本人正做一份倉儲房消防的預算,噴淋系統采用DN32~DN200的鍍鋅鋼管,不止管道的支架和吊架如何計算,圖紙上說要按給排水圖集的S161,可我手頭沒有,而且我在網上查到該圖集已廢止,該如何辦?請各位大俠幫幫忙!
圖紙簡介: 本圖數據詳實,嚴格按圖集參數配置,圖幅美觀,圖紙內容包括:俯視圖,豎管支架平面大樣圖,管卡安裝大樣圖,接點大樣圖,基礎正面圖等等。 投稿網友: zhangmuch21 上傳時間: 2013-09-27
管道室外架空敷設,包括電纜橋架\給水\冷凍水\冷凍水\壓縮空氣\蒸汽\采暖管道\等,DN50~DN200.設置支架時,哪些管道需要考慮水平推力?當跨越道路時,支架間距超過最大間距,如何處理?
常用的管道支吊架按用途分為固定支架、活動支架、導向支架、拖吊架等。管道支吊架的布置和類型應滿足管道荷重、補償及位移的要求,并注意減少管道的振動;另外,還必須考慮管道的穩定性、強度 和剛度以及輸送介質的溫度和工作壓力,并盡量簡便易于制作和節省鋼材。
9米高的室外管支架,間距為10米,上面的管道總重量為5噸,管支架采用300H型鋼,請問支架的土建基礎該怎么設計,面積多少,埋深多少?
剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵
最近做了一個總體圖,室外管道很多,有十幾根(包括蒸汽管道,低溫鹽水管道等等),但是不知道怎么做管道支架.不知道有沒有人做過這樣的支架.可不可以個點意見.先謝了.
常見講壇上有這個圖集的電子版,一直也沒有細看?,F(xiàn)在買了本紙版的。細看來,有許多不明,特來論壇里討教。如果您手頭有這本圖集,請翻到59頁:鋼筋混凝土柱側面預埋件式雙管托架圖。問題如下:1、這是個固定支架嗎?2、立面圖里hf三角和chf三角的標注是什么意思?3、支承角鋼上用于穿圓鋼管卡的孔是現場做的嗎?怎么做的?4、實際設計中,L1、L2、L3可以調整嗎?怎么調整?比如說,L3調大一點可以嗎?L3調小一些可以嗎?5、如果兩個管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用調整嗎?可以調整嗎?6、我怎么算不對材料明細表中的單管重?以6m長DN250的不保溫管為例,按第6頁的總說明,其重量應該是:105.4*6=632.4,化整為640,可是該材料明細表給出的數據是840,相差200kg,這是為什么呢?注:我所用的圖集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,應該是最新版。
室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室
在05R417-1中P83,冷暖管道帶木碼支吊架是固定支架,但在P31頁中卻沒有標明是何種支架。但是固定支架都應該是將管子與支架焊接在一起的。再根據《供熱空調設計手冊》關于塑鋁穩態復合管一章中附圖,其中分簡易固定支架與固定支架。是否可以這樣理解:下圖中支架為簡易固定支架?但是還有一問題,對于冷管道,伸縮量小,全部用這種支架是可以的。但是對熱管道,伸縮量大,不管是按自然補償還是設補償器,設置管子與支架焊接在一起的固定支架效果更好,更 能承受伸縮支架推力,而這種簡易的固定支架所能承受的推力有限且不好計算,所以對于熱管道是否一般不用這種帶木碼的固定支架?
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
機房內空調冷凍水及冷卻水管,4根水平無縫鋼管,兩根DN600和兩根DN450,這樣的管道支架怎么布置?采用18號的槽鋼還是多大的工字鋼?支架間距多少?支架用膨脹螺絲固定可以嗎?還是必須預埋鋼板?請各位有經驗的前輩指教! 謝謝!
最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。
本圖數據詳實,嚴格按圖集參數配置,圖幅美觀,圖紙內容包括:俯視圖,豎管支架平面大樣圖,管卡安裝大樣圖,接點大樣圖,基礎正面圖等等。需要資料的戳下面推薦鏈接即可下載。。。
各位大哥幫幫忙,小弟求室外熱力管道支架圖集(圖集號”01R414“或其他的支架圖集),急用!!萬分感謝?。。。。。。。。。。。?!
有一段室外架空管道,走向大概是阿拉伯數字7的形狀。兩段管道的長度都是40米左右,我分別在兩段的中間位置設置了固定支架,利用管道的自然補償,不知道這樣合理么?但是我又在外面的居民區發現,現在好多的管道架空都不作固定支架,全是那種曲面槽滑動支坐,100米長的管道也看不見一個固定支架,不知道是為什么?請大家幫?,我不知?0米的管道還用不用設置固定支架,讓管道隨便滑動是不是更好一點呢?很著急,因為施工馬上就開始了,謝謝大家了
冷卻水的管道一般都是DN300以上的兩根并排敷設,像我現在的項目有2套系統,2根DN300和2根DN350的管子。水平吊架我參照找了《GB/T 17116-1997管道支吊架》確定,采用D20長絲吊裝,橫擔是14的槽鋼。但是水平管道是否應該設置固定吊架,怎么設置?立管采用圖集《05R417-1室內管道支吊架》139頁Gc6支架,但間距應該多大?四立管并排上行,是否可以兩根管道之間公用一條14槽鋼?忘各位兄弟指點迷津。