首頁 課程 資料 論壇
  • 醫院潔凈空調系統設計一般要求

    一、普通用房的空調系統設置

  • 我做的醫院潔凈空調工程

    我做的醫院潔凈空調工程

    醫院潔凈空調工程

  • 醫院潔凈空調設計與運行管理

    :)醫院潔凈空調設計與運行管理,給需要的朋友:)

  • 【求助】醫院手術室潔凈空調設計

    我是潔凈空調方面的新手,在醫院手術室潔凈空調設計中遇到一些問題,請大俠解答1.《醫院潔凈手術部建筑技術規范》中規定 潔凈手術室和與其配套的輔助用房應分開設施凈化空調系統,那么手術室和輔助用房的送風溫差分別取多少(是否按照一般空調根據室溫允許波動范圍來選擇送風溫差)2. 手術部的冷負荷是否可以按照單位面積的負荷指標計算(網上查的一些資料說手術室是250-350w/m2)3. 手術部的送風量如何確定,是以潔凈換氣次數 和 負荷計算所得送風量 的最大值嗎4. 《規范》中規定潔凈用房內嚴禁采用普通的風機盤管機組或空調器,那么如果采用新風集中處理+回風循環處理系統,回風循環處理的空調機組不就是空調器嗎坐等大俠解答

  • 一個不錯的醫院潔凈空調設計

    以下是某個醫院的潔凈空調設計,為了大家能仔細看一下,而不是下了保存到硬盤放在那里,我就分開發貼了醫院空調的任務應該是,維持室內所需要的氣候狀態并除去空氣中的塵埃、微生物、氣味和有害氣體,而醫院手術室的空調是最重要也是最困難的任務,尤其是控制空氣途徑造成的術后感染至關重要,因為降低和避免術后感染是保證手術成功、縮短患者恢復時間、降低醫療費用的關鍵所在。另外手術室空調的另一特點是服務面積雖小但風量大、能耗高、使用時間不確定,因此手術室空調在創造高度潔凈的室內氣候同時應特別注意空調系統的節能。下面就某醫院手術室設計為例,介紹設計者在該設計中體現的設計思路。

  • 求助醫院用的潔凈空調工作原理

    如題,不太懂這個。這種潔凈空調的壓差是不是預設值,系統會根據變量因素自動調節?是不是和回風量,進風量這些都有關系啊?求助高人指點一下!謝謝了。

  • 求助,潔凈空調從哪入手??!

    我沒接觸過潔凈空調,對這很茫然!現在我這里有一150平米的實驗室,要裝潔凈空調,10萬級,從哪里入手呢?都需要注意些什么呢?還有,潔凈空調大約每平米多少錢?各位大蝦,點化點化我?。?/p>

  • 分享一些潔凈空調的資料

    上網下載的,有需要的下

  • 上海仁濟醫院潔凈空調系統智能管理

          隨著醫院潔凈手術部的不斷建設和發展,凈化手術室及相應潔凈空調系統的管理和維護變得越來越重要,對提供適宜的室溫和無菌手術區,降低手術感染率起著關鍵作用??照{耗材的日常維護和及時更換影響潔凈手術部的正常安全運行。在醫院潔凈手術部潔凈空調系統的日常維護和管理中,必須針對其特殊性進行合理安排,這對醫院控制感染管理、提高手術質量至關重要;易云維機電設備運維平臺助力上海仁濟醫院潔凈空調系統管理。       仁濟醫院成立于1844年,全稱上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院。是上海開埠后的第一家西醫醫院。目前醫院由東、西、北、南四個院區和上海腫瘤研究所組成。是集醫療、教學、科研為一體的綜合性三級甲等醫院。目前受市教委委托由上海交通大學醫學

  • 獨立新風系統在醫院潔凈空調的應用

    今天先發個,我下到好多不錯的期刊,以后我會定期發不同的期刊供大家學習!

  • 青島某醫院手術室潔凈空調設計圖

    青島某醫院手術室潔凈空調設計圖 供參考!

