地暖系統設計的一些心得和實際應用經驗(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)1、重視地暖系統的設計、計算與校驗:在系統的設計中,負荷計算是基礎,只有正確的基礎數據才能保證系統設計正確。但是,在“獨立供暖系統”實際應用中,極少有真正經過嚴謹計算和設計的系統,多數都是憑“經驗”或拍腦殼“設計”,“成功”就只有成為“可能”。獨立供暖系統需要從熱源、系統、末端、控制等多方面進行設計、計算,確保每一環節的匹配與優化。任何一個環節形成瓶頸都可能影響系統運行的效果。比如在系統設計中,因為鍋爐與分水器的位置發生了變化,其系統的數據就會發生相應的變化。所以就需要進行認真的計算和校驗。計算工作比較繁瑣,往往系統變更數據變化了,就要重新計算,比較繁瑣。為解決計算問題,我們設計、開發了模擬計算程序,設計人員只需輸入相關數據就可得出計算結果。即使系統數據變更,也可重新計算、校驗,即時得出數據,大大提升了設計、計算工作效率。通過熱負荷計算,對每一環節的流量、流速、壓損進行計算確認,計算得出系統管路的管長、管徑,得出壓損數據,選
有關水地暖系統的設計分析(來源:北京亞特偉達冷暖節能工程技術有限公司 轉載請注明)地暖作為暖通專業的一項新技術,發明與使用不過幾十年。引進國內,也不過十幾年,設計要比傳統散熱器系統的更加繁雜,設計研究與經驗在我國尚欠成熟。因為設計是良好施工的基礎,設計和合理與否直接關系和影響其使用效果,地面龜裂等一系列問題,也會影響到其他工作的順利進行與質量水平。地暖系統的設計應當經過嚴密認真的計算與細致的研究。設計依據1、《地暖通風及空氣調節設計規范》(2001年版、修訂版)2、《實用供熱設計手冊》3、《民用建筑節能設計規范》4、《低溫熱素板輻射供暖應用技術規程》(北京市2000年10月1日實施)5、《低溫熱素板輻射采扭程技術規程》(河北省2001年1月1日實施)6、《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》7、與建設單位簽訂的合同、設計委托書 地暖系統設計主要參數 1、地板表面的平均溫度:①人員經常停留的地面,宜采用24℃-
一個辦公樓只有5層,甲方要求只在每個辦公室設置電話(當然可以上網),電話只有1個即可(但將來需要時可以加HUB擴充上網)。這個系統如何做? 需要做綜合布線嗎?還是就只是敷設電話纜線即可。敷設長度可以大于90m嗎?辦公樓長55m,寬17m。還設有集中辦公。
摘 要:地能熱泵系統作為一種利用可再生能源的供熱制冷系統,以其節能、環保和穩定等優點,在國內正得到快速推廣。但在推廣中,因為對系統認識的差異,對于地能熱泵系統的設計研究,基本處于探索期,由于一些廠家的非優化設計,也導致了地能熱泵系統運行效率的下降。本文針對地能熱泵系統的發展情況,介紹了地能熱泵的設計步驟,并對設計中一些常見的問題進行分析,指出地能熱泵系統設計需要一個整體的優化方案,而不是簡單的將室內、機組和埋管簡單的組合。1、背景概述地能熱泵系統,(Geothermal heat pump systems)是利用地下的巖土作為穩定的蓄熱體,利用熱泵原理實現冬季取熱儲冷,夏季取冷儲熱的閉路循環系統。地能熱泵系統一般由三個部分組成:大地換熱器、熱泵主機和空調末端。其中系統的關鍵是大地換熱器的設計和施工。地能熱泵系統在北美和歐洲都應用的比較普及,根據國際地熱聯合會(The geothermal heat pump consortium)的統計,到2003年底,采用地能熱泵技術制冷供熱的建筑面積美國為3720萬平方米,瑞典為
我設計的地暖圖紙,沒有用軟件的,大家多多請教.
請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?
我是新接觸這方面的新人,但想要學習畫地暖盤管圖,可我有不知道怎樣來畫,按什么要求和標準來畫。求你們會的給小弟傳授技術及經驗,這關乎小弟的工作前景~~ 拜托了 ~!我QQ260505034 有意教的我定當虛心求教~!
基于以太網的系統設計一 工業以太網的概念目前工業以太網已從信息層滲透到控制層和設備層,開始成為現場控制網絡的一員。如果把和工業控制有關的以太網內容都考慮的話,則可把工業以太網的概念延伸開去,使之具有廣義性。按照以太網在控制領域的應用現狀,可以歸納為3個方面:(1)與其他控制網絡結合的以太網以太網正逐步向現場級深入發展,http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=408633&topID=173651內容不錯,快去看看哦!
