首頁 課程 資料 論壇
  • 急求:室外消防管線的保溫方式

    請問大家:室外消防給水管線采用何種方式保溫呢?因為是死水,又是在屋頂采用什么方式保溫呢?除了用電子管外。謝謝大家?。。?!

  • 給水管線PPR地面保溫做法???

    給水管線PPR地面保溫做法???

    目前在遼寧曙光地區施工給水管線改造工程。由于住在樓施工較早,所以后改PPR管線全采用地面上進戶。但因曙光地區冬季氣溫較低-25℃—35℃,采用巖棉保溫效果不是很好。求助各位大俠指點一些經濟可行的保溫方法,小弟深表感謝。

  • 高寒地區水廠室外管線閥門保溫防凍問題?

    冬季運行水廠藥劑投加管線防凍可采用自限溫電熱電纜自限溫電伴熱帶電纜由導電高分子復合材料(塑料)和兩根平行金屬導線及絕緣護套構成的扁形帶狀電纜。其特性是導電高分子復合材料具有正溫度系數”PTC”特性,且相互并聯,能隨被加熱體系的溫度變化自動調節輸出功率,自動限制加熱的溫度?!癙TC”特性即正溫度系數效應,是指材料電阻率隨著溫度升高而增大,并在一定溫度區間電阻率急劇增大的特性。自限溫電伴熱帶電纜可以任意截短或在一定范圍內接長使用,并允許多次交叉重疊而無高溫熱點及燒毀之慮。因此自限溫電伴熱帶電纜優點是: 自限溫電伴熱帶電纜相應被伴熱體系具有自動調節輸出功率,因此不會因自身發熱而燒毀,卻因實際需要熱量進行補償,因此為新一代節能型恒溫加熱器。 低溫狀態快速啟動,溫度均勻,每一局部皆可因其被伴熱處的溫度變化自動調節。 安裝簡便,維護簡單,自動化水平高,運行及維護費用低。 安全可靠,用途廣,不污染環境,壽命長。自限溫電伴熱帶電纜的安裝施工 安裝施工是用好自限溫

  • 104苯乙烯設備管線保溫施工方案

    104苯乙烯設備管線保溫施工方案

  • Revit中管道保溫層的添加【管線一鍵保溫】

    一、Revit中管道保溫層的添加 眾所周知,在做管線綜合項目的時候,除了要處理管線之間的硬碰撞、檢修空間等因素外,還有一個很重要東西需要注意,那就是管道的保溫,下面就來演示在revit中如何為管道創建保溫層根據要求創建管道,可是風管,也可是水管,本案例中選用的是風管,如圖1所示。 選擇創建完成的管道,在【修改/風管】上下文選項卡中風管隔熱層面板上選擇“添加隔熱層”命令、之后會彈出添加風管隔熱層對話框,在對話框中編輯保溫層的材質以及保溫層的厚度,如圖2所示。

  • 求教這個管線怎么設置也

    求教這個管線怎么設置也

    天正默認的消火栓管線是上面這樣子的為什么在一個車庫圖上畫出來的圖就是這樣子了??請問應該怎么設置啊

  • 機電工程管線防腐保溫標準化做法

    (1) 涂裝防腐的施工 涂裝防腐施工工藝流程 基面處理——調配涂料——刷或噴涂施工——養護

  • 關于保溫墻體的構造圖集[7本]

    本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 編輯 保溫外墻的構造無用勿下~意思一下,一個幣不然下了也不去看~

  • 面對環保與保溫,你如何抉擇?

