首頁 課程 資料 論壇
  • 消防電動排煙窗的控制要求

    《火災自動報警設計規范》GB 50116-2013對消防電動排煙窗沒有具體條款規定,而《民用建筑電氣設計標準》GB 51348-2019有具體要求,第9.4.7條第3款規定,具有消防排煙功能的電動開啟窗,供電電源應滿足消防電源的要求,應具有自檢及消防優先功能,應能在接收到來自消防控制系統或感煙感溫探測器的動作信號后自動開啟電動窗,并輸出反饋信號。 該條第4款又規定,在電動開啟窗附近容易接觸的地方應設置手動緊急啟動裝置,啟動按鈕應為紅色,并具有正常、開窗和故障三種顯示。

  • 上海世襲電動百葉-電動開窗器-消防排煙窗系統

    上海世襲建筑科技工程有限公司多年來積極致力于建筑遮陽產品及建筑電動門窗產品的研究、開發與制造,秉承歐洲獨特的理念與風格,不斷創新發展,逐漸形成集開發、制造、銷售、施工一體化的現代科技型企業。推出的“Roja諾家”遮陽百葉系統和“Roma諾瑪”自動和手動開窗系統,不僅融入了歐洲的現代設計風格,也在功能上滿足了市場各種不同客戶的需求。體現了“動感、自然、和諧”的內在品質,增添了建筑物的美感,延伸了建筑物的功能。      公司以科技為導向,以服務為根本,以節能環保為準,以創新為理念,本著“一流的設計、一流的品質、一流的施工、一流的服務”的企業宗旨,以創新的設計理念,為居家和辦公區域量身定做,實現了建筑遮陽產品及建筑自動門窗產品的自動化和智能化。      公司擁有一支專業的設計、生產和施工隊伍,并與德國GEZE和法國Somfy公司建立了長期合作關系,可根據客戶的不同需求,提供最為先進的建筑遮陽、建筑自動門窗系列產品和更為優質高效的服務。面對未來遮陽及電動窗的發展,公司將以優質的產品、完善的管理、創新的思維不斷服

  • 關于消防排煙天窗、電動開啟窗

    關于消防排煙天窗、電動開啟窗

    消防排煙散熱系統 ● 可以把排煙散熱系統安裝在屋頂或墻壁上 ● 可以把建筑物分成不同的排煙區,想做到這點可使用消防卷簾隔斷 ● 在接近地面處有一個能見度非常好的指示牌確保及時營救或逃生 ● 火災發生的建筑物內可使新鮮空氣與濃煙占有同樣的比例 消防排煙散熱系統基本組成部分 開窗器◎開窗器是電動窗系統中的執行部件◎開窗器工作電壓:24VDC◎開窗器設計壽命:啟閉30000次 開關◎在電動窗系統中用于控制窗戶的日常通風 風雨感應器◎當有強風或降雨時,風雨感會啟動控制系統自動關窗,屆時通風開關失效,待信號解除后通風開關恢復正常 緊急按鈕◎當有火警發生時可通過按壓該按鈕來緊急開窗排煙◎擁有自檢功能,面板上三

  • 關于設置電動排煙窗的問題

    有個住宅項目,因為有入口處有門廳,建筑為了立面造型將門廳做了3層高,這樣給防排煙帶來了問題:1、由于一層可以作為擴大前室,可以自然防煙即可;2、這樣的門廳導致二層、三層合用前室的窗形同虛設,著火時即使打開由于門廳的窗不能打開而無法排煙;大家關于這個一般是怎么樣處理的??專門設加壓送風??是不是有些浪費了??有人告訴我門廳的窗可以采用電動排煙窗,著火時手動或通過消防控制室電動打開門廳立面的電動排煙窗,這樣是否為最常用的做法???

  • 開窗器選用指南---消防排煙窗系統

    電動開窗器的概念 用于打開和關閉窗戶的電動機器稱作為“電動開窗機”或“電動開窗器”,簡稱“開窗機”或“開窗器”。現為國內建筑行業的高新產品,而“智能電動窗戶”則為現代窗戶行業的最新發展。1、高位窗戶:窗戶的安裝位置較高或過遠,單靠人力觸及不到的窗戶2、窗戶太重,開啟或關閉費力,手動開關使用不便3、樓層有消防聯動通風要求的消防排煙窗4、有氣象開/關窗要求的,如:倉庫下雨時需自動關閉的窗戶5、對室內有恒溫要求的,如:蔬菜或花卉溫室的窗戶6、對室內溫度有要求,溫度過高自動開窗,如:通訊機房的窗戶7、對室內空氣指數要求嚴格,需及時定時通風換氣8、室內需要較合適的亮度,需調節百葉窗角度來實現的9、窗戶需要較嚴格的關閉密封力量,如天窗防雨需要關閉較緊固10、其它特殊場合,如化工,粉塵等工廠車間,需及時通風11、綠色、智能、節

  • 關于防排煙風機消防聯動的問題

    我有個疑問就是:當某一層樓發生火警后,在屋頂防排煙風機打開的情況下,是本層的防排煙風閥打開(只開一層),還是連同上層的風閥一起打開(開兩層),又或者是本層連同上下層同時打開呢(開三層)?有沒有規范規定呢,現在這一塊沒有明確的說法,誰都可以來說兩句,搞得很被動???是不是消控中心可調呢,但是沒有規范要求的話還是不能解決問題呀!還有就是普通的防排煙井道,高規里面規定了說排煙口風速不宜大于10m/s,但是又沒有下限值,這一塊又不好界定!現在我手上的一個項目就是,當只開一層風閥的時候,最不利的地方能達到1m/s(是不是還是偏?。康悄芪米4紙張);但是當一二三層風閥同時開的時候,一層就檢測不到風速了???該如何是好?