  • 關于潔凈空調負荷計算的疑惑

    本人暖通專業學生,目前在做一個潔凈手術室的畢業設計,處在負荷計算的階段,有一些疑惑想要請教各位大神1.在看《07K505潔凈手術室和醫用氣體設計與安裝》里面的案例時,不是很理解為什么里面的潔凈手術室都有熱負荷,一般來說潔凈手術室不應該基本不考慮圍護結構負荷嗎,這樣冬夏季工況不應該相同嗎,還是這個熱負荷是加上新風負荷的緣故?2.GB50333-2013里面對于I級潔凈手術室給出了風速,對II、III級都是給出了最小換氣次數,于是我用風速乘規范里給出的送風口集中布置的最小面積計算I級手術室的風量,用最小換氣次數計算二三級的。得出的結果I級9000多m3/h,II級只有2000多m3/h。不知道計算是否有問題3.對于各種輔助用房的負荷計算方法不很清楚,沒有查到相關資料,設備散熱量如何取值,以及靠近外墻的圍護結構負荷是否應該考慮4.手術室菌塵負荷如何計算,是否只需考慮人員散發的,GB50333上沒有找到相關說明。

  • 潔凈空調設計計算的一般步驟!

    凈化空調設計計算一般步驟:1.根據工藝要求確定潔凈室的潔凈度等級,并決定利用全室空氣凈化還是局部空氣凈化,根據表選型表確定空氣氣流型式;2.計算新風量,取下列兩項中的大者,計算方法略;(1)補償室內排風量和保持正壓值所需新鮮空氣量之和.(2)保證潔凈室內每人每小時的新鮮空氣量不小于40m3/小時3.計算潔凈室的冷熱負荷;4.計算送風量,取下列三項中的最大值,計算方法略;(1)為保證空氣潔凈度等級的送風量.(2)根據熱.濕負荷計算確定的送風量(3)向潔凈室內供給的新鮮空氣量(新風量).5.根據送風量,冷熱負荷和選擇的氣流組織形式,計算氣流組織各參數;6.確定空氣加熱冷卻的處理方案,用一次回風還是二次回風;7.根據工業要求或氣流組織計算時確定的送風溫差及室內外計算參數,在i-d圖上確定各狀態點,計算空調器處理風量,潔凈室循環風量;8.計算總冷熱負荷,選擇空氣處理設備;9.校核潔凈室內的微粒濃度和細菌濃度.是我從一本潔凈書上摘抄下來的

  • 藥廠潔凈空調系統的控制

    論文《藥廠潔凈空調系統的控制》

  • 潔凈空調設計的相關資料

    潔凈空調設計的相關資料

  • 潔凈空調系統的應用及設計

    潔凈空調系統的應用及設計

  • [討論]關于潔凈空調資料

    我發現潔凈方面的書怎么都是80 90年代編寫的,而且數量也很少,很多書的內容其實都是大同小異或者直接引用拼湊起來的.象許鐘麟老前輩的書打基礎研究理論倒很不錯啊.可惜實踐性強的書幾乎沒有,最新的潔凈技術也不知道發展到什么狀況了,現在潔凈設計搞來搞去就那么幾種形式,都是套表格數據.不知道各位前輩、學長有什么好的書或者資料推薦的,我現在急需要吸收潔凈養分啊,相信很多人也是同感吧

  • 潔凈空調風管之安裝必需

    潔凈空調之送風風管的潔凈問題始終是工程質量的關健,大凡在空調送風及回風風管的潔凈要求上,安裝單位僅是靠擦\洗及吹掃,但我認為這些都不能完全清除風管中的油漬和灰塵(待續)

點擊加載更多

醫院潔凈空調

醫院潔凈空調專題,為您提供醫院潔凈空調相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫院潔凈空調 相關的專業交流討論,更多醫院潔凈空調相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

凈化空調設計

潔凈廠房空調設計