首頁 課程 資料 論壇
  • 5層半樓房做磚混結構牢固嗎

    鎮上的房子拆舊建新,因框架結構在街道上施工麻煩,材料不方便堆積,施工方提議做磚混結構,大家覺得5層半做磚混可靠嗎?會對基礎或者磚塊這些材料要求高嗎?房屋具體情況如下:1、宅基地長18.6米(二樓以上可伸出1.4米),寬5米,左右緊靠鄰居,正面朝街,與后鄰隔20cm的排水溝(房屋四周環境見圖二);2、地基為四周有石頭與鄰居共用(目前的地基見圖三),不可打樁,做筏板基礎,基礎大概80公分厚;3、建房位置在廣東茂名,夏天雨水較多,左右緊靠鄰居,兩邊墻體砌磚后很難上砂漿;4、一樓層高4.5米;二樓3.5米,三樓以上3.2米(房屋布局見圖一);

  • 復式現澆樓板遇到的結構問題

    復式現澆樓板遇到的結構問題

    詳細問題用圖片標注了,請指導

  • 復式樓房怎樣裝修更好看

    復式樓房怎樣裝修更好看

    復式樓房怎樣裝修更好看 很多人在家庭 中都愛走時尚簡約的路線。不論是復式還是小戶型,客廳都十分重要。隨著時代的發展,在家庭室內客廳裝修中, 電視背景墻的打造也逐步受到重視。簡約裝修可以表達更加淋漓增添色彩,客廳的空間面積進行合理的裝飾設計,使整個房間的空間布局合理,整體風格典雅,端莊中不失閑逸的生活情趣。 復式樓房裝修特別要注意樓梯的安全問題。扶手是否牢固可靠?轉折點是否過于鋒利?梯面是否過于平滑?等等。保證大人小孩傲然的安全。

  • 240㎡雙層復式躍層結構求助

    我是浙江農村的一個用戶,家里買了240㎡的地基準備蓋房子,第二和第三層住人,想把它設計成復式躍層的結構,到這請求大家幫忙設計一下,最好有類似的圖紙可以參考,謝謝大家我家的房子是朝南方向,20米*12米,到二樓前面挑出1.2米,也就是20米*13.2米,再次謝謝大家

  • 農村3層小復式建筑結構效果圖

    圖紙簡介: 農村3層小復式結構,建筑,結構,效果圖都有 投稿網友: hj412638957 上傳時間: 2013-04-25 圖紙省份:

  • 深圳某頂層復式加層結構加固施工圖

    圖紙簡介: 深圳某頂層復式加層結構加固施工圖,有樓面(現狀)復式下層平面圖、樓面(現狀)復式上層平面圖、樓面(現狀)復式下層配筋圖、樓面(現狀)復式下層配筋圖、設計說明、樓面(改造后)復式下層結構平面圖、新增樓梯配筋圖、樓面(改造后)復式上層結構平面圖、補板(原洞邊)構造大樣、樓面(改造后)復式上層板底鋼筋平面圖、樓面(改造后)復式上層板面鋼筋平面圖。 投稿網友:

  • 5層半樓房適合做磚混結構嗎

    鎮上的房子拆舊建新,因框架結構在街道上施工麻煩,材料不方便堆積,施工方提議做磚混結構,大家覺得5層半做磚混可靠嗎?會對基礎或者磚塊這些材料要求高嗎?房屋具體情況如下:1、宅基地長18.6米(二樓以上可伸出1.4米),寬5米,左右緊靠鄰居,正面朝街,與后鄰隔20cm的排水溝(房屋四周環境見圖二);2、地基為四周有石頭與鄰居共用(目前的地基見圖三),不可打樁,做筏板基礎,基礎大概80公分厚;3、建房位置在廣東茂名,夏天雨水較多,左右緊靠鄰居,兩邊墻體砌磚后很難上砂漿;4、一樓層高4.5米;二樓3.5米,三樓以上3.2米(房屋布局見圖一);

  • 忐忑:我這自建的3層小樓房的結構有問題嗎

    忐忑:我這自建的3層小樓房的結構有問題嗎

    三層框架,每層是8米X14米,層高3米,實心的8個方框是柱子,最底一層無墻,圖是二層,三層及屋面的結構,每個樓層除外圍有墻,內部無隔墻,無樓梯間(從另外一間樓內進入),設計的活荷載250公斤每平方米。底層因為是過道,只有八個柱子,沒有一面墻。這樣的房子感覺被汽車一碰就倒的樣子,心里很不踏實。是不是這樣設計不被充許的,很不抗震,房子在我心里搖晃。 主梁是在短向,除去兩瑞各有1.5米的懸挑,中間還有5米不到點的跨度。14米向的是次梁,有5根,這樣分后中間的板跨只有2.5米,我計劃澆6公分的混凝土。底層的柱子取30。 先不論基礎,我現在最不放心的是: 1、底層的柱子這尺寸和配筋可行嗎,我擔心抗震能力很弱。 2、往上二層和三層,能不能把柱子改成350X350和300X300。 3、梁是否合理? 4、<

  • 某地現代風格復式套房結構裝修圖

    圖紙簡介: 本圖紙是某地現代風格套房建筑結構圖,內容:一層原始結構圖,一層原始結構圖,一層拆墻尺寸圖,一層平面布置圖,一層天花布置圖,一層開關布置圖等,可供參考。 投稿網友: minqiang0330 上傳時間: 2014-03-

  • 某7層復式磚混結構花園洋房方案圖

    圖紙簡介: 本圖紙是一個多層復式帶電梯坡屋頂花園洋房方案,里面包含地下室、一層到七層平面和躍層平面圖。 投稿網友: as34572417 上傳時間: 2014-06-23