    面對環保與保溫,你如何抉擇?——美涂士工程漆 環保,這個被賦予了法律、經濟以及教育意義的名詞,在空氣嚴重污染的今天,越來越受到人們的重視。保溫,冬季阻止熱量損失,夏季阻隔外部熱量,保持室溫穩定,如同具備特殊的魔力,總是能與自然規律背離。 然而,曾經被視為最適合用于外墻保溫的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的濃濃黑煙足以致命。 左手環保,右手保溫,你會如何選擇? 這個難題也許困擾了很多人,但如今,美涂士保溫板的出現讓一切迎刃而解,它是將發泡后的聚苯顆粒表面裹附一層防火涂料而成,遇火表面炭化后,內部顆

  • 這樣的現狀管線怎么連接?

    這樣的現狀管線怎么連接?

    綠色的是三家運營商的現狀通信管線,藍色的是新設計的通信管道,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接?剛開始在市政板塊發的求助沒人回應,來這邊試試。

  • 房子的外墻保溫辦法有那些?

    建筑外墻維護結構中,墻體所占比重較大。墻體散失的熱量,約為建筑總散熱量的20%,夏季通過外墻體吸收的熱量約為建筑總吸熱的30%。因此外墻的保溫設計相當重要,越來越多的受到人們的重視及廣泛應用。當前我國夏熱冬冷地區建筑節能所廣泛使用的是外墻外保溫系統。與外墻內保溫相比,其有著更加突出的系統優勢。所以本文提及三種房子外墻保溫方式,均為不同工藝的外墻保溫方式。 巖棉一體板外墻保溫: 外墻巖棉保溫裝飾一體板其保溫芯材采用豎絲巖棉板,是專為公共建筑物的外墻外保溫防火系統而設計產生,適用于基墻為混凝土或磚混等密實結構的新建或既有建筑物的外墻保溫或節能改造,成品板系統提供安全穩定而高效的防火保溫功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一體板 YAPU硬

  • 保鮮冷庫的地面是如何保溫的

    我們都知道一般的保鮮庫都是有六面體,除了地面其他的冷庫都是用聚氨酯庫板建造而成的。通常情況下保鮮庫地面都是先鋪上一層擠塑板然后再澆筑水泥地用來保溫。 目前中大型冷庫的低保保溫都不采用聚氨酯雙面彩鋼成品板,原因是因為大中型冷庫都要利用叉車的輔助工具來進行裝卸貨,如果直接采用雙面彩鋼聚氨酯成品板的話會大大的降低冷庫的使用壽命,那么冷庫混凝土地面做法是什么樣的呢? 冷庫地面最常規的做法是:結構層 防水層 保溫層 鋼筋混凝土層 表面特殊處理面層。通常情況下有兩種做法,一是先行整體施工完帶有保溫隔熱功能的地面系統至鋼筋混凝土層,然后搭建分隔冷凍庫,最終進行地坪表面層的施工,二是冷凍庫的搭建分隔工作先行展開,待完成后分間進行地面系統的施工。 按照冷庫設計規范和目前國際通用做法是:1、底部混凝土層。2、20厚1:25水泥砂漿找平層。3、隔氣防潮層。4、保溫層(冷庫保溫材料多采用XPS高密度擠塑板)。5、防水層。6、20厚1:3水泥砂漿防護層。7、房間混凝土粘結層。

  • 這樣的現狀管線要怎么接通

    這樣的現狀管線要怎么接通

    本帖最后由 黑白 于 2016-6-12 08:35 編輯 綠色的是三家運營商的現狀通信管線,藍色的是我新設計的通信管道,請問大家新設的管道怎么和這么分散的現狀通信管線連接?在市政板塊發帖沒人打理,來著請教高手。

  • 如何對風機盤管進行保溫

    風機盤管系統是由冷水主機供給冷凍水,水溫通常只有8℃左右,所以其冷凍水的供、回水管,冷凝管和凝水盤的溫度都比較低,在夏季容易出現結露,必須進行保溫,而且對保溫的要求也比較高。然而保溫措施并不是輕而易舉的,寶信這里為大家做個介紹。 由于保溫材料和施工的原因,未能將保溫材料緊貼在風機盤管的管壁或管件上,以致保溫材料與管壁之間存在一定的孔隙,當空氣進入孔隙中碰到低溫管壁時,便產生凝結水,凝結水越積越多,就會滲出,弄濕吊頂。例:因采用玻璃棉管殼保溫,在閥門等不規則管件上不易將之緊貼,管件表面產生凝結水并吸入管殼內,整個玻璃棉管殼吸足水后冷凝水滴出,弄濕吊頂。還有的工程是凝水盤未做保溫,從而在凝水盤下形成二次凝水,浸濕吊頂。

