  • 關于消防水池設計的討論

    在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計。下面談談消防水池設計的幾點注意事項,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,有兩種情況。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相

  • 消防水池可以露天設計么

    最近做個糧庫的室外泵房水池,原有的消防水池是露天設計的,因為修路拆除了?現在重新設計,是否還可以按照原有圖紙做露天的消防水池? 業主嫌地下泵房費用太高。不知道現在規范有沒有要求。

  • 關于地下消防水池的問題

    我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口?,F(xiàn)有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?

  • 地下消防水池承重設計要求

    各位老大, 我司現在規格建設一個地下消防水池,長度為9米,寬度為7米.現在設計方給我司設計的方案如下:1、主要結構,消防水池池壁厚為:20cm,用C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。池底:底層為10CM厚水泥石渣墊層,中間層:10CM厚C20砼,池底面層:40CM厚C30鋼筋砼澆筑后做防水處理。水池蓋板:20CM厚C30鋼筋砼。每平方米承重為2.5噸;我司要求,消防水池上方我司有4臺貨車需要停放(暫定位空車10T),那么1、該設計的消防水池蓋板的厚度是否能承受?2、設計上說每平方米承重2.5T,那么我10T的貨車停放能否承重?3、如果貨柜車(載貨,重量暫定位25T),那么開過去能否承重?4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?5、此水池是否需要四面及中間設計獨立立柱?? 以上請各位領導解答,謝謝!

  • 地下消防水池筏板基礎請教!

    地下消防水池筏板基礎請教!

    小弟最近第一次接觸地下水池,和筏板基礎,院里的前輩給了一份參考給我,可是我還是有很多不懂,比如這里的筏板的配筋 K18, K20之類的附加鋼筋為什么從墻邊開始,并且加一段不加一段的是為什么,還有虛線表示的是什么?虛線內也附加鋼筋了是什么意思。還有最底下的一排四個柱子一樣的東西是什么東西,我去查看了負一層柱子并沒有這四個柱子。最后八號色的五個小圈圈是什么意思,檢測點嗎?希望有大佬幫我解答一下問題,小弟第一次學習做筏板基礎,參考前輩的施工圖,不搞清楚很難借鑒?。。?!到時候錯哪都不知道就慘了

  • 求助消防水池好結合河流設計嗎?

    求助消防水池好結合河流設計嗎?

    我公司開發的三棟小高層加兩棟高層正好位于河流邊上!(活水)請問可以利用嗎?我是土建行業的,臨時受命,請教各位高人哦!圖片上西邊是河流,

  • 急:地下室消防水池的防水問題?

    高層建筑地下室做一個水防水池,池內防水問題如何解決?(水池兼生活用水),水池內的剪力墻如何防水,請教各位前輩,謝謝啦,急待解決!!

  • 地下室內的消防水池如何泄水

    本人以前的做法是:在地下室設置集水坑,用泵提升排到室外!近日看別人的圖紙,地下室的消防水池根本沒有泄水,這樣做可以嗎?難道他是用消防泵吸水然后排出去??

  • 消防水池如何設計溢流報警器

    消防水池如何設計溢流報警器

    在建筑樓頂層如何布置溢流報警器

  • 地下消防水池的抗浮錨桿討論

    用于廠區中,全埋于地下的鋼筋砼地下消防水池的抗浮錨桿,其鉆孔的孔徑為150mm(桿體內的鋼筋為HRB335螺紋鋼),平板式筏板基礎。除了計算要求孔內的每根鋼筋直徑大小外,在構造上規范有無須采用最小的鋼筋直徑是多少的規定呢?

  • 高層建筑地下消防水池及水泵房設計

    高層建筑地下消防水池及水泵房設計

    1. 前言 隨著當今社會的經濟飛速發展,高層建筑、超高層建筑越來越多。高層建筑中工作、居住人員集中,一旦發生火災,易造成重大人員傷亡及巨大財產損失,因此,高層建筑消防設施建設已成為當今高層建筑中的一個重要問題,而消防泵房是整個消防系統的核心,是整個建筑消防設施中最重要的動力源。因此,本文就高層建筑給水排水消防水池泵房設計進行闡述和分析。 2. 消防水池 消防水池是儲存消防用水的構筑物,是市政給水管網的一種重要補充手段。當室外給水管網能保證室外消防用水量時,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網

  • 某地下室消防水池與泵房建筑設計施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某地下室消防水池與泵房建筑設計施工圖,工程位于岱海中心碼頭旅游景區,獨立的地下室消防水池與泵房,建筑面積為364平方米,消防水池容積400平方米。圖紙內容包含:建筑設計說明,材料做法,地下一層平面圖,一層平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,節點詳圖,門窗表,門窗大樣等。 投稿網友: zlf21857760

  • 設計時如何考慮地下室消防水池清洗時的放空

    設計時,在考慮地下室消防水池清洗時的放空問題,我的做法是在平消防水池底板的標高上預留一根DN150的排水管,排水管出口設控制閥門,排至水泵房的集水井,集水井內設潛污泵把水排至室外。然而消防水池吸水井的積水則通過手提式潛污泵由人工從水池的檢修口排至水泵房的集水井。這樣處理,避免了水泵房的集水井挖深過深,結構不好處理的缺點。在此,我想請問各位,有沒有什么更好處理方法?或者你們常用的處理方法不妨說說,大家借鑒一下!

  • 消防水池設計的幾點注意事項

  • 求教地下室的消防水池面積怎么計算

    多層商鋪,消防水池設在地下室里面,地下室層高4.5m,消防水池局部層高5.5m,請問消防水池這一部分面積如何計算,是算投影面積,還是投影面積乘1.5倍?

  • 地下室消防水池的人孔問題

    此地下室6級人防 復土0.8m 高3.5m 考慮到設消防取水口 現在把人孔開在水池頂部 想問問大家這樣的做法合理嗎? 人孔(取水口)需要怎么樣的處理. 能不能幫幫忙發個圖來看看呢. 郵箱cming227@163.com

  • 地下室中消防水池的形狀?

    由于條件限制,消防水池的形狀不是規則的.是呈L形的地下消防水池.不知這樣做可行嗎?如果可以具體需要注意那些事項呢?謝謝!

  • 消防水池和泵房能整體設計在室外么?

    本人做過泵房、生活水箱和消防水池一起在室內的;見過泵房、消防水池各自獨立設置在室外的(其中消防水池埋地,泵房一半在地下,一半在地面以上);但不知道有沒有把消防水池和泵房、生活水箱能整體設計在室外,地面以上做一個小房子的么?就是和設計在室內時是一樣的那種。 這樣做的成本和獨立設置在室外時是不是高些?。坑惺裁匆⒁獾哪?,謝謝指教!對了,還有就是消防水池埋地 OR 砌起來 那個成本高呢?