地暖系統,設計、施工、服務缺一不可 大家都知道,地板采暖,是以低溫熱水為熱?,通過鋪設在地板內的加熱管把地
最近做一個酒窖項目,項目為紅酒酒窖加酒吧設計,業主要求冷指標要達到380W/M2。查閱相關資料了解喝紅酒時最佳溫度為18°C,但我仍認為這樣的設計太過浪費。即使要求酒吧內達到18°C,冷指標也不需要達到380W/M2。而且通過利用天正負荷計算軟件計算相關參數,要達到18°C的最終冷指標也只在280左右。論壇內有相關做過這方面的項目沒?介紹下~~~
1. 25.4平米負荷算下1416W, 用天正算盤管間距是盡然說大于400, 我這才50多瓦/平米, 還有40多的了, 那都局部采暖? 我看別人的圖上都滿鋪的,而且還有250 200 240的了,我就碉堡了, 這TM怎么算的啊, 水溫是55-45,平均溫度是50吧,PERT管,在室內18情況下,查表是散熱量147.4,熱損失39.2 那向室內的散熱量是哪個?147.4還是147.4-39.2.這J8處規范的小學沒畢業吧,間距怎么算呢? 2. 地暖負荷計算時算地面嗎?地面時熱的怎么會有負荷呢?按對流換熱的90%算,那就是按暖氣片算在*90%嗎?
剛剛接觸了一個住宅地暖設計項目,設計中遇到了很多不太明白的細節問題,現發帖求助下1 規范上說各環路之間的長度應盡量接近,為了水力平衡。 我從網上下載的一部分地暖圖紙,有些圖紙上的環路長度差的很多,有些地暖系統中,某一環路帶的是衛生間的散熱器, 不知道這種情況下,系統還會不會平衡,僅僅依靠分集水器處的球閥調節,可以使各個環路平衡嗎?2. 不知道大家畫完盤管之后,會不會校核盤管的散熱量是否滿足房間所需熱負荷的要求?
多層的封閉商場,共四層,每層超5000平方,設計兩個防火分區,十個防煙分區,屋頂設置四臺機械排煙風機,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,請問:1、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎?如果采用不帶閥的百葉風口,在風量計算上是否要幾層疊加?3、補風口的大小上有什么要求,距離上有什么要求?4、如果新風系統送風量能夠達到,是否可以用新風系統代替?跪求解答,謝謝?。?/p>
1、我聽說地暖盤管實際施工的時候根本就不看設計圖,頂多是參考一下間距,每一路管長也不是按設計走的,好像是每一路80/100/120米,盤完就完了,是這樣嗎?2、如果是這樣的話,那設計的時候把分水器和間距表示出就行了呀。盤管是在是太費時間精力又無意義的事了。3、有沒有不畫盤管,只把分水器和間距定好,審圖也沒問題的。介紹介紹?。≈x謝
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市,只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
近些年,空氣源熱泵和地源熱泵逐漸地受到地暖工程商的青睞,與燃氣壁掛爐相比,熱泵在安全環保性、節能效果和經濟性上有著顯著的優點: 安全環保:目前市場上的熱泵多采用R410環保冷媒,對臭氧沒有破壞;熱泵安裝在室外,以電力驅動,是清潔能源;燃氣壁掛爐通常安裝在廚房間,有燃氣泄漏隱患,燃燒排放產生有毒氣體并加劇PM2.5排放,污染空氣。
設計主要參數 1、地板表面的平均溫度: ①人員經常停留的地面,宜采用24℃-26℃,溫度上限值28℃。 ②人員短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,溫度上限值32℃。 ③無人員停留的地面,宜采用35℃-40℃,溫度上限值42℃。
在系統的設計中,負荷計算是基礎,只有正確的基礎數據才能保證系統設計正確。但是,在“獨立供暖系統”實際應用中,極少有真正經過嚴謹計算和設計的系統,多數都是憑“經驗”或拍腦殼“設計”,“成功”就只有成為“可能”。
如題!這方面的設計,大家有沒有什么具體的經驗?以及哪些地方需要考慮的?還有,衛星天線的那個鍋蓋選幾個有沒有什么說法的!是不是,設計了衛星天線的話,就可以不要有線電視的進線了?!一片空白我!
咨詢一下,10萬平方米的商場(每層為200米x100米)在昆明,冷負荷一般為多少,(采用鴻業計算結果首層、頂層為180w,其他層為130w)。此外,甲方建議采用置換通風,如果換氣次數提高,可否減少冷負荷。