人防地下室工程施工方案
帶有人防地下室的工程,人防部分是人防院設計,我們設計時需要輸入人防荷載不???我看了個別人做的工程,發現他們沒輸入人防荷載,疑惑!
在做地下室人防工程的消防設計時,由于人防的防護單元面積比地下室防火面積小,那在進行室內消火栓設計時,是按地下室的防火面積設,還是按人防的防護單元進行設置,如果按人防的防護單元進行設計,那消火栓的個數就會多出一些,但按照地下室的防火面積設,人防部分就不能滿足兩股水槍到達任一地方。不知各位大俠如何設置的?謝謝
小弟近段時間做一人防地下室,建模與計算等細節需要注意什么?用satwe程序計算,還需輸入人防荷載嗎?用satwe程序計算時各參數如何設置?按人防規范我的理解,梁,板的裂縫無需控制,是否如此? 請各位高手指點一二,不勝感謝!!!
我想問:通風方式信號控制箱、通風方式信號燈箱(就是那種紅黃綠的三色燈箱)、防爆按鈕這套東西,它們是否必須采購和安裝呢?看到有的項目就沒有安裝,會不會像消防部門驗收消防工程一樣,有個專門的部門(除了開發商外,因為我是開發商方面的)對該項施工內容進行驗收呢?另外這套系統里的設備需要到哪采購呢?普通的做配電盤、柜箱的廠家是否銷售這種東西呢?還是說有專門賣人防設備這些東西的廠家。獎勵不多,請笑納,希望大神給個權威答案
ADABS基于新版人民防空地下室規范編制,對結構進行整體分析計算、考慮戰時核武器和常規武器荷載、按戰時和平時狀態包絡進行設計、給出構件計算書。程序以整體建模與構件計算相結合、與PKPM和ETABS實現數據兼容,突出了全面性與易用性的特點。ADABS以一種全新的操作方式展現給中國工程師。該系統將三維建模與菜單式操作結合起來,達到程序的靈活性與智能化的平衡。計算過程透明度高,并輔以規范條款及使用說明,分析、設計過程可以由工程師干預、控制。ADABS繼承了ETABS的強大建模、分析功能,是中國規范與國際知名結構分析內核的經典結合。 http://www.bjcks.com/software/datum/ADABS/b-00.asp
人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了??墒遣恢涝趺磦魃蟻?。:(
現在手頭上有個工程,平時為地下停車庫,局部有一個人防工程,人防工程平時的消火栓系統和噴淋系統能和整個車庫的系統合在一起嗎?共用水泵房,還是要分開單獨設置水泵房?
ADABS人防地下室結構設計軟件,國內唯一款通過國家人防辦鑒定的軟件,有知道的吧,有感興趣的吧!進來分享一下.下面是軟件的連接地址可以先用一下,如果有不明白的可以和我聯系QQ:52840399/ 電話:010-88383866-407 蘇金妹
人防地下室建筑面積3109平米車庫凈面積約2000平米建筑把設備區跟車庫劃分了2個防火分區防火分區A為車庫建筑面積2045.6平米B為設備區跟部分車庫建筑面積904平米現在有個問題防火分區B除掉設備房車庫凈面積還有440平米左右是否還要做排煙?而且該分區沒有進排風井另外:剪刀梯是否能如圖上所示設風口前室風井的位置不佳附圖隨便畫了下問題很多
由于我們公司要開發一個人防地下室 我們看到 圖紙上有一個呼喚按鈕和通風方式燈箱(在密閉門上)和通風控制柜(在防化值班室內) 我們不知道他的工作流程是什么 ?呼喚按鈕的作用是什么?是給外面的人進來 ,按的門鈴嗎 是不是按呼喚按鈕后,防化值班室的人知道有人要進來后,給一個里面的通風情況信號,通過信號燈箱完成通訊呢? 由于圖紙不清楚,咨詢設計人員也不是很清楚!請知道的幫我一下![ 本帖最后由 sunlight888 于 2010-10-9 11:40 編輯 ]
人防地下室的主要出入口設置防倒塌棚架是不是為了防止附近房屋倒塌,把出入口堵塞。。。如果附近沒有房屋的話,是不是就不用設置防倒塌棚架?
改了別人一個人防地下室。。發現地下二層人防層中的柱子配筋比計算書大很多。這個人防層的柱子有特別的配筋率要求嗎???求做過的大神指導一下。。
引 一批“千億集團
比如一個小區,一般下面是人防地下室,而規范有規定,管道或者電纜不能穿人防地下室的頂板,那請問如果變配電室在地下室,那如果引至各棟樓的電氣豎井,因為一層電氣豎井的底板就是人防的頂板,這樣不就無法從地下室引上來嗎?大家一般是怎么處理的???
a人防地下室頂板 。 薄壁方箱
人防地下室通風設計問題.
若排水管要穿過地下室地板,請問:1、規范上是否允許排水管穿過地下室地板(查閱GB50038-2005僅對上部建筑排水管有規定)2、若1可行,是否可用塑料管材就這倆問題,望得到提點,不勝感激:kiss: