1.對于集束的鋼絞線束,是否允許安裝錨板后,對鋼絞線進行逐根張拉,如果允許,對于預應力筋的張拉應注意什么。2.張拉力設計值,如何換算成油表壓力。3.如何對波紋管在張拉前進行檢查是否有堵塞。4.灌漿如果不摻外加劑是否可行。
后張法預應力施工:影響預應力損失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地減少預應力的損失?
裝配式預應力混凝土水池施工技術
國家大劇院水池結構預應力設計與施工
預應力碳板 加固施工到底是如何施工的?最近有很多粉絲來問這個問題。 確實,預應力碳板是一種主動的加固技術,使用的程度也是越來越高。它的施工步驟確實應該給大家詳細整理出來。 第一步:混凝土粘貼表面處理 橋梁鋼筋混凝土結構大多沒有較好的保護措施,長期直接暴露在有一定濕度的空氣中,雖然外表看視光滑平整,但是,混凝土碳化普遍都比較嚴重,脆化疏松層一般少則3~5毫米,多則高達6~9毫米。對混凝土粘貼面的脆化疏松層,應采用硬質金剛石磨輪打磨掉且完全露出新面,并用鋼絲刷清除疏松浮層。
在施工中采用后張拉法,用鋼絞線的時候,預算常是把張拉端加900MM后乘系數。而實際工作中留400MM---500MM就可以了。實際可以比預算省8分之一左右。在小于13米跨的板中可以采用提高板的厚度在中間加與板厚等高暗梁,在梁中加少量的鋼筋這樣做更省錢具體的數字通過計算得出
luckymh518網友上傳的論文<<預應力連續箱梁的施工與控制>>,值得一閱.
當年在楊宗放老師那邊參與修改的預應力施工規程(送審稿)
自己找的預應力混凝土梁橋施工電子書,跟大家分享
誰施工過無粘結預應力混凝土結構,能推薦一些好的相關文章嗎?,能提供一些規范嗎?例如:無粘結預應力混凝土結構技術規程JGJ/T92,和無粘結預應力鋼絞線JG161-2004......
一、工程概況: 學校中學部位于上海浦東新區,由教學樓2.7萬m2,綜合樓1萬m2以及3幢宿舍樓組成。該工程綜合樓一層為食堂,二層為籃球館、網球館,局部為圖書館、小型影劇院及藝術、舞蹈房。該部位為3層框架,由于建筑功能的需要,大梁采用大跨度鋼筋混凝土后張法預應力梁,且該工程工期特別緊僅4個月。 二、施工方案的選定 根據綜合樓工程施工圖,籃球館區域底層結構采用大跨度預應力鋼筋混凝土梁,而圖書館區域采用多層大跨度預應力鋼筋混凝土梁。根據原設計要求,預應力梁需逐層張拉,張拉時其混凝土強度須達到設計值的80%。如滿足設計要求的話,施工支模、鋼筋綁扎、澆注混凝土,再養護20天左右,然后張拉。這樣施工1層結構達35天左右,3層結構就要105天,無法滿足業主的工期要求,也將嚴重影響業主的招生工作。 為此,對圖書館部分的預應力結構施工進行調整。經與原設計商定,大跨度鋼筋混凝土預應力梁將由原來的逐層施工、逐層張拉改為逆向張拉法施工,即土建砼結構連續施工至3層結構完后,待3層結構達到強度后逐層向下張拉,達到壓縮工期的目的。 確定了預應力梁的張拉順序后,土建結
我們工地的工程是個鐵路局調度樓,跨度大(9m),樓層高(8.9m),施工過程中遇到了如下問題(1)本來設計院設計的預應力梁(500x1700)就鋼筋密布,上排筋有6根,二排筋有4根(25的鋼筋)現在穿預應力波紋管的時候預應力鋼絞線達不到設計的高度要求(被二排筋擋住了),只能在二排筋的下面擱置波紋管(與設計相差了10cm)。(2)波紋管從水平加腋的部分穿過的時候,工人割斷了很多YKL靠近柱端都是在剪力比較大的位置的箍筋,重新焊接時不可能了,因為瞴管在箍筋那里擋著?,F(xiàn)在我們擔心這里抗剪不夠。請問你們施工過程中碰到類似問題是如何解決的呢?
摘要:本文作者介紹了無粘結預應力混凝土結構的特點,探討了無粘結預應力混凝土樓板的施工技術,供同行參考。 關鍵詞:預應力;混凝土樓板;施工 abstract: in this paper, the author introduces the un-bonded pre- stressed concrete structure characteristics, and discusses its floor construction technology, for your reference. keywords: pre-stressed ; concrete floor; construction 中圖分類號: tu9文獻標識碼:a 文章編號:2095-2104(2012) 無粘結預應力混凝土樓板的施工是一項較為復雜且系統的工程,施工過程具有較強的專業性,而且對施工質量的要求也比較嚴格,一旦某一個施工環節出現質量問題,勢必會對整個工程造成影響。為了確保施工質量,要求現場施工技術人員必須掌握各種施工方法及施工要點,只有這樣,才能有效地保證
后張箱梁的預制箱梁預制預應力箱梁TRANBBS施工主要步驟為:立模,綁扎鋼筋及預應力筋、澆注砼,待主梁砼強度達到TRANBBS設計強度的80%后,張拉鋼束,兩端對稱張拉。張拉后進行壓漿、封錨,達規定強度后移梁。(1)底模預制場內,根據梁體的型式設置底模,底模采用20cm厚的砼臺座,標號為25#砼,內部布置一定數量的分布鋼筋,下部設對拉螺栓,間距100cm,上面用水準儀測平,抹光,然后在上面鋪4mm厚的鋼板。預應力箱梁底模兩端做1.5m×1.5m厚0.5m的鋼筋砼基礎,用以承受
現澆支架預應力施工方案
預應力水池施工
預應力水池施工專題,為您提供預應力水池施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與預應力水池施工 相關的專業交流討論,更多預應力水池施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題