首頁 課程 資料 論壇
  • 防空地下室電氣設計講座

    防空地下室電氣設計講座1/8

  • 07FD01 防空地下室電氣設計示例

    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-22 06:02 編輯 07FD01 防空地下室電氣設計示例

  • 04FD01 防空地下室電氣設計示例

    04FD01 防空地下室電氣設計示例2/1

  • 對于《07FD01 防空地下室電氣設計示例》中布燈的疑問

    對于《07FD01 防空地下室電氣設計示例》中布燈的疑問

    《07FD01 防空地下室電氣設計示例》中26頁,如下:31頁如下:請問大家燈具回路也設置這么細嗎?大家一般都是怎么設計的,也是這種按區域、功能,然后5、6個燈一個回路?這里先謝過了![ 本帖最后由 yamahaya 于 2011-3-16 1

  • 分析防空地下室電氣設計的幾點提示

    1 人防電源 (1)電力負荷依平戰用電性質的重要性等分為三級。據《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005表7.2,.4確定接手工程的負荷等級,市電是平戰的主要電源。人防地下室多為平戰結合工程,設計時應一并考慮(人防可單獨設變壓器—在清潔區,靠近負荷中心,或電源就引自該建筑工程內變電所)。戰時,若市電被毀,內部電源[柴油發電機組、蓄電池組(全密封免維護)]為應急照明、通訊及警報提供電源。 (2)防空地下室應引接自電力系統電源,并宜滿足平時電力負荷等級的需要;當有兩路電力系統電源引入時,兩路電源宜同時工作,任一路電源均應滿足平時一級負荷、消防負荷和不小于50%的正常照明負荷用電需要。電源容量應分別滿足平時和戰時總計算負荷的需要。 (3)下列工程應設置柴油發電機:①中心醫院、急救醫院(不少于兩臺,且每臺均能滿足戰時一級

  • 防空地下室給排水設計示例

    最新的人防設計示例

  • 07FK01防空地下室通風設計示例

    07FK01防空地下室通風設計示例

  • 防空地下室建筑設計示例

    防空地下室建筑設計示例

  • 人民防空地下室的電氣設計分析

    人民防空地下室的電氣設計分析【內容摘要】本文結合工程實踐經驗,針對在人防地下室電氣設計中發現的問題,對人防地下室電氣設計要點進行詳細分析和總結,并提出相應的解決方法及其他注意事項,對從事人防設計工作具有一定的幫助作用。

  • 04FD01 防空地下室電氣設計示例 PDF格式

    04FD01 防空地下室電氣設計示例 PDF格式

  • 07FK01 防空地下室通風設計示例

    07FK01 防空地下室通風設計示例

  • 09FS01防空地下室給排水設計示例

    09FS01防空地下室給排水設計示例

  • 防空地下室建筑設計示例.pdf

    防空地下室建筑設計示例.pdf

  • 某一層人民防空地下室電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 本工程防空地下室位于主樓地下一層,建筑面積為10108.41m。圖紙內容包括:電氣設計說明,配電系統圖,火災報警系統圖,電力、照明、接地、消防平面圖。 投稿網友: lvzhi1028 上傳時間: 2014-07-18<

  • 某大型人民防空地下室中的電氣設計

    隨著國民經濟的快速發展,每年都有大量的人防工程開工建設,單個人防工程的建筑面積也日益增加。由于人防工程的特殊性,與普通民用建筑的電氣設計相比有許多不同,特別是人防電源、供電系統、線路的敷設方式等。下面筆者結合某人防工程的電氣設計分別對這幾方面進行闡述。 在人防地下室工程的電氣設計中,首先要明確戰時負荷的種類及負荷級別,并對人防電源進行選擇。作為平戰合用的人防工程,還要明確平時負荷種類及負荷級別,再根據平時負荷和戰時負荷的重要性選擇電源。在滿足平時負荷和戰時負荷要求的前提下,戰時的設計要盡量利用平時部分,即充分的做到平戰合用,以利于降低工程成本,又要使平時和戰時的配電系統相對獨立,運行可靠。 1 工程概述

  • 04FG01防空地下室結構設計示例

    04FG01防空地下室結構設計示例,歡迎下載。

  • 防空地下室給水排水設計

    是我找了好久的實用資料(人民防空地下室設計規范-給排水設計課件),放上來分享[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2010-1-20 00:13 編輯 ]

  • 防空地下室建筑設計(1-2)