各位大蝦,本人最近有兩個蒸汽熱交換站的工程要發包,擬采用容積式熱交換器進行換熱,但是手頭上缺少合適的設備廠商,不知道各位能否幫忙推薦一下,要求廠家技術成熟、服務優良,廠家最好在浙江省內或在浙江有分公司或辦事處,(因為本人在寧波?,太遠了,后期服務不能保證!小弟先行謝過各位!
最近,接了一個小區換熱站的工程,18W平方米的采暖面積,其中包括2.5W的地板采暖(其他均為散熱器采暖)我的方案是由兩個換熱機組承擔,一個承擔6W平方,一個承擔12W平方.共用3臺變頻循環泵(2用一備)關鍵點:我想用回水(45度左右)給2.5W地板采暖供熱,能否直接在總回水管上分出一部分給地板采暖后直接回循環泵?。坎恢婪桨词欠窨尚?,請大家探討,望各位同行不吝賜教,言謝!
北京的項目.我是甲方,去年一共蓋了21棟樓.現在20號樓的東西兩邊各加了兩排平房,大概有2000平左右.這兩排平房的采暖是用的20號樓的管道.問題來了:今年冬天新樓第一次供暖,結果單20號樓的暖氣溫度不夠.現在我給老板建議給20號樓單獨設一個小換熱站.20號樓的面積在13000平左右,九層高.45戶.基本確定用板換.現在想咨詢一下大概造價是多少???謝謝!
我個人遇到的一些問題現在總是覺得不知道改怎么選了,原因是1、熱指標,規范上說現在的節能建筑取30-45w/㎡,但是現在有很多地方要求小于31w/㎡;2、設計供回水溫差25℃,但是實際運行的時候很多達不到這個溫差,并且小很多,有些只有15℃;3、板換的傳熱系數,手冊上說經濟值是5000w/㎡.℃,但是實際做的時候業主會要求不大于3000.這幾個因素對換熱站的主要設備的選擇有著決定性的作用,可是現在都定不下來,尤其是溫差,到底是按設計溫差計算呢,還是按實際運行的溫差算,讓人很不爽.不知各位對此有何見解....
現在小區設計供熱面積為14萬平方,不分高低區。三座18層,四座6層,四座12層。熱負荷為8736KW。戶內全部采用地輻熱采暖。接入市政集中供熱熱源,熱源提供的水溫是130度左右,換熱出水溫度應該為55至45度?,F(xiàn)在兄弟本人對供熱這一行實在不精通,要選施工單位,要選換熱器,腦子一團亂麻,在這里求助各位達人,給個意見····如果建議可行,必有厚報
建筑面積1800平米,采暖面積大概1600平米,我算的總熱負荷大約為140KW。采用市政供暖,需在場區內自建小型換熱站。求問,換熱站內大概都需要什么設備,并估計這些設備造價,謝謝!
1.熱電阻插入深度,如果暖的管子150,200,250,那熱電阻插入深度應該是多少。2.電磁流量計的管徑,是不是就是供暖的管徑啊。
這是我在論壇的圖紙庫里找的。關于換熱站的施工和設計的。
請教大家一個問題:<民用建筑工程暖通空調及動力施工圖設計深度圖樣> 中換熱站一篇,有一張換熱站的平面圖,我想問大家的是,換熱站是否都是一層的?或著根據什么樣的設備可以確定其層數甚至面積? 謝謝!
供熱面積大約14萬平方米。除項目措施費外,其他費用及主材設備都含在綜合單價中。歡迎大家指正!換熱站清單
誰有換熱站的操作規程?。?!最好是電廠的,不過不是也沒關系參考一下?。。。。。。。。。?!急需?。∮械脑捖闊┌l(fā)到xu-8521@sohu.com 不勝感激?。。。?!1
做換熱站時有沒有高度要求,在地下二層,層高只有3.6m,梁高加建筑面層是0.8m,凈高只有2.8m了,不知道這樣還夠不夠用,請高人指教,不勝感激。
一、換熱器的日常維護日常操作應特別注意防止溫度、壓力的波動,首先應保證壓力穩定,絕不允許超壓運行。 二、換熱器的清洗換熱設備經長時間運轉后,由于介質的腐蝕、沖蝕、積垢、結焦等原因,使管子內外表面都有不同程度的結垢,甚至堵塞。所以在停工檢修時必須進行徹底清洗,常用的清洗(掃)方法有風掃、水洗、汽掃、化學洗清和機械清洗等。但這種傳統的清洗方式如機械方法(刮、刷)、高壓水、化學清洗(酸洗)等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹底清除水垢等沉積物,酸液對設備造成腐蝕形成漏洞,殘留的酸對材質產生二次腐蝕或垢下腐蝕,最終導致更換設備,此外,清洗廢液有毒,需要大量資金進行廢水處理。但采用高效、
知識點:蒸汽轉換器
本人正做一熱源為過熱蒸汽(1.0Mpa.200度)的換熱站,苦于手頭沒有設計資料,懇請各位大俠們幫助一下,圖紙啦產品樣本或設計手冊等均可,先謝了
10層的商業建筑,層高4.2,帶地下室。采暖是獨立的鍋爐房,采暖系統分兩個區,1-5層為低區由鍋爐房直供,6-10為高區由地下室換熱站供熱。請教問題,若不設置地下換熱站,是否可以?
利用變頻器技術和自控技術對部分換熱站供暖換熱系統進行改造,新裝換熱站融入其技術,達到節能降耗改善系統性能,調節熱負荷的目的。 一、由于能源的緊張和科學技術的不斷進步,企業能源消耗的科學管理是衡量企業是否管理科學的一個明顯標志,特別是我們熱力行業這樣的耗能大戶,能源消耗的科學管理,節約能源,已是當前必須解決的問題。動力公司是秦皇島經濟技術開發區供暖服務單位,供暖面積逐年遞增,換熱站由過去的十幾座發展到現在四五十座,并還在增加。原來十幾座換熱站供暖設備采用的是傳統工頻啟動及運行(一種速度下運行),這種系統不僅對電網沖擊大、影響機械設備的壽命,且不能調節循環水量,耗能也大。新上換熱站供暖設備又如何節能?值得考慮。鑒于這種情況,公司領導班子研究決定,狠抓能耗管理,投入資金對老設備搞技改,對新上換熱站融入變頻技術和自控技術。使用之后,節能效果明顯改善。 二、換熱站供暖系統的構成及工作原理通常換熱站有一套或幾套供暖換熱機組。每套機組由換熱
我們新接一個工程,四個小區,40萬平方米,四個換熱站,兩個波節管,兩個直混的,請問有沒有哪位大哥,有相關的信息和經驗給小弟介紹一下呀
我做了一個地暖工程市政集中供暖,在小區里做了個換熱站前幾天開發商問我換熱站的費用應該由誰來承擔,我也不知道。用戶按照國家規定的費用直接交給市政了。小區里的換熱站將來的運行費用是歸誰呀?請大家說說看很急呀!??!
換熱站的設備
換熱站的設備專題,為您提供換熱站的設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與換熱站的設備 相關的專業交流討論,更多換熱站的設備相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題