  • 消防給水排水防排煙設計

    消防給水排水防排煙設計

           近年來,城市建筑中火災時有發生,對人們造成的危害也是巨大的,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,也就是說要加強消防工作。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計、消防排水設計和消防防排煙設計,下面就分別來看一下。 1、消防給水設計    

  • 消防排煙天窗設計的一般規定

    消防排煙天窗設計的一般規定

    本信息由建筑項目網 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜歡本站,請您把本站加入您的收藏或者分享給您的朋友吧。 1.高層建筑的防煙設施應分為機械加壓送風的防煙設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 2.高層建筑的消防消防排煙天窗天窗設施應分為機械消防消防排煙天窗天窗設施和可開啟外窗的自然消防消防排煙天窗天窗設施。 3.一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑的下列部位應設消防消防排煙天窗天窗設施: (1)長度超過20m的內走道。 (2)面積超過100m2,且經常有人停留或可燃物較多的房間。 (3)高層建筑中的中庭和經常有人停留或可燃物較多的地下室。 4.通風、空氣調節系統應采取防火、防煙措施。 5.機械加壓送風和機械消防消防排煙天窗天窗的風速,應符合下列規定: (1)采用金屬風道時,不應大于20m / s。 (2)采用內表面光滑的混泥土等非金屬材料風道時,

  • 消防排煙風機怎么安裝及檢測!

    消防排煙風機怎么安裝及檢測!

     一、消防排煙風機安裝分以下幾步進行:1、先熟悉消防排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進出方向等,安裝前要檢查葉輪有沒有擦碰情況,對其他各部件進行全面檢查附件是否完整,其他部件聯接是否牢固、看一下風葉有沒有損壞的情況, 2、聯接消防排煙風機進出口的風管需要有單獨的支撐,不能將管道重量加在消防排煙風機上,消防排煙風機安裝時要注意風機的水平位置,風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整。 3、消防排煙風機安裝好后,用手或杠桿查葉輪是否有過緊或擦碰現象,沒有

  • 2021最新電動排煙窗控制原理

    電動排煙窗是2021年工業廠房里最常見的通風換氣設備 ,從外形上可以分辨出是一字型電動排煙窗 ,三角型電動排煙窗和圓拱形電動排煙窗三種,電動排煙窗最主要的通風就是排煙 ,所以對于一些生產車間,濃煙排放量較大的一些企業就非常適合,因為是電動排煙窗,所以一些通風效果差的企業也可以安裝 ,比如養殖業,那么2021年最新電動排煙窗是如何控制天窗的啟閉呢,有幾種控制模式呢 ?今天小編就來給大家講解下電動排煙窗的控制方原理和開啟原理 。 電動排煙窗控制原理和開啟方式 最近幾年鋼結構廠房安裝電動排煙窗的使用越來越多,因為電動排煙窗就是為鋼結構廠房量身定做的 ,因為控制原理就特別適合廠房的情況,鋼結構廠房有4種控制原理,其中就是電動開啟和手動開啟 ,顧名思義 ,電動開啟就是根據電機

  • 防火通規與消防通規之防排煙內容對比

    《消防設施通用規范》和《建筑防火通

  • 地下室廚房消防排煙如何設計?

    現有一地下室,為廚房,1500m2左右,如何設計消防排煙系統?按多少換氣次數?是否需要補風系統,補風系統是不是重新設計一條管路?風量如何確定?都哪些房間需要設排煙、補風系統呢?謝謝?。”救说谝淮谓佑|地下室設計,請多多幫忙

  • 建筑防排煙方式---電梯井消防設計

    建筑防排煙方式---電梯井消防設計

    現有的高級旅館裙房為多功能綜合建筑,人員密集,室內家具等可燃物較多,一旦著火,煙氣容易沿樓梯間等豎向井道迅速蔓延到客房層。根據測試,煙氣沿樓梯間等豎向井道的擴散速度為3~4 m/s,在無任何阻攔的情況下,僅需0.5 min煙氣就能通過豎向井道上升到100 m高的頂部。因此建筑火規范中均有對防煙樓梯間及消防電梯前室的設置要求及防排煙量和核算方法的規定。但現代建筑為了提高服務檔次和服務質量,電梯數量經常超出消防電梯要求的數量,而且往往設置與走道或大堂直接相通的客用電梯。如果不針對該部分空間采取防火分隔等措施,則極易形成“豎向煙囪”,給上部客房人員帶來危險。 以某高級旅館建筑為例,介紹電梯井的消防設計。該建筑的建筑面積為5萬m2,共9層,地下3層至地上2層為裙房,地上3~6層為客房,設兩部普通電梯可從地下3層(車庫)直達地上6層(客房),每層電梯均直通客房走道,電梯門尺寸為1100 mm×2100 mm,單個電梯井橫截面尺寸為2400 mm×2

  • 消防排煙防雨百葉風速問題

    地下室排煙 井土建風道 由防雨百葉排至室外 這個消防排煙時的防雨百葉的風速取多少呢 一般防雨百葉的有效系數我取0.6這樣 不知道這個風速按照不大于10m/s 還是按照平時排風的5m/s.. 還有就是新風百葉 在平時進風 和消防補風中 這個風速取多少呢

  • 消防排煙管能否橫向穿過商鋪

    一大型商場,內部分為若干個商鋪, 需設置機械排煙.問題:1. 商鋪隔斷墻是否需到頂板?2.因公共走道空間有限, 消防主排煙管能否橫向穿過各個商鋪?

點擊加載更多

電動消防排煙窗

電動消防排煙窗專題,為您提供電動消防排煙窗相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電動消防排煙窗 相關的專業交流討論,更多電動消防排煙窗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防排煙工程

全自動排煙防火閥