酒店通風系統中廚房的通風量,是一個很重要的組成部分,但在設計上通常是一個薄弱環節,一方面,在施工圖紙設計階段,往往得不到有關廚房的詳細工藝資料,另一方面在現有的設計參考資料中缺少有針對性的技術措施,這就給合理地確定廚房通風量帶來了困難。通常同樣的廚房,不同的人進行設計,其結果往往不同,甚至相差懸殊,但是依據技術措施,又能各自找到根據。因此,廚房的通風設計形成了,因人而異,無統一標準的局面。之所以會出現這種現象,是與我們常用的《技術措施》在廚房通風量確定上,導致概念不明確,要求不一致。酒店通風系統廚房排風中應有相當于3~5次/時換氣次數的風量為全面換氣設備排出,但不計入總風量。在廚房的排氣罩工作時,還應該有其它的排風機在同時工作,廚房內的排風不能僅從排氣罩排出,而必須留有其它排風出路,并且要有一定的比例關系,或者占到全部排風量的35%或者占到相當于3~5次/時換氣次數的風量。那么,如何保證這樣的比例關系呢?我們可以根據測試計算總通風量可能遇到的幾種情況進行具體分析設計。在測試時應注意以下幾點: 1.酒店通風系統廚房機械通風的總排風量,宜根據廚房散熱
建筑是人們生活與工作的場所,現代人類大約有五分之四的時間是在建筑物中度過的,隨著經濟的發展和生活水平的日益提高,人們已逐漸認識到,建筑環境對人類的壽命、工作效率、產品質量起著至關重要的作用。人類從穴居到居住在現代建筑的漫長發展道路上,始終不懈的改善室內環境,以滿足人類自身生活、工作對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求。人們對現代建筑的要求,不僅只有遮風擋雨的功能,而且還應是一個溫濕度宜人、空氣清新、光線柔和、寧靜舒適的環境。生產與科學實驗對環境提出了各位苛刻的要求,比如計量室和標準量具生產環境要求溫度恒定(一般稱為恒溫),紡織車間要求濕度恒定(一般稱為恒濕),有些生產要求同時滿足恒溫恒濕,半導體元器件、磁頭等生產要求對環境中的灰塵有嚴格的要求,抗菌素生產與分裝、輸液生產、無菌實驗動物飼養等要求無菌環境等等。這些人類自身對環境的要求和生產、科學實驗對環境的要求導致了建筑環境控制技術的產生和發展,并形成一門獨立的學科,建筑環境是由熱濕環境、室內空氣品質、室內光環境和聲環境組成,通風與空氣調節工程就是控制建筑熱濕環境和室內空氣品質的技術,同時也包含對系統本身所產生噪聲的控制。 <
收錄于話題 酒店廚房是酒店運營保障的重要功能區。目前國內部分設計院對廚房內部的空調通風系統運作理解不是透徹,導致設計不合理。筆者通過比較廚房常見的通風空調系統設計,結合廚房的使用特點,對酒店廚房空調通風系統設計提供建議及參考。
一.酒店通風工程之屋頂風機的噪聲酒店最高層噪聲高是一個普遍現象,因為一般屋頂設備較多,而最高層往往房間標準也最高。要處理好噪聲問題,除了機電系統要做好消聲隔振措施,而消聲器的長度、形式也最好請專業公司作設計之外,建筑結構專業更要密切配合,在最高層與屋頂層間作好隔聲處理,最好之間能設置夾層。二.酒店通風工程之風機盤管噪聲現市面上風機盤管參數標示不一,有的標出高中低三檔噪聲,有的只標示一個噪聲值。樣本上沒標示的產品建議在采購時提出要求,方便調試時檢測。再者,多數廠家只是組裝風機盤管,其電機等配件有多種品牌來源,定貨時提出各關鍵部件品牌質量要求,并在制造過程中監督,方能保證最終質量。三.酒店通風工程之吊頂式空氣處理機噪聲很多品牌,包括公認的名牌產品,其樣本上標稱的參數其實都只能作為參考。廠家樣本上標示的數據不僅不夠準確,而且也不統一。就噪聲而言,有的廠家給出聲源的聲功率級,有的則給出距聲源一定距離的聲功率級。這點定貨之前一定要詳加分辨并提出要求。其實會議室內設置吊頂式空氣處理機不盡合理,除非有專用機房。若無預留機房空間,將空氣處理機更改為盤管
火災發生后,應盡量控制火情向其他防火分區蔓延,在通風空調系統的通風管道中需設置防火閥。防火閥應設置在:穿越防火分區的隔墻處;穿越機房及重要房間或有火災危險性房間的隔墻和樓板處;與垂直風道相連的水平風道交接處;穿越變形縫的兩側。防火閥的動作溫度為70。 通風空調管道工程中所用的管道、保溫材料、消聲材料和膠粘劑等應采用不燃材料或難燃材料制作。空氣中含有易燃、易爆物質時,其通風設備應采用防爆型設備。
圖片中的第7款,為什么是定風量系統中的新風量還能自動調節呢? 我理解定風量系統的新風量是不能調節的。我哪里理解錯了?提前感謝您的回復。
