火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作??諝庵泻幸兹?、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q
各功能區通風及防排煙設計 1.汽車庫 根據規定,面積超過2000m2的地下汽車庫應設置機械排煙系統。機械排煙系統可與人防、衛生等排氣、通風系統合用。住宅建筑地下室一般根據使用功能和建筑面積劃分為不同的防火分區,汽車庫被劃分為多個單獨的防火分區,每個防火分區面積大約為4000m2。因此,在設置有直通室外的汽車道和采光天井且面積達到自然通風要求的面積超過2000m2的住宅地下室汽車庫,仍然應該設置機械排煙系統。此時,汽車道和采光天井可用于平時通風及火災時的補風。 對于建筑面積3820m2,層高3.6m的汽車庫的某一防火分區,通常劃分為兩個防煙分區,每個防煙分區的面積1910 m2,則每臺風機的排煙風量為:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平時通風量(按汽車出入頻率較低的住宅建筑,按4次/h換氣次數選?。?/p>
目錄設計依據車庫通風與排煙系統設計水泵房通風與排煙系統設計配電房通風與排煙系統設計柴油發電機房、儲油間通風與排煙系統設計設計依據建設單位與設計院簽訂的設計合同及任務書.建設單位提供的有關文件及要求.建筑專業提供的條件圖.《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)《建筑設計防火規范》( GB50016-2006)或《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95 2005版)《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調 動力》(2009版)《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 《通風機能效限定值及節能評價值》(GB19761-2005)《民用建筑設計通則》GB 50352-
某公寓通風防排煙系統施工組織設計
知識點:防排煙系統的組成與原理
通風空調系統與防排煙系統兼用的探討王虹郝明輝徐雙印王麗娣提要通風2調系統兼作防排煙系統,具有節約投資,占用空間少和可靠性高等優勢,通過加設轉換裝置等手段,單風道空調系統和大風量的排風系統都可以兼作防排煙系統近年來,違筑物正向苕大規?;投喙δ芑l(fā)展,對建筑物的防火提出了越來越嚴格的要求,如對消防系統的維護符理,增設1動噴灑系統防排煙系統等,這樣,不僅增加了費用,而遷占用空間。防排煙系統是防火專用系統,只有在火災發生時運轉。平時若不進行檢修,甚至有的建筑投入使用后防排煙系統就立沒打運行過,這樣來如閥門易熔片脫落,傳動機構銹蝕,控制系統失靈等,朱能及時發現,1投人使用就導致廠事故的發生。閃此,如果通風空調系統與防排煙系統兼用,既能節咨迮筑空間,減少建設費用,能保證防排煙系統的可靠性。 1系統兼用的可能性通風空調系統多種彡樣,片。所,的系統部能兼作防排煙系統,必須分折系統的特姓參數如風速風量等,探1寸旃用的可能性。 空調系統中的風機盤管系統不能兼作防排煙系統,因為,有的不設風道,有的設風通何風!不夠變風量系統也不可能兼作防排偶系統,因變風啁機構處尸風咿隊控制裝迓耐
《壹》通風系統 一、通風系統的概念和作用 建筑通風就是把建筑物室內被污染的空氣直接或經過凈化處理后排至室外,再將新鮮的空氣補充進來,達到保持室內空氣環境符合衛生標準要求的過程。 可見,通風是改善空氣條件的方法之一,它包括從室內排除污濁空氣和向室內補充新鮮空氣兩個方面,前者稱為排風,后者稱為送風。實現排風和送風所采用的一系列設備、裝置的總稱為通風系統。 建筑通風常常被應用于生產和生活中,前者稱為工業通風。 二、通風系統的形式與分類 通風系統可分為
基本概念火災危險性類別主要針對廠(庫)房,分別分為五類,由生產中使用或產生的物質(儲存物品)的性質和數量決定。鍋爐房、燃氣調壓間、集中冷站建筑耐火等級廠(庫)房建筑耐火等級分為四級,民用建筑耐火等級也分為四級,兩者略有不同。不同耐火等級要求的建筑構件燃燒性能與耐火極限不同高層建筑類別高層建筑根據使用性質、火災危險性、疏散和撲救難度分為一類和二類高層建筑,地下室/半地下室、一類高層建筑耐火等級為一級,單/多層重要公共建筑、二類高層建筑耐
施工前根據現場情況詳細制定方案,并按照施工流程圖依次完成風管加工、風管及設備安裝、調試等工作。施工流程圖:
防煙系統 采用機械加壓送風方式或自然通風方式,防止煙氣進入疏散通道等區域的系統。機械加壓送風 對樓梯間、前室及其它需要被保護區域采用機械送風,使該區域形成正壓,防止煙氣進入。排煙系統 采用機械排煙方式或自然排煙方式,將煙氣排至建筑物外的系統。機械排煙采用排煙風機將煙氣排至建筑物外的方式。自然排煙 利用火災時產生的熱煙氣流的浮力和外部風力作用,通過建筑物的對外開口把煙氣排至室外的排煙方式。下面介紹下常用的幾類防火閥和風口,先看下國標圖集對各類風口的定義:
知識點:防排煙系統安裝 來源:網絡 一、風管支、吊架制作安裝 1、矩形風管粱、樓板吊架型的資料選配
通風防排煙系統
通風防排煙系統專題,為您提供通風防排煙系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與通風防排煙系統 相關的專業交流討論,更多通風防排煙系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題