我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
供暖是關系到千家萬戶過冬的首要問題、也是政府最頭疼的問題,更是投訴率最高的問題。家庭采暖方式有很多種,有空調、電暖氣、壁掛爐、地暖等多種方式,在考慮家庭采暖時一定要根據氣候狀況、能源狀況,此外還有采暖的舒適度,使用成本和后期維修的投入的多少來選擇適合自己的采暖方式。隨著居民生活水平的提升,越來越多的用戶開始安裝使用地暖采暖系統. 農村房子安裝哪種地暖合適?最近不少的用戶打電話來咨詢采暖方式問題,為此禾創怡美嘉地暖在針對用戶解答問題的同時也整理了一些常見問題和數據這里與大家一起分享。通常在郊區、農村目前還沒有普及天然氣、集中供暖等系統,人們可以利用的熱源通常為燃煤鍋爐、電力資源兩大類。毋庸置疑采用燃煤鍋爐采暖通??梢园惭b暖氣片和水地暖兩種方式,從安裝費用來講,水地暖安裝價格略高于暖氣片,但從使用費用和舒適度來講暖氣片肯定的沒的比的,以上筆者在本站也有關于暖氣和地暖比較的文章說明和論證。而電力采暖通常為電地暖系統。即水地暖之后又一大采暖方式。家庭采暖(亞特偉達)是一個系統工程,涉及的問題不僅在于產品本身,也包括方案設計是否合理,前期方案設計的合理,將避免日后的
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹??!謝謝
我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!
別墅的地暖設計由于樓層較多,房間位置較分散,涉及到壁掛爐揚程不夠,功率要求高以及分水器數量多,各個回路長度不等等情況,對我們這些新手來說實在是頭疼.請教各位DX,別墅地暖設計如何解決以上問題,同時如何解決各樓層分水器的連接,如何解決各個樓層不同溫度的需求??謝謝,鞠躬了!
計算負荷的時候,規范中說負荷應該扣除上層盤管向下的傳熱量,(技術規程)1、本人考慮應該最好不要扣除上層傳熱量,這個也應該算做間歇式供暖的計算方式吧2、盤管間距的選擇應該是盤管的散熱量減去盤管向下的傳熱量去除房間負荷才更合適不知道大家怎么認為??
本人做地暖施工的設備多年,最近想詳細了解下地暖工程從開始到結束 的各項細節,求師傅們指點一二,該如何學習,越具體越好。 從選擇管材和壁掛爐等 一直到施工結束驗收到售后各項技術該如何學習?
廢話不多說,直接上圖,喜歡的就頂吧!
農村四合院設計,大家給看看。用現代的做法去實現業主的想法。
我知道按照大家的標準來看這圖是沒法過的,但也要說明我是個門外漢,連張標準圖紙都沒有,呵呵...所以找到各位大蝦來幫忙點評及聽取大家的建議,更接受各位行業人士的圖紙修改,謝謝!因為在農村我那個地方建房的長度有限,只有十一米三長,那寬度問題不大,畢竟我們那建房的習慣都是坐北向南,所以寬度容易解決。按照自家第一棟新房的結構布局來說,四房一廳帶樓梯,不帶衛生間及廚房,自己認為大廳作用不大,基本上可以說是通道,那房屋大門進去呢就是墻壁和一個供奉的臺,所以感覺有點不好搞。那現在呢自己又重新找了塊地,結合上述的建房習慣及綜合現實各因素預計先建一層,房屋內有三間臥室,一個起到作用的大廳,以及包括廚房、樓梯,衛生間可以省去。房屋的取向為坐南向北,大門向南開,而院子的大門則向東開。房屋的結構最好不要復雜。。小魚就在此求助各位大蝦幫幫忙了,感激不盡!
我在做畢業設計的時候考慮了地暖荷載,但是現在不知道地暖荷載的值取多少,恒載和荷載分別取多大請各位前輩指點一下
我是河北滄州一農村住戶 7間平房(在一條線上 南北朝向),磚混結構,計劃鋪地磚,每間20平米吧,現正在裝修中,有人建議我安裝地暖,可又有人說地暖不適合農村平房住戶,理由是 1農村地暖安裝隊都是私人性質,根本沒有技術保障 2地暖比普通水暖費煤 3地暖的爐子不能做飯. 我想請教的是 象我這樣的房子總面積接近150平米到底哪種采暖方式好些呢?另外 地暖的安裝技術很重要嗎?農村的安裝隊能行嗎?最重要的一點:到底比水暖費不費煤???謝謝各位了----
1.公建走廊的地暖是否設計?2.住宅的戶型大小差別很大,地暖環路無法平衡,我用相臨環路帶其他房間的,合適么?3.計算出地暖的間距,設計按照計算的做了,但是施工基本不按設計間距走,為了施工方便,基本都是盤300的,怎么解決?。坑锌盏母呤謳臀铱纯矗?/p>
兩種戶型,只是平面建施圖,擬采用構造柱加現澆板形式,請行家們多多指教。覺得有用得拿去參考,自己去完成基礎、結構施工圖等。
目前,在我們采用地暖設計的過程時,不能盲目的選擇安裝,那樣既不能確保地暖系統的質量也不能保證它的安全,因此合理的地暖設計需要考慮哪些因素呢? 首先要清楚地暖設計涉及到熱負荷計算、盤管間距設計、盤管方式設計 、分集水器的設計等等.以下我們分別對這些參數做逐步介紹。 一、地暖熱負荷計算 1、首先地暖的散熱量較暖氣散熱要高2℃-3℃,故采暖熱負荷宜取房間常規計算采暖負荷的90%或將房間溫度降低2℃計算。 2、采用分戶獨立式熱源或集中采暖分戶熱計量的住宅,應考慮間歇采暖和相鄰房間不采暖時戶間傳熱等因素,并以適當修正系
在地暖設計的過程中,我感受到很多的阻力。主要是規范在很多細節上不夠細,甚至自相矛盾。比如地面平均溫度的最高限值,與表面散熱量的的矛盾。從負荷計算到求出單位面積的散熱量,下了很大工夫,到查表時會發現,那些算的根本就沒用,間距就那么幾種,就算可以隨便設計間距,總不能精確到毫米吧,就算能精確到毫米,又會發現對散熱影響最大是供回水溫度。如果負荷計算中單位面積散熱量高了怎么辦,規程上說的簡單,加輔助加熱。就算搞上了,增加投資不說,人家甲呀肯定不樂意呀。還有就是求單位面積散熱量的計算,規程要求考慮家具等的影響,到底影響取多大合適呢?規程上沒說,很多人說按經驗取70%,真不知他這個“經驗”從何而來,我們院最早不過是80年代做過一個。甚至有人取60%,太隨意。負荷計算已完全沒意義。這個數定不下來,在算單位地面散熱量時的非加熱表面的加權平均溫度怎么個加權法。純粹扯談。
想在老家蓋一幢房子,三層,有愿意幫忙的嗎?能提供一點意見,小弟都不甚感激!這塊地有點奇怪,北最寬12.9M,南最寬10.6M,(如圖),還要面朝西,最好能留二米或二米多的埕地為難死我了,專家給點意見吧,先謝過了!
農村地暖設計
農村地暖設計專題,為您提供農村地暖設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與農村地暖設計 相關的專業交流討論,更多農村地暖設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子