采暖管道這樣找坡可以嗎?一個系統主干管上面設置兩個集氣罐分別不同找坡,這樣可以嗎?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 編輯 ]
采暖-------同濟李崢嶸
樓主所在的項目上,原本衛生間的采暖設計是采用“散熱器”或者“地輻射盤管”采暖,但是后來都被取消了。取消散熱器采暖的理由是:太貴太浪費!取消地輻射盤管采暖的理由是:衛生間采用同層排水,樓板比室內地面要低300mm,如果做地暖,在施工的時候管道要往下彎90度,然后再在狹小的衛生間內盤繞。本身衛生間空間有限,如果再遇到安裝了浴盆的地方,那么又要除去浴盆占用的面積,這樣敷設的面積就更小了。所以取消。依樓主個人之見,衛生間不做采暖,在冬天的時候格外陰冷。因此,舒適溫馨的家庭環境,尤其還有老人小孩的話,如果衛生間有采暖設計還是會非常加分的。安裝浴霸又感覺費用比較高。所以想跟大家討論一下,你們平時做項目,
話說,某個大型甲級設計院,在一直轄市給自己職工蓋住宅樓,采暖也是有本設計院人員設計,住宅樓自然是分戶計量,可是該直轄市不允許墊層內采暖管道有接頭,故該設計人員參考了當?shù)氐牟膳O(shè)計規程,戶內設計了放散式暖氣片系統??磫栴}來了,該系統在各個環節都通過了,包括審圖,本單位專家評審等等。然后就是忙碌的2~3年,苦逼的工程師們入住?,發現部分暖氣片與采暖管線接口位置漏水,按說設計院自己給自己蓋得樓,應該不會存在這種問題,此設計院還每年承接不少總承包項目。 然后就開始討論問題出現的原因,設計院的一位大領導就開始找設計人員,說設計的這種形式有問題,會導致漏水,然后就要設計人員在該直轄市找有沒有用過此種形式的采暖系統,苦逼的設計人員托人找關系終于在另幾個設計院(包括直轄市市院)搞來幾個相同做法的圖紙,領導還是不信,要設計人員去拍照,那個小區做過這種形式的,拍照回來,說明這個系統也是很常見的。 苦逼的哥們,挺住??!
俗話說:一場秋雨一場涼,十場秋雨就結霜。天氣是越來越冷了,那老房子能不能裝采暖設備?老房子裝采暖設備是“全房翻新”式的鋪設地暖還是適合安裝暖氣片?今天給大家分析老房子是安裝什么采暖設備最合適:老房采暖,慎用地暖 一暖通專業人士透漏,老房采暖和新房采暖不同,相同的燃氣鍋爐,使用地暖或暖氣片要看具體房屋來定。目前,地暖和暖氣片是兩大供暖方式,各有優缺點,不過從當前使用情況來看,老房使用暖氣片的性能更勝一籌。 一暖通專家介紹地暖是地板輻射采暖的簡稱,是以整個地面為輻射源,通過地板輻射層中的熱媒,均勻加熱整個地面,利用地面自身的蓄熱和熱量向上輻射的規律由下而上進行傳導,來達到采暖的目的。從熱媒介質上分為水地暖和電地暖兩種。 地暖一般具有供暖便捷、節約能源、不占用室內空間的優點,但是其缺點也很明顯。特別是老房安裝地暖,在破壞原有地板的同時,室內塵土飛揚,易造成上呼吸道感染,對老人和孩子尤為不利;老房由于層高偏矮,加上安裝地暖占用5-7cm的層高,影響室內空間。
taojin1314在任地板采暖斑竹期間表現出色,現調任到采暖供熱版塊與flyingbird、 lwjlwj 斑竹合作,共同創造更好的專業技術氛圍,大家支持啊參與支持的網友獎勵由lwjlwj區管和 flyingbird、taojin1314支付,呵呵
現在正值冬季供暖期,結合這陣子在工作中遇到的一些問題,想跟大家探討一下1.供暖范圍:企業生產用汽+家屬區供暖2.供暖形式:廠區使用蒸氣,家屬區用熱水,另在家屬區供暖系統遠端進水管處設一管道泵, 家屬樓一般為上供下回式,且回水主管為同程式3.出現狀況:有部分家屬樓不熱,去現場時發現進水溫度正常,回水溫度較低,先后排除閥門吊 板,管道氣堵,懷疑是水力失調,即受系統遠端管道泵影響,致使系統內壓力不均 衡。因為我的經驗尚淺,在這里請教大家:如系統出現水力失調現象,應該采取何 種讓人信服的方法判斷,另外像這樣的情況如何在改動不是太大的情況下進行整改懇請老師們指教!
單位讓我設計一套蒸汽采暖系統.管路的材質我選用的是無縫鋼管.大口徑的管子我進行酸洗,不知洗后用什么防腐漆?小口徑的我鍍鋅可以么?熱鍍鋅和冷鍍鋅什么區別呀?我該用什么?
此項目為一三星級酒店,沒有煤氣,采用燃油鍋爐作為熱源,供應采暖和房間的生活熱水,一樓為地熱采徘至五樓的房間為暖氣片采暖,二樓以上不能開地槽,只能開墻槽。請教各位,該選用多大的鍋爐,采暖系統的主管道需要多大,暖氣片采用哪種連接方法,采暖和熱水分別需要多大的循環泵!
