6mm等系列,通常12管徑以上的稱為常規管,10管徑以下的稱為毛細管,管徑越小水阻力越大!這就是常規管每回路可以盤10平方以上,而毛細管只能盤5平方左右的原因,管道越密分水器接頭越多,地暖穩定性自然越低,所以這也是空氣源40度低溫水最適合用13管的道理!裝地暖關鍵是要根據熱源水溫和需求,經計算選擇管徑和管間距的合理值!根據層高.溫度和節能需求選擇薄型鋁板干式地暖末端還是厚型水
我是山東省某設計院的暖通設計人員,山東省實行節能50%之后,由于墻體保溫很好,我們在做住宅設計時,經計算,熱指標只有45W/平米,地暖管間距300毫米足夠了,但由于所有房間間距一樣,有人提出讓把北向和頂層增加到200或250毫米,是否有必要?請教各位高手,你們是如何作的?
近來學習地暖設計,畫地暖盤管圖。碰到個問題,有了房間的熱負荷和房間面積,怎么計算盤管間距啊,我去 { 地面輻射供暖技術規程(JGJ142—2004正文)附錄},這是個表格,怎么查?還有房間的有效散熱量和熱負荷是什么關系? 希望知道的解答下。。。。。。
本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-5-30 14:07 編輯 這是一24層的高層建筑的其中一個戶型,供回水溫度45/35,圖1和圖2分別是同一戶型的不同布管方式:1.根據技術措施第2.6.26.1地面面積超過30m2,或長度大于6m時,每間隔5m應設置寬度>=8mm的伸縮縫。圖中紅
請問天正暖通的地熱計算中平井溫是什么意??怎么計算呢?我把房間的面積,負荷(已按戶間傳熱放大)輸入以后,計算管間距總是大于500,該怎么辦?
我是一家壁掛爐在武漢的技術支持,我們一個代理商剛接了一個地暖工程,但他們沒有做過。我也見的少,有幾個問題想請教各位大蝦1。PEX管的敷設間距是如何計算的2。有家具的地方是不是要避開啊?跪求!
各位地暖高手你們的加熱管管徑是怎么考慮的呢?都是按照默認的de20選擇的? 不同管徑的散熱量差別大么?規程附錄數據都是20的,怎么和其它管徑換算? 規程有規定說是確定地面所需散熱量時要扣除來自上層地板向下的傳熱損失,我覺得對于標準層的房間來說,既有來自上層的傳熱,本層地面也向下傳熱,所以可以抵消,在查表選擇管間距的時候可以直接用單位面積熱負荷(不是所需散熱量)和附錄中的各間距的散熱量(不考慮熱損失)對比選擇,這樣行么?
地暖盤管的間距是越小越好嗎 ? 有些地暖<
這一別墅的 第一層 怎么盤管? 我把分集水器設在了大門左側 ,但是不知道廚衛這里怎么盤管 ,求高人指點
本帖最后由 錦潤8333 于 2014-4-24 11:04 編輯 地暖盤管間距的確定(摘要) 1. 地暖盤管間距確定的理論依據。 《地面輻射供暖技術規程》中地面面積散熱量的計算方法是ASHRAE手冊(2000年版)提供的計算方法,這種方法計算原理清晰易懂,并已經過實際工程檢驗。本文將按筆者的理解進行簡單講述, 1)有散熱面積的負荷修正 由負荷計算可以得到某房間確切的熱負荷。考慮到家具等的遮擋,局部盤管區域的盤管要承擔全部的房間的負荷,考慮到實際散熱效果,所得的熱負荷要進行修正。即局部地面輻射供暖系統的熱負荷,可按整個房間全面輻射供暖所算得的熱負荷乘以該區域面積與所在房間面
繼續思考如何畫地暖,直接用filter命令偏移pl線圓角偏移后半徑也會變大,不滿足地暖設計要求。 依據原pl線坐標偏移出,求出兩直線對象,在用圓角命令,可以直接求出圓角的兩個端點坐標,而且省事,但運行速度慢。 想通過已知第一條線和第二條線角度、三個基點以及指定偏移間距求出偏移后且滿足第二條線圓角的兩個端點坐標。之后用pline連續畫線,畫出基于第一條路徑的偏移指定距離,圓角半徑滿足要求的地暖線。 如果橫平豎直就簡單很多了,但是這種算法需要不同角度可以通用,在地暖設計中會存在這種傾斜的商業,也有實際應用的場景。 還有一種方法,先用偏移命令,求出偏移后pl線各個點的坐標,在圓角不滿足的地方重新計算坐標,在用修正后的坐標完成地暖單線的繪制。另一種算法了,走一步看一步吧。
地暖依靠加熱管中熱水的循環實現采暖,因此,一些人覺得地暖的加熱管道越多越好,地暖管間距越密越好,這樣整個房子都是暖呼呼的,真的是這樣嗎? 一、地暖管越多越好嗎? 當然不是的了。因為這個不要以為地暖管道多的話,那么就會更暖和,因為地暖管過多會造成地暖管里面的水循環流動慢。所以地暖管間距以15-20厘米較合適。 二、地暖管鋪得越密越好嗎? 地暖管并不是越密越好,管的間距應根據《地暖安裝規范》來實行。地暖管的間距如果過密會
地暖安裝工程施工間距的確定低溫熱素面輻射供咆扭程系統以其舒適、衛生、節能、不影響室內觀感和不占用室內面積與空間等優點越來越受到人們的普遍歡迎。葫蘆島地區近幾年來興建的住宅小區大多采用了地暖技術。北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司認為地暖設計的核心是確定盤管的間距和每個環路的管長,而針對特定的地理位置,因為氣候條件相同,同類建筑類型住宅的地暖盤管間距的計算結果是不變的。本文將按照所介紹地暖盤管間距的計算過程,最后確定出地暖安裝設計對盤管間距的要求。熱負荷的計算地暖安裝時系統熱負荷,應按照現行國家標準《采暖通風及空氣調節設計規范》GB50019的有關規定進行計算。在計算過程中,注意兩個問題:(1)室內計算溫度的取值應比對流采暖系統的室內計算溫度低2-3℃,或取對流采暖系統計算總熱負荷的90%-95%。(2)按折減溫度法計算采暖房間的熱負荷:QA=η2(QW+η1QH)(公式1)式中:QA——地暖房間熱負荷(W);QW——按現行設計規范計算的維護結構的耗熱量(W);QH——室內換氣耗熱
這是一棟9層的多層建筑的其中一個戶型,3002客廳,面積26.22㎡,陽臺不設置采暖,供回水溫度45