  • 關于各種管線走管打架的問題

    我剛做了個工程,屬于住宅,由于要暖氣 ,給水,電線管,所以很容易打架,我把管標的很小了DN25從水表接出進一戶,建筑墊層做到50MM,由于衛生間是現澆的,又不讓走明管 墊層內打架可以處理嗎? 衛生間怎么走 希望各位大蝦給點建議?????????????????????????????????????????

  • 對于室外管線的一點建議

    對于室外管線的一點建議

    室外管線在進行縱段面計算時能不能根據覆土來定,因為好些管線標高控制主要依據覆土來定。還有能不能增加跌水和沉砂井的設置,還有井標高標注太單一建議增加標注樣式。還有化糞池計算后能不能提供復制的文字資料如圖所示,還有池子尺寸。這樣就更方便了

  • 關于TWT7管線打斷的問題

    關于TWT7管線打斷的問題

    在所訴圖中紅色方框,按視角45度習慣看過去,應是立管被打斷,而不是支管被打斷。如何調整啊,各位請執教!在下先謝過了??!

  • 關于弱電室外管線的問題???

    1.室外人手孔至大樓地下室進線具體做法?我目前知道的一種做法是在地下室鋼筋混凝土墻上做套管,比如100的套管準備穿50的管子用來進線,有沒有什么國標或圖集可拿來參考的???2.還有個問題就是弱電室外管路一般是用什么管材的?一半多少直徑的?具體工藝要求呢???G? PE? PVC? SC?

  • 這樣的外墻保溫如何拯救!

    這樣的外墻保溫如何拯救!

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 編輯 如圖,高層應該是剪力墻結構,外墻保溫沒有做好,已經觀察一年半了,保溫脫落3次,每次修復后隔段時間還會脫落。特意查過保溫層做法:(但是在二次修復中如何應用才能有效,我一直在思考這個問題!因為如果有行人通過有可能有傷亡的?。?一、施工條件 1、基層墻體已驗收合格。門窗框及墻身上各種進戶管線、水落管支架、預埋件等按設計安裝完畢。 2、剪力墻平整度用2m靠尺檢查,最大偏差大于4時,應用20厚1:3水泥砂漿找平;最大偏差小于4時,不平處用1:3

  • 關于電纜管線的材料統計

    偶是做電廠設計的,畫電纜和照明、接地圖,都要統計具體線纜長度。電纜、接地線是一根一根在圖上量,照明管線只能大概估一下現因工作需要,客串一下業主方。發現施工圖的線纜未作具體統計。水平不高,老老實實查資料?!督ㄖこ淘O(shè)計文件編制深度規定》4.5.12主要設備表。注明主要設備名稱、型號、規格、單位、數量《民建電氣設計深度圖樣》(04DX003)P33,線纜確實未做數量統計。設計院說施工時根據實際情況具體量又看了一下《電力工程電氣設計手冊》,對施工圖的深度要求是:電纜必須標明長度,但照明管線和接地材料未要求注明長度。因為缺乏實踐經驗,所以對線纜材料統計一塊不知如何處理較為妥當。畫圖時業主,施工單位經常要求線纜材料具體統計。不知這方面有無具體規定,劃分責任范疇。望高人指點,不勝感激!

點擊加載更多

管線保溫

管線保溫專題,為您提供管線保溫相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管線保溫 相關的專業交流討論,更多管線保溫相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

管線檢測

廚房排煙管道設計