這里有一套別墅采暖施工圖,是本人設計的。按照實用供熱空調設計手冊設計,選取的管徑很小,請各位大俠看完圖紙之后,提一些改進的意見吧。其次這次設計之中,三層與其余兩層的水利平衡很難解決,請各位提供一下解決方案。再次先謝謝!
甲類車間,工藝提供條件可以采用蒸汽采暖,蒸汽采暖冷凝水管貼地敷設經過門的時候怎么處理,因為砇?guī)采用管溝,甲類車間卻不允許設置管溝,這種情況應該怎么處理
這次做的采暖采用的是同程式,水力計算我只是算了一個最不利管段的,因為原來畢業設計時算過,不平衡率總是超過15%的,當時老師說實際上總是用閥門調節的大家說一下你們一般是說明用閥門調節還是不平衡了通過改管徑使它平衡?大家平時都水力計算么?
小弟不才,請教各位大俠兩個問題:蒸汽采暖系統,在水力計算過程選擇管徑時,主要的依據是什么?是控制比摩阻呢還是控制流速?小弟是按照手冊對蒸汽管道內熱媒的最大流速要求的0.8選擇的管徑,但是現場反饋系統不熱,凝結水回水困難迷茫中,忘不吝賜教
不管是水源熱泵還是地源熱泵,它們無非是將水的熱量或者是土壤的熱量提取出來,加熱以水為介質的載體,進而達到采暖的目的,它只是一個加熱機器,跟鍋爐沒什么兩樣吧,都是供能設備,只是供能方式不一樣,熱泵采暖系統中,熱泵提取出來的熱量也是要經過換熱器把采暖系統的水加熱吧??采暖系統也跟鍋爐房的一樣,有它的循環泵,把熱水送到系統的末端,有補水泵,補充系統的漏水等等,其實就是相當于把鍋爐換成了熱泵,其它的都沒有變化,對否?謝謝!
建筑采暖的系統方式,什么垂直雙管,垂直單管,垂直單雙管,水平雙管,水平單管,還有單管水平跨越式。。。等等,那么多。。。。。都是看大家用語言來說。。。。能不能有圖來表示我們新手看看呢??? 這樣對于我們新手來說更是好了解,謝謝前輩各位指教!!
家里新房要裝修,準備裝一套地暖系統,不用再為冬天取暖發愁,最近到處了解關于地暖管材方面的信息,在自己使用的過程中,也跟大家一起分享地暖選管材的經驗據專家介紹,目前地暖輻射采暖常用的管材主要有鋁塑管、PE-X管 、PE-RT等多種,其中鋁塑管主要用于散熱器采暖, PE-x、PE-RT等均用為地板采暖,交聯聚乙烯(PE-X)管因具有較高的性價比,并且可彎曲、施工方便、在高溫下長期耐壓性能好,被廣泛應用于“低溫熱素板輻射采疟領域,是目前國內地暖市場用量最大的管材。 通過這次地暖選材的經驗,經過全面比較,要選管材還是進口管材靠的住.國產普通管材鋁層采用搭接焊,厚薄不均勻,在安裝擴管過程中,容易造成鋁層破裂、焊接帶斷裂。內層薄,擴管或高壓
請教一下:最近接了一個花房大棚的采暖,12500平方的面積,地處在江淮之間?,F(xiàn)在要上熱水鍋爐,鍋爐怎么選型?選多大的合適?還有就是這種花房大棚的外維護結構是玻璃的。保溫不好的對采暖是否有影響。
剛剛開始做采暖通風設計,很多問題不明白現有一沈陽的工程,地下一層是人防和車庫,地上1-2層是聯排的商業網點,上邊是1棟13層的點式住宅和1棟13層的單元式住宅,住宅用地暖采暖,換熱站設置在地下一層。 請教:1.采暖系統如何分區比較好? 2.商業網點宜采用散熱器采暖還是地暖?地下一層有泵房,采暖方式采用哪種,風機盤管采暖合不合適? 3.若網點和住宅采用地暖,地下室采用風機盤管采暖,地下室的換熱站該如何設計?謝謝各位大俠!!:time:
我是設計方面的新手 剛接到一個工程11層的樓1-3層為商鋪 4-11層為住宅甲方要求商鋪用散熱器 住宅用地暖請問大家 用什么方案好一些啊 能幫忙分析一下嗎 謝謝啦。。。
前段時間在網上調查了一下我國采暖地區的采暖收費方式,發現大部分城市還是按照面積收費的,盡管有分戶熱計量的設計,甚至是部分試點在推行,我深深地感覺到推廣的難度很大,總結了以下幾點原因:1、分戶計量的成本高,國家補貼落實不到位。2、住宅分戶計量居民還沒感覺到實惠,至于實行兩部制后,費用改變不大,意義還是不很明顯!3、低收入人群一個是用不起暖氣,另一方面是改造費用承擔不起,高收入人群不在乎這點暖氣費的增加還是減少,他們要不就是收入高,要不就是有公司或者國家補貼,根本沒把采暖節能當回事。4、公共節能跟不上,那是花的國家的或者公司的錢,大家的節能意識不強。權衡利弊,我有以下幾個建議,1、對于現有采暖設計實行嚴格的標準,并且提高標準,比如只要是采暖建筑或者廠房,窗戶的傳熱系數不能大于2.0W/m2.K,墻體也