首頁 課程 資料 論壇
  • 某城市七層辦公樓全套空調水系統圖

    圖紙簡介: 辦公樓空調全套水系統施工圖,軸測圖等,無風系統,歡迎大家下載指導。 投稿網友: kongchenglin0926 上傳時間: 2013-04-01

  • 一個關于空調水系統的問題

    在空調水系統中常用到閘閥,蝶閥,球閥等,請問各位高手上述三者之間有什么區別,一般什么情況用哪種閥門,在選型時就選跟水管管徑一樣大的即可,還有另有標準?

  • 關于空調水系統定壓的問題

    本人曾遇到一個工程,建筑面積為12000平方米,共五層,風冷冷水機組制冷,冷凍水循環泵與冷水機組均至于五層樓頂,各層層高為4。5米,冬季板換采暖,板換與熱水循環泵置于一層機房內,膨脹水箱比系統最高點高1米,系統凍夏季經常出現管道流水聲,本人判斷是膨脹水箱設置高度不夠,造成系統無法補滿,因而系統有氣存在,不知各位是否與我意見相同

  • 空調水系統靜壓如何確定

    本人現在正在作一個高層建筑的中央空調,對于水系統要考慮豎向分區,采用的是閉式系統,現在就靜水壓的確定有些疑惑,懇請各位大師指教。

  • 空調水系統的分類與應用

    空調水系統的分類與應用

    系統分類 按水壓特性劃分,可分為開式系統和閉式系統。 按冷、熱水管道方式劃分,可分為二管制系統、三管制系統和四管制系統。

  • 關于空調水系統安裝質量

    關于空調水系統安裝質量 問題1: 管道焊接問題。 原因分析: 管道不對中,管道對口無間隙、管道氣割落料端面不平,出現間隙寬度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及時清理焊渣直接涂刷防銹漆。 糾正措施: 管道焊接應按照GB50243第9.3.2條規定:管道對接焊口的組對和坡口形式應符合下表規定;對口的平直度為1/100,全長不大于10MM。管道的固定焊口應遠離設備,且不宜與設備接口中心線重合。管道對焊縫與支、吊架距離應大于50mm 。

  • 空調水系統的組成與介紹

    一、什么叫水系統?

  • 與大家分享超高層(73層)建筑空調水系統圖

    項目位于阿聯酋首都阿布扎比,請大家點評。

  • 有可參考的空調水系統圖和雨水系統圖嗎

    現在的建筑一般都要畫空調水系統和雨水系統圖,雨水系統系統圖還見過,但空調系統圖卻沒見過,那為高手能指點一下,或給發個圖看看。who7731@163.com

  • 空調水系統中的閥門如何分類?

    空調水系統中閥門種類繁多,比如:閘閥,截止閥,蝶閥等等。它們之間有什么區別嗎?都用在些什么場合?不好意思,小弟剛畢業,對這些東東還不是太懂,請各位高人指點一二。

  • 某酒家空調水系統竣工圖

    某酒家空調水系統竣工圖

  • 關于空調水系統工作壓力問題

    我的空調水系統最高點與最低點高差113.5米,采用閉式膨脹罐定壓,安全閥開啟壓力1.4MPa,系統為二次泵型式,一次水泵揚程18米,在冷機的出口,定壓點在冷水機組的入口,二次泵的揚程30米;關于系統工作壓力:我認為一次泵克服冷機等一次環路阻力,最不利點在二次泵出口,二次泵入口壓力為1.4MPa,出口處壓力1.7MPa,系統工作壓力即為1.7MPa,我們領導還有院總工都認為這是對的,給我審圖的老工程師有不同觀點:他認為系統工作壓力就是我的安全閥開啟壓力1.4MPa。各位有什么高見?上傳系統圖,歡迎大家批評指正[ 本帖最后由 tjuhxiao 于 2009-10-15 22:31 編輯 ]

  • 【求助】空調水系統的電動閥

    【求助】空調水系統的電動閥

    如圖中 空調機組冷熱盤管回水管上的電動閥及電動閥兩側的閥門的規格要比兩側的接管小一號嗎

  • 空調水系統補水定壓膨脹

    熱泵機組,系統補水采用自動補水閥直接補水,沒有定壓罐,機組出口設置了蓄能加熱罐(冬季輔助電加熱),大家看看是否滿足要求。1.技術措施中注明僅夏天使用的冷水系統可用直接補水,此系統為冬夏季都使用,可以嗎,系統中有水處理器2.自來水定壓可行嗎,據說有很多系統都這樣的3.膨脹水量由機組出口的蓄能加熱罐吸收可以嗎4.一定要軟化水嗎,用水處理器還要軟化水嗎謝謝各位大俠賜教[ 本帖最后由 sxhmgh 于 2011-8-14 20:25 編輯 ]

  • 空調水系統閥門的種類與選用

    在供熱空調水系統中,閥門被廣泛應用于控制水的壓力、流量和流向。 一、供熱空調水系統閥門的種類、構造和特點 供熱空調水系統中常用的閥門按閥體結構形式和功能可分為闡閥、蝶閥、截止閥、球閥、旋塞閥、止回閥、減壓閥、安全閥、疏水閥、平衡閥等類。按照驅動方式分為手動、電動、液動、氣動等四種方式。按照公稱壓力分高壓、中壓、低壓三類。 供熱空調水系統常用閥門的工作原理及特點如下: 1.闡閥: 闡閥是指關閉件(闡板)沿介質通道軸線的垂直方向移動的閥門。其優點是流阻系數小,啟、閉所需力矩較小,介質流向不受限制。缺點是結構尺寸大,啟閉時間長,密封面易損傷,結構復雜。 把闡閥分為不同類型,最常見的形式是平行式和楔式闡閥,根據閥桿的結構,還可分成明桿闡閥。 (1)三精平行式闡閥 指兩個密封面相互平行的闡閥。適用于低壓,中、小口徑(DN50-400mm)的管道。 (2)楔式闡閥 指兩個密封面成楔形的闡閥。分為雙闡板、單闡板和彈性闡板。 (3)三精明桿闡閥 由于能較直觀顯