  • 兩個建筑的消防水池問題

    如果有兩個不同的建筑(如一個醫院,另個學校)靠的挺近的,兩建筑都設消防水遲~那兩個水池是不是可以用一個水池代替~~如果可以合在一起的話(合在一起有沒有什么要求啊)水量是不是兩個建筑的疊加呢~如果不疊加的話~那水量怎么確定呢~~~

  • 幾棟建筑能否共用消防水池

    求教:我所在的工程六萬平方米,地下三層建一座500立方米的消防水池,目前后續的兩個工程需要共用這個消防水池,是否可以?消防局能不能批準?謝謝!

  • 養老建筑的消防水池體積

    請教下,養老建筑體積小于5000m3,不需做消火栓,只做噴淋和卷盤,水池算出來72,是否要按消規4.3.4做到100立方?

  • :[消防水池]與建筑主體脫離問量

    建筑給排水規范已說明了生活水池要與建筑主體脫離,但沒有說消防水池與建筑主體脫離,大家一般的做池也都與建筑主體脫離了?,F(xiàn)在大家在水池脫離上的做法也有兩種,一種是半脫離,即池底與池壁與建筑主體脫離,池頂利用建筑的樓板;一種是完全脫離,即池底、池壁、池頂均與建筑主體脫離。不知道大家對這兩種做法有什么看法,大家來討論一下,謝謝!

  • 高層建筑消防水池的計算

    高層建筑消防水池是否應該包括室外消防用水量?噴灑系統和消火栓系統是否可以共用穩壓水罐和加壓水泵噴灑系統必須設消防水箱和加壓設施嗎?可以不加嗎?

  • 多層建筑的消防水池如何確定?

    多層建筑,需要設置室內消火栓和自動噴淋,市政水源可以滿足消火栓給水要求,那么,消防水池還需要考慮消火栓的用水嗎?還需要設置消火栓加壓泵嗎?

  • 高層建筑的消防水池能否考慮補水

    按照《高規》7.3.3“消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求”,本人理解火災時應該不能考慮補水。但是去年的注冊考試,考試樣題及實際考試出題都是按可以補水考慮的。 大家討論一下!

  • 消防水池 距原有建筑較近

    距離建筑基礎300-500mm左右做消防水池,消防車可以通過消防水池蓋板,消防水池截面非矩形為異 形。 問題1:結構基礎距離水池近,做消防水池要什么措施,? 問題2:車的荷載怎么加? 問題3:消防水池截面異性怎么算?

  • 求教:該建筑物是否可以不設消防水池?

    求教:該建筑物是否可以不設消防水池?

    本帖最后由 晴天° 于 2015-8-26 20:55 編輯 現有一棟3層辦公樓,高度11.6m,體積6000m3,市政水源為一路供水,室外消火栓用水量為25L/S?,F(xiàn)關于消防水池的設置有如下疑問:根據《消防給水及消火栓系統技術規范》4.3.1.2:“當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,且室外消火栓設計流量大于20L/S或建筑高度大于50m時,應設置消防水池?!钡壳暗那闆r是該建筑物150m保護范圍內有一市政消火栓,可起到一個室外消火栓10~15L/S流量取水的作用,那么能否考慮該建筑物實際上只需25-10~15=10~15L/S的流量即可了?如果可以這么考慮的話,那么按照6.1.3:“室外消火栓設計流量小于等于20L/S時可采用一路消防供水?!痹摻ㄖ刹捎靡宦废拦┧簿褪钦f不需要設置儲存室外消火栓用水量的消防水池了。各位水友如何理解?

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?

  • 什么時候設置室外消防水池?

    一個多層,室外消防水量30L/S,只有一路進水,但供水量不成問題。按照低規8.3.3條第二款來看是確實需要室外消防水池的!但是根據浙江的一慣做法,消防水池只儲存室內消火栓和噴淋用水量,室外水量的是不用管的。但是該工程在蘇州,不知道這樣做行不行,我幾乎沒見過做室外消防水池的工程!

  • 關于消防水池補水的問題

    在確定消防水池容積時,按高規要求計算出的水量包括了火災延時得用水量,然而在實際的一些工程中往往要減去水池的補水量,請問水池的補水量怎么確定.我看一般給的前期資料里都沒有市政進水的水量.希望能得到大家的幫助

  • 關于消防水池容積的問題?

    兩棟樓,公用消防水池和消防泵房,兩棟樓滿足消防間距。一棟樓有消火栓,且泵加壓,無噴淋;另一棟樓有消火栓和噴淋,但消火栓接市政,常高壓,噴淋接水泵及水池,請問,這種情況消防水池是取消火栓和噴淋的最大值,還是兩者疊加。火災次數應該按一次考慮。

  • 關于消防水池設置的問題

    這里有一個具體的工業小區,消防水池位置基本定下了,但是3號車間不在150米的保護范圍內,現在想在圖中位置設水池根據車間1室內外消防水量(30,40)計算水池容積500立方,然后在3號車間前設3個室外栓。請問這個方案可以嗎?請大家幫忙看一看?/p>

  • 關于消防水池容積的問題

    消防水池儲水量大家都是怎么確定的?以噴淋系統為例,是以逐個噴頭水力計算所得的流量乘以火災延續時間確定儲水量,還是以噴水強度x作用面積x火災延續時間?個人以為以后者確定儲水量就可以了。前者用于確定消防水泵的設計流量。

  • 消防水池可以兼做景觀用嗎

    現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,不知是否可行。如果可行,過濾問題、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,希望指點一下!

  • 關于消防水池設置的疑問

    我接手的圖紙中,消防水池設置在屋頂,且不論建筑結構如何承受120立方米的重量,但一般消防水池的設置都在底層,這樣有點特殊。這棟制衣廠高15這樣,沒有地下層,要在首層設置消防水池視乎不大可能,因為沒有空間設置了。所以我設想就在頂層設置水泵房,消防水泵和噴淋水泵都在頂層。如果壓力不夠再弄個氣壓水罐,不知這樣的想法是否可行,歡迎大家來討論一下。

  • 關于消防水池容積的疑問

    請教一個問題:某木材加工廠,按體積最大一廠房室外消防水量為25L/S,廠區內木材露天堆場按體積室外消防水量為20L/S,請問消防水池的容積是按25L/S的2小時計還是按20L/S的6小時計?

  • 關于消防水池設置的疑惑。

    在給排水設計規范中的3.2.10中的強制條文中,要求“生活飲用水水池(箱),應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂板”,并且在條文解釋中有詳細說明?,F(xiàn)在是,消防水池也要這樣嗎?否則要做水箱嗎?大家是如何處理的呢?

  • 關于消防水池的設置問題

    請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?