板式換熱器安裝與維護資料
14R105換熱器選用與安裝.pdf
1)、熱交換器應以最大工作壓力的1.5倍做水壓試驗,蒸汽部分應不低于蒸汽供汽壓力加0.3MPa;熱水部分應不低于0.4MPa。在試驗壓力下,保持10min壓力不降。 2)、管殼式換熱器前端應留有抽卸管束的空間,即其封頭于墻壁或屋頂的距離不得小于換熱器的長度,設備運行操作通道凈寬不宜小于0.8m。 3)、各類閥門和儀表的安裝高度應便于操作和觀察。 4)、加熱器上部附件(一般指安全閥)的最高點至建筑結構最低點的垂直凈距應滿足安裝檢測的要求,并不得小于0.2m。
第三冊中板式換熱器的1~5噸五個條目,是指的該噸位之內的換熱站么?我們這安裝了一臺3.5噸的板式換熱器,是應該套3t還是4t的呢?
小區做地熱采暖設計,熱電廠水溫過高,要設置換熱器,該如何選型,提供哪些數據,有熱負荷,流量,資壓,是不是這些就夠了?一樓要求用散熱器,是不是應該不經過換熱器?另:室內采暖設計是否負責換熱器的選型?
冷卻塔-換熱器等設備安裝施工組織設計
第1節 板式換熱器的安裝 板式換熱器由其結構特點所決定,它的安裝比較方便和靈活。以下對板式換熱器的額零件組裝和系統安裝方面需注意的事項加以說明。 一、板式換熱器的零件組裝 關于板式換熱器的零件組裝,無論是制造廠向使用單位發運零件,進行現場組裝,還是使用單位在檢修設備拆開板式換熱器后再組裝,都必須按照以下順序進行。 1、認真閱讀隨機文件(合
冬季采暖換熱站(板式換熱器)安裝圖片
廢水利用被廢水源熱泵系統當做冷熱源使用;春、夏、秋、冬四季都可以用到廢水源熱泵系統產出的熱水;使用廢水源熱泵系統供熱等于同時省去了燃煤、燃氣、燃油等鍋爐房系統,避免排煙污染,節省空間;在制冷時省去了冷卻塔的這一步驟,也同時避免了噪音及霉菌、大氣污染等。 廢水源熱泵是最近廢水采暖利用領域頻頻出現的一項前沿技術。廢水通過離心式廢水換熱器與中介水換熱后直接排出,中介水換熱后進入熱泵機組,機組做功把熱量提升至室內循環水系統。 廢水中有很多工業或生活垃圾,絮狀物、毛發、油污,腐蝕液體...成分復雜,諸多原因造就廢水換熱器在廢水采暖應用必須具備防堵塞,防污染,低壓損和換熱系數高等特點。普通換熱器已經明顯存在設計上的缺陷,堵塞和換熱器清理成為廢水源熱泵廠系統在使用中最為頭痛的問題
我現在有一個泳池,采用地熱水經過板式換熱器加熱。熱負荷928KW,地熱水水溫48攝氏度。泳池總水體670立方米,6小時循環??紤]板式換熱器應該選用多大的呀?謝謝大家了!
一般換熱器的進口管為DN150,可以有的供貨商說應選用DN100的電動閥,那是要加兩個變徑的,本人對這方面知識很少,請高人指教!
在工程設計中,遇到水-水板式換熱器的選型計算!可是我通過查表得到定壓比熱容和密度,經計算后都與廠家給出的計算書相差甚多!請問大家有什么好的計算方法?
我是河北滄州一農村住戶 7間平房(在一條線上 南北朝向),磚混結構,計劃鋪地磚,每間20平米吧,現正在裝修中,有人建議我安裝地暖,可又有人說地暖不適合農村平房住戶,理由是 1農村地暖安裝隊都是私人性質,根本沒有技術保障 2地暖比普通水暖費煤 3地暖的爐子不能做飯. 我想請教的是 象我這樣的房子總面積接近150平米到底哪種采暖方式好些呢?另外 地暖的安裝技術很重要嗎?農村的安裝隊能行嗎?最重要的一點:到底比水暖費不費煤???謝謝各位了----
請問 換熱器面積計算公式中的 Q(空氣的冷卻或加熱量)該如何確定?我選用螺桿式冷水機組 總冷負荷為1374KW 末端采用風機盤管+新風系統