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
置換通風是一種新的通風方式。這種送風方式與傳統的混合通風方式相比較,可使室內工作區得到較高的空氣品質、較高的熱舒適性并具有較高的通風效率。 圖一ehvacr.com 置換通風以低速在房間下部送風,氣流以類似層流的活塞流的狀態緩慢向上移動,到達一定高度受熱源和頂板的影響,發生紊流現象,產生紊流區。氣流產生熱力分層現象,出現兩個區域:下部單向流動區和上部混合區??諝鉁囟葓龊蜐舛葓鲈谶@兩個區域有非常明顯的不同特性,下部單向流動區存在一明顯垂直溫度梯度和濃度梯度,而上部紊流混合區溫度場和濃度場則比較均勻,接近排風的溫度和污染物濃度。因此,從理論上講,只要保證分層高度在工作區以上,首先由于送風速度極小且送風紊流度低,即可保證在工作區大部分
各位大俠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“機械排煙系統與通風、空氣調節系統一般應分開設置。但某些工程中,因建筑條件限制,空間管道布置緊張,需將空調系統和排煙系統合用一套風管。這時,必須采取可靠的防火安全措施,使之既滿足排煙時著火部位所在防煙分區排煙量的要求,也滿足平時空調的送風要求。電氣控制必須安全可靠,保證切換功能準確無誤。需說明的是,需設機械排煙系統的部位平時有通風系統,常常設計成一套風管,風機可采用雙速風機。平時排風用低速,火災排煙時用高速;也可采用2 套風機,排風機和排煙機并聯,火災時切換,這種形式在設置機械排煙系統與通風系統的地下室多有采用?!笨墒切乱幏吨袥]有就沒有這個明確要求。到底排煙系統與通風系統能不能通用??!:Q:Q:Q
圖紙簡介: 某廠房通風除塵系統軸測圖 ,廠房為小型鍋爐廠房。 投稿網友: zcf0413092 上傳時間: 2013-06-23 圖紙省
工程概況(一級)該項目位于福建省廈門市同安區的XX大酒店,建筑層高為七層,空調使用建筑面積近8
在國外,新風系統早已成為家庭必備的空氣凈化設備。在中國有些用戶對新風系統不太了解,認為新風系統與之前的排氣扇并無區別。小編只想說你們對霧霾也太不尊重了吧,別幽默了!新風系統與排氣扇實質是不一樣的,通風換氣效果也不一樣。
智能客控系統已經是酒店行業中的主流產品,他不僅提高酒店的管理水平和獲客水平,而且還提升酒店的整體經濟效益。但是很多人會有這樣的疑問,酒店智能管理系統是依靠什么電壓運行的,會不會有危險,他們是怎么為酒店省電的。帶著以上問題,我們來為客戶一一解答。對于整個酒店系統來說,智能管理系統是一種新的系統工具,很多客戶對此并不熟悉,其實整體客控系統基本上都是由弱電系統進行控制,如智能燈光、智能電視、智能空調等控制面板和調控設備控制器等。酒店的弱電系統的具體應用可以分為以下幾種:首先,智能客控系統是商家專業為酒店定制的專業的酒店管理系統,整個管理系統采用弱電形式,交流電不超過36伏特的電壓,這個電壓對人身體沒有任何危害。一般弱電表現在電壓低,能夠有效的為酒店節省用電,也就是說,我們只需要少量的電壓就可以完成對酒店的完全控制,而不會對酒店的電能的大消耗。酒店客房控制系統一般都是采用弱電控制看光面板,強電流點亮燈光、電視、空調等,他們之間的傳送和轉化是通過強弱電的轉化按鈕相互轉化而成。在整個轉化過程中,只需要技術員對轉化器進行有效的變頻
某高檔公寓樓,共11層,走廊呈“E”字型,橫向長40米,縱向長70米,走廊寬1.8米,層高3.2米,吊頂后高2.8米。整個建筑無中央空調系統,由各業主入住后自行安裝分體機?,F(xiàn)請教各位這樣的走廊需要設通風系統嗎(非消防的防排煙)?如需要,送風量如何確定?知道這里的網友素質高,專業知識強,特地請教,請各位前輩幫幫忙!
請問現在中國空調通風系統清洗的發展怎么樣?是否有關于清洗的培訓教程?人才市場對清洗人員的需求是否強烈?請達人多多指點,同時懇請大家就空調通風系統的清洗發表自己的看法,不勝感激
正做一酒店,考慮將酒店管理系統和一般網絡系統(客房上網)物理分開,所以做了兩套布線,和電話一起做成綜合布線系統:設備間三個配線架(三個系統分開),三條干線至樓層,共用樓層配線架,工作區根據需要配電話插座,網絡插座,酒店管理系統插座。因為沒有看到過類似做法,心里沒底,請教大家上面做法的可行性和應該注意的事項。