首頁 課程 資料 論壇
  • 制冷機房設置屋頂可以嗎?

    有個商業項目,沒有地下室想把制冷機房設置在屋頂上,這樣做可以嗎?本人沒做過,以前都是放在地下室的,想問一下,哪位知道麻煩告訴一下,謝謝了!

  • 分區域的水冷螺桿制冷機房系統原理圖

    圖紙簡介: 分兩個區域的水冷螺桿制冷機房系統原理圖,圖紙包括一張制冷機房系統原理圖 投稿網友: quanaia 上傳時間: 2014-06-06

  • 某工程地下制冷機房詳圖

    圖紙簡介: 本工程制冷采用了三臺螺桿式制冷機組,制熱采用蒸汽鍋爐加板換,圖紙包含了機房大樣圖、系統圖等,可供大家參考。 投稿網友: mingjieshizhe 上傳時間: 2014-01-10

  • 制冷機房設計----從入門到精通

    制冷機房設計(20節課)試聽課程:入口1 )制冷機房高度確定 (前期向建筑專業提供機房高度)

  • 4218*4+2*2110KW制冷機房

    4218*4+2*2110KW制冷機房

    北區制冷機房,4臺4218KW離心機加2臺2110KW離心機。

  • 請教中央制冷機房設計問題

    我公司項目制冷面積約4.8萬平方,其中9500平方為酒店客房,其余為商業、餐飲、KTV、電玩城、商務辦公,原設計院設計的冷凍系統為一次泵定流量+二次泵變流量系統,但我們甲方和制冷機組生產廠家接觸過程中,他們提出可以采用一次泵變流量系統,請問這種系統用于我們這個項目是否合適?一次泵變流量應該節能。再一個問題,制冷機組熱回收系統應用怎么樣?謝謝各位了!

  • 制冷機房的通風設計,要注意什么?

    制冷機房的通風設計,應符合下列要求:

  • 制冷機房接管問題,請教各位XDJM?

    制冷機房接管問題,請教各位XDJM?

    冷水機組進出水接管之前見到的都是彎頭做法,這項目冷凍水接管用的也是彎頭,但冷卻水這邊卻用的是三通,準備在三通下面再接DN50的泄水閥,這樣做有沒有問題,會產生多大的阻力哦?

  • 關于制冷機房事故通風的考慮

    09技術措施6.2.4提出,不論何種組分制冷劑的冷水機組,制冷機房內必須設置事故通風;事故通風的換氣次數一般按照12次計算.問題:機房設置事故通風的目的在于制冷劑的泄漏會迅速排出機房內的空氣,造成空氣含量減少,對工作人員產生窒息的危害.那么如果是溴化鋰吸收式制冷,制冷劑是水,水的泄漏肯定不會對人員產生危害,那么溴化鋰機房是不是必須設置事故通風呢?設置事故通風的目的是為了排除制冷劑的危害呢,還是排除燃氣或者其他提供熱量的物質呢?

  • 制冷機房電動冷水機組空調水系統原理圖

    圖紙簡介: 本圖為電動冷水機組制冷機房空調水系統原理圖,包括冷凍水系統、冷凍水系統、冬季換熱系統、各樓水循環系統。圖紙可供參考~ 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04

  • 溴化鋰制冷機的工作原理

    溴化鋰制冷機的工作原理

  • 制冷機房群控、BAS及OPC接口問題

    本帖最后由 fixer01 于 2013-7-26 09:00 編輯 某制冷機房(在地下二層),其值班室內做群控,再連到大廈BAS系統(中央監控室在首層)以及物業工程部辦公室(25樓)一,制冷主機制造商提供開放式協議,由機房群控承包商提供接口模塊,這個界面分工是否合理?二,機房群控采用PLC系統(西門子),并在制冷機房值班室內另設服務器和電腦顯示器、打印機(一套工控機)。那么PLC與制冷主機、空調水泵、冷卻塔之間的通信用什么協議?如何編寫控制程序和圖形界面,即是否由OPC接口實現對設備的控制?圖形界面用什么軟件編寫?三,值班室內的工控機與PLC之間如何通信?用什么協議和硬件接口?是否也用OPC接口實現對設備的控制?如果這樣那工控機與PLC的權限級別如何設定?工控機圖形界面用什么軟件編寫?四,物業工程部希望在25樓辦公室內也能看到地下二層制冷機房的運行狀態(包括各樓層空調末端的監控),那么地下二層的工控機、首層中央監控室的BAS系統服務器,如何

  • 制冷機房平面、系統、詳圖(施工圖)

    圖紙簡介: 建筑面積兩萬平方米,建筑高度99.8米,制冷機房設置在地下車庫,采用兩臺離心式冷水機組,冬季采用市政熱源板式換熱。設備布置平面圖、基礎圖、系統圖、安裝系統圖。 投稿網友: lnjplz 上傳時間: 2014-05-12

  • 制冷機房的布置一般要遵守的基本原則

    制冷機房的布置一般要遵守的基本原則

    本帖最后由 沙漏 于 2013-12-6 17:20 編輯 下面是我從一個暖通前輩那得出的一點小經驗,制冷機房的布置原則。 設備布置應符合工藝流程、安全規程以及操作方便的要求,并需要有適當?shù)目障?,以便設備部件的拆卸和檢修。同時亦應考慮到盡可能布置緊湊,充分利用機房的空間,以節省建筑面積。機器間內主要操作通道的寬度應為1.5—2.5m,壓縮機突出部分到配電盤或分配站之間的距離不應小于1.5m。兩臺壓縮機突出部位之間距離不應小于1m.。如軸承同向時,能有抽出曲軸的可能。非主要通道的寬度應不小于0.8m。 20層以內的高層建筑:宜在上部或下部設一個設備層;30層以內的高層建筑:宜在上部和下部設兩個設備層;30層以上超高層建筑:宜在上、中、下分別設設備層。設備層內管道布置原則:離地 h≤2.0 m 布置空

  • 制冷機房設計與安裝圖集

    《制冷機房設計與安裝圖集》歡迎下載