建筑物的分類和等級劃分
收錄于話題
在當前國民經濟快速發展,基礎設施建設大量增加,隨著科學技術水平的快速提高,人們對建筑功能要求越來越高,建筑智能化使電氣設備本身技術含量和種類的上升,均導致電氣設備在建筑投資中所占比重越來越大,合理設計電氣的各個系統和運用先進的電氣設備對滿足建筑功能要求和節約基建投資是極為重要的。在實際的設計中,建筑物的情況千變萬化,功能多種多樣,特別是當建筑物的面積較大用途復雜時,電氣系統設計是否合理直接影響到電氣設備成本的高低。 在配電系統中根據建筑物的不同形式應當采用不同的配電系統。國標GB50052-95 《供配電系統設計規范》中第6.0.5條中規定“在高層建筑物內,當向樓層各配電點供電時,宜采用分區樹干式配電;但部分較大容量的集中負荷或重要負荷,應從低壓配電室以放射式配電?!保辉凇睹裼媒ㄖ姎庠O(shè)計規范》JGJ/T16-92 中第8.2.3 高層建筑低壓配電中第二條規定“對于容量較大的集中負荷或重要負荷宜從配電室以放射式配電”,兩者相比國標比行業標準嚴格,應按國標進行設計。
現在對建筑的分類比較多,容易引起混淆,自己做的嘗試區別開
廣州某商旅綜合樓,六層21米高,首層為設備用房和大堂二層商場(710平米)三至六層為客房(每層866平米)該建筑設有自動噴淋、消火栓系統、自動報警系統、防排煙、消防控制室。該建筑物的室外消防用水量為20L/S,根據《建規》11.1.1條該建筑消防負荷為三級。請問消防控制室、消防泵房、防排煙機是否還要設雙電源?請各位大俠指點,謝謝
民用電氣工程設計深度圖樣《DX003~004》中九層住宅的設計說明將此建筑定義為二類普通高層住宅,為什么呢?按照建筑設計防火規范應為多層建筑。
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-5-21 17:55 編輯 樓主在工地上呆的時間少,請問混凝土空心砌塊、混凝土多孔磚、混凝土實習砌塊各長的什么樣子,請賜教,特別是混凝土多孔磚和混凝土空心砌塊有什么不一樣嗎
本人是建筑行業的新手,來此向各位前輩請教:1.高層建筑明確規定了建筑分類,非高層建筑是否有建筑分類的說法?2.《建筑設計防火規范》第5.1.1條的注1中,什么是“重要的“公共建筑?3.什么樣的建筑的耐火等級應該定為一級?什么樣的建筑的耐火等級應該定為二級?4.建筑的耐久年限如何確定?5.在哪里能夠找到關于規范的更多更詳盡的解釋?
本人是建筑行業的新手,來此向各位前輩請教:1.高層建筑明確規定了建筑分類,非高層建筑是否有建筑分類的說法?2.《建筑設計防火規范》第5.1.1條的注1中,什么是“重要的“公共建筑?3.什么樣的建筑的耐火等級應該定為一級?什么樣的建筑的耐火等級應該定為二級?4.建筑的耐久年限如何確定?5.在哪里能夠找到關于規范的更多更詳盡的解釋?
建筑結構幾類等級的劃分;
大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法
旅館建筑設計規范JGJ 62-90 第1.0.3條規定:根據旅館的使用功能,按建筑質量標準和設備、設施條件將旅館建筑由高至低劃分為一、二、三、四、五、六級6個建筑等級。我是搞結構設計的,對該條有些不理解,分級標準是什么?
建規沒有像高規一樣的“建筑物危險性分類”:第8.3.1條文的規定并無“綜合樓、商住樓”等概念,因此在消防選擇時往往比較麻煩。 比如說“一棟6層樓,底下2層為商業用途,底下兩層總面積為650平方,體積1950m3,上面4層為住宅,每層325平方”的建筑, 如果按照8.3.1.2 體積大于5000m3的車站、碼頭、機場的候車(船、機)樓以及展覽建筑、商店、旅館、病房樓、門診樓、圖書館等; 商業用途的面積超過商業網點,但體積小于5000m3,這條不適用; 如果按照8.3.1.4 超過5層或體積大于10000m3的辦公樓、教學樓、非住宅類居住建筑等其它民用建筑;,該建筑為住宅,這條明顯不合適 如果按照8.3.3 設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其它公共建筑宜設置消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。,該條只說明20
一般中小學學校的抗震等級要提高一級,小弟我新手,對于中小學這個范圍的理解不深很透徹,請各位指點。疑問1:像一些中專類的學校,按授課內容來講它應該不屬于中小學,從這個角度上想,中??梢圆惶岣呖拐鸬燃?。但實際上中專類的學生一般都是初中畢業之后去讀的,年紀和高中生是一樣的,從這個角度上想,高中學校抗震等級提高,中專的也應該和高中的一樣要提高。兩個角度考慮得出的結果相反。疑問2:例如我這里是7度0.10g,提高一度考慮的話是不是要用0.15g來計算?疑問3:學校里面的教師宿舍抗震等級是否也要和學生宿舍一樣提高抗震等級?[ 本帖最后由 fighter0102 于 2010-5-27 22:21 編輯 ]
根據相應的規范條文規定,一般建筑(隔震建筑和消能減振部位除外)在不同的建筑抗震設防分類和場地類別下,當設計基本地震加速度不同時,抗震措施和抗震構造措施分別按不同烈度取值,見表3-1和表3-2。建筑設防類別不同時,計算時設計基本地震加速度取值見表3-3。按建筑類別和場地類別調整后的抗震措施(烈度) 表3-1建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ~Ⅳ 7 8 8 9 9 9丙類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8 8 9+丁類 Ⅰ~Ⅳ 6 7 7 8- 8- 9-按建筑類別和場地類別調整后的抗震構造措施(烈度) 表3-2建筑類別 場地類別 設計基本地震加速度(g) 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 0.40甲、乙類 Ⅰ 6 7 7 8 8 9 Ⅱ 7 8 8 9 9 9+ Ⅲ、Ⅳ 7 8 8+ 9 9+ 9+ 續
新手上路,想問下 無功補償裝置的等級如何按的容量來劃分,劃分的數值區間是多少這樣?望高手指點。
7.0(0.15g)的三類場地的抗震等級應該是幾級呢?抗規上3.3.3條“建筑場地為Ⅲ、Ⅳ類時,對設計基本地震加速度為0.15g和0.30g的地區,除本規范另有規定外,宜分別按抗震設防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)時各類建筑的要求采取抗震構造措施?!痹趺蠢斫猓?/p>
建筑分類等級
建筑分類等級專題,為您提供建筑分類等級相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑分類等級 相關的專業交流討論,更多建筑分類等級相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題