知識點:火炸藥環境電氣設備
知識點:增安型電氣設備
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,是因為其外殼能阻止有爆炸危險的氣體進入其內部,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,或是產生的火花和熱效
下面圖片中標注為紅色的兩部分,在下理解前面標注為紅色的部分設備保護級別同時包含Ga和Da,我覺得兩種保護級別不應同時出現。請教哪理解錯了?提前謝謝您的回復。
下面圖片中的內容來自GB50062。請教用紅色標注的電氣設備的保護級別EPL和設備類別的關系是什么?選擇防爆電氣設備時這兩個都需考慮嗎?提前謝謝您的回復。
大家好,關于爆炸危險環境防爆電氣設備選擇一直有個問題,之前做過的項目大部分都選擇的是隔爆型的電氣設備,咨詢設計人員,他們沒有了解過現場環境是屬于1區還是2區,想問下為什么都選擇隔爆型的呢,隔爆型的通用性比較強嗎?隔爆型、增安型、本安型、澆封型等等這些防爆形式防爆等級從高到低是什么樣的呢,隔爆型的等級最高嗎???有沒有比較懂這方面的啊,給點意見吧。
大家好,關于爆炸危險環境防爆電氣設備選擇一直有個問題,之前做過的項目大部分都選擇的是隔爆型的電氣設備,咨詢設計人員,他們沒有了解過現場環境是屬于1區還是2區,想問下為什么都選擇隔爆型的呢,隔爆型的通用性比較強嗎?隔爆型、增安型、本安型、澆封型等等這些防爆形式防爆等級從高到低是什么樣的呢,隔爆型的等級最高嗎???歡迎大家給出自己的看法。。。
粉塵防爆電氣設備的防爆型式
知識點:火炸藥環境電氣設備
知識點:充油型電氣設備
知識點:特殊型電氣設備
知識點:粉塵防爆電氣設備的防爆型式
所有 電氣設備都必須進行接地,以確保運行的安全可靠。對金屬外殼和鎧裝電纜的接線盒,都必須具有外接地螺栓,并標出接地符號“〨”。對攜帶式和移動式電氣設備,可不設外接地螺栓,但必須采用有接地芯線的電纜。 電氣設備接線盒內部(當采用直接引入方式時,則在主空腔內部)必須設有專用的內接地螺栓、并標志接地符號“〨”。但電機車上的電氣設備和電壓不高于36V的電氣設備除外。 對沒有必要接地或不允許接地的電氣設備,可不設內、外接地螺栓。Ⅱ類本質安全型的電氣設備可只設專用外接地螺栓。
連接件和接地端子都必須具有足夠的機械強度,并且要保證連接可靠,雖然受到溫度的變化、振動、導體與絕緣件的熱脹冷縮等原因的影響,但不得發生接觸不良等現象。如用螺母壓緊導線時,螺母下面應有彈性墊圈,或采用雙螺母進行鎖緊。 接線柱應采取措施,防止移動,以防接線柱根部的導線擰斷。 應采用弓形墊圈或碗形墊圈,以壓緊多股膠線;或可用專用接線頭連接導線。只用壓緊螺母壓緊導線是不允許的。 連接件的正、誤舉例見圖1、圖2所示。 如果采用鋁電纜時,
知識點:電氣危險場所
知識點:澆封型電氣設備
知識點:粉塵防爆電氣設備的防爆型式
引入裝置就是將電纜引入 電氣設備,而不改變該設備防爆型式的防爆性能的裝置。引入裝置的形式有:密封圈(密封圈是指為了達到外殼所要求的防護等級而采用的可壓縮材料或彈性材料部件)式引入裝置;澆鑄固化填料密封式引入裝置;金屬密封環式引入裝置。 ⑴密封圈式引入裝置 ①把引入電纜或導劲悴捎脡罕P式見圖1、圖3或壓緊螺母式見圖2、圖4 ( 引入裝置,具有防止松動與防止電纜拔脫的措施。
⑴ 防爆電氣設備各防爆型式的標志 隔爆型“d” 增安型“e” 本質安全型“i” 正壓型“p” 充油型“o” <
電氣設備防爆
電氣設備防爆專題,為您提供電氣設備防爆相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣設備防爆 相關的專業交流討論,更多電氣設備防爆相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題