  • 我家磚混結構樓房出現這樣的裂縫有安全隱患嗎

    我家磚混結構樓房出現這樣的裂縫有安全隱患嗎

    我是2006年初買的樓房,磚混結構。樓長41m,三個單元,沒有沉降縫。原設計為條形基礎后設計改為筏板基礎,基礎下有3.85m深回填料。2007年初發現裂縫但沒在意,以為常規裂縫。但是2008年發現裂縫延長,地下室樓板已裂,地下室墻裂縫寬1.3mm,廚房瓷磚已裂,客廳承重墻已裂,小臥室承重墻已裂,主臥室承重墻已裂,裂縫寬度約0.3mm,并且1-5樓裂縫均一樣。 經多次找到物業及開發商后,他們說沒事不行就給修修,再后來開發商找質量監督站組成小組現場勘查,承認地基沉降并做出初步鑒定報告:做貼餅試驗繼續觀察,2個月后給最終鑒定報告。貼餅過程中發現三樓早已做過處理,原來墻里已經

  • 復式結構房屋中的樓梯裝飾效果的把握性?

    直形梯,即直線式的樓梯。這也最為簡單的傳統樓梯形式,幾何線條給人挺拔和“硬”的感覺。直形梯的優點是便于老人、兒童走動。缺點是比螺旋梯需要的空間更大,只有在屋內空間較大時,才可選擇直形梯。折梯,是直形梯的變換形式。以直形梯加上回折的平臺來實現拐角,從而節省了空間。弧形梯,即樓梯呈曲線形。優點是美感足、韻味佳,能活躍空間氣氛。由于是弧形,造型更大膽、更張揚、更前衛。缺點是設計不當會浪費空間。螺旋梯,是折梯的變形。這種樓梯的優點是占用空間最小,且具有強烈的動態美感。由于螺旋梯不靠墻,圍欄不能借助墻體,需加上透空中的欄桿,這就更好地表現了樓梯的藝術魅力。缺點是有局促感,由于每踏跳板內、外側的寬度不一樣,因此安全性較差。材質選擇木樓梯。是目前市場占有率最大的一種。木質樓梯保暖效果好,給人一種溫馨的感覺。但耐磨性較差,不易保養和維護。鋼化玻璃樓梯。符合透明的潮流,更受前衛人士的歡迎。鋼化玻璃樓梯的優點是輕盈、線條感強、承重量大、耐用、無需維護,缺點是會給人一種冰冷的感覺。鋼化玻璃踏板以透光不透明為佳。大理石樓梯。更適合室內已經鋪設大理石地面的居室,以保持室內裝飾風格的統一性。大

  • 某地復式6層底框結構臨街商住樓圖紙

    圖紙簡介: 圖紙詳細,含有結構設計總說明,樁基礎結構平面布置圖,樁,樁帽配筋大樣圖,柱網結構平面圖,抗震墻(構造柱)結構布置圖,基礎圈梁結構平面布置圖,3.470 樓面梁結構平面布置圖,3.470 樓面板結構平面布置圖,7.670 樓面梁結構平面布置圖,7.670 樓面板結構平面布置圖,四~六層結構平面布置圖,復式層結構平面布置圖,閣樓層結構平面布置圖,屋面結構平面布置圖,樓梯配筋詳圖,結構構件大樣圖。

  • 某地剪力墻結構復式住宅樓水暖專業設計

    圖紙簡介: 該圖為某地剪力墻結構復式住宅樓水暖專業設計,圖紙包含2棟B座A戶型給排水平面放大圖,2棟B座A戶型給水系統圖,2棟B座B戶型給排水平面放大圖,2棟B座B戶型排水系統圖,2棟B座C戶型給排水平面放大圖,2棟B座C戶型排水系統圖。 投稿網友: md295504207 <

  • 4棟32層剪力墻結構樓房(51張圖紙)

    圖紙簡介: 剪力墻結構梁、約束邊緣暗柱、構造邊緣暗柱結構施工圖。地下三層,地上32層。 投稿網友: dabendane 上傳時間: 2014-02-19 <

  • 召喚結構大神,寧波塌樓的樓房到底是哪里出了問題

    召喚結構大神,寧波塌樓的樓房到底是哪里出了問題

    大樓倒塌的事故除了地震,似乎更多的都是人為的因素造成的。一次次的樓塌事故,作為結構專業人士,我們有必要從業內人的角度分析分析它的原因,前期設計、現場施工、后期監管,也許都出了問題。今天拋磚引玉,希望咱們的討論能碰撞出火花。 來點網絡圖片以供大家參考 <

  • 某地6層框剪結構復式商住樓建筑方案圖

    圖紙簡介: 某地6層框剪結構復式商住樓建筑方案圖,圖紙包括各層平面圖,立面圖,剖面圖等。建筑首層為商用,2層以上為居住   投稿網友: yijianf 上傳時間: <

  • 請老鳥幫助設計鄉村五層砌體結構樓房

    我是一名大三學生,目前設計此樓經驗不足,且對PKPM,AUTOCAD,運用還并不熟悉,現希望有經驗的土木前輩幫助設計,定又酬勞,重謝!我的聯系方式是QQ:362692553郵箱就是QQ郵箱,希望各前輩留意

  • 7層住宅,頂樓假復式 全套結構施工圖

    圖紙簡介: 7層住宅,頂樓假復式 全套結構施工圖 標準層3米層高 投稿網友: tqdatc 上傳時間: 2013-05-09 圖紙省份:

點擊加載更多

復式結構樓房

復式結構樓房專題,為您提供復式結構樓房相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與復式結構樓房 相關的專業交流討論,更多復式結構樓房相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度