有的說國產的不太耐用 真的嗎? 之前用過一家 還沒到一年就壞了 有沒有一些規則啥的?每個項目不太一樣 是不是需要根據諧波 電壓來選擇呢? 謝謝謝謝
摘要:文章介紹無功補償的作用Ｖ析低壓并聯電容器無功補償的種類、電容補償控制的選擇及補償容量的確定等。 關鍵詞:低壓并聯電容器;無功補償;技術;經濟性 0引言 無功功率是維持電力系統正常運行主要的一個因素。搞好電力系統的無功平衡,提高負荷的功率因數,可以減少線路和變壓器中的有功功率損耗和其他電能損耗,從而提高電能質量,降低電能損耗,并保證了電力系統的穩定運行和用戶的供電質量。 1無功補償的作?1.1提高變配電設備利用率,減少投資費用 對低功率因數的負荷進行無功補償,接入并聯電容器,由于無功電流得到補償,使得負荷電流減少。由于功率因數提高而使變配電設備減少的容量(kVA)可用公式1計算: ΔS =P/ COSφ1-P/ COSφ2 =P×(COSφ2-COSφ1)/(COSφ2×COSφ1) (1)式中: S---為減少的設備容量 P---為負荷有功功率
電力電容器及無功補償技術手冊
希望大家喜歡,謝謝了
低壓配電無功補償裝置智能控制系統。
本人非電力專業,目前需要寫電容器投切算法,有些問題請教大家!循環投切方式中"分相分組循環"與"三相循環"應該怎樣理解,能否舉例子說明?編碼投切方式中"分相編碼"與"三相編碼"又應該怎樣理解,希望舉例子說明?謝謝!
0.4KV和0.45KV的補償電容器有什么區別呢?謝謝!
小庫來說一下吧: 無功分散補償,就是供電部門在10KV配電線路變壓器的低壓側裝設電力電容器來補償變壓器的無功損耗;電力用戶在10KW以上的異步電動機旁,配備相應容量的低壓小型電容器以補償電動機無功功率。即對哪一部分的無功就在哪一部分補償,使無功分散補償,就地平衡;并使無功補償更接近于負荷線路末端,從而減少電能損失。它有以下幾方面的優越性: (1)供電部門可以使10千伏配電線路的損耗減小。 (2)電力用戶不僅可以滿足供電部門對功率因數的要求,而且可以使用戶內部0.4千伏低壓線路上的損耗減小,使用戶取得無功補償的經潷益?(3)電力電容器和電動機直接并聯在一起,一起投入和停用,可以保證無功不倒流,使用戶的功率因數始終處于滯后的狀態下。 (4)使用戶內部0.4千伏低壓線路的無功電流大量減少,從而“釋放”出富裕容量,減少電氣設備的投資。 (5)將電力電容器安裝在異步電動機附近,可以提高電動機的端電壓,相應減少電動機的電流,延長電動機的使用壽命。 無功分散補償安裝簡單、方式靈
一般常見的都是等容量的電容器投切,那么如果是不等容量的電容器又該如何投切呢?選擇帶有選擇功能的控制器就可以了嗎?還需什么?能否有無功補償方面的高手,留下聯系方式本人敬請指教
最近做的一個項目,接觸到一種模塊化低壓無功補償電容器,型號FST-3MZS,將傳統的接觸器+熔斷器+電容器等元件整合在一起的一種無功補償電容器,通過功率因數控制器可以實現電容器自動投切,過零投切,三相共補或者分相補償等∪其是過零投切,以前只知道用可控硅可以實現,但是價格昂貴而且溫升高,功耗大,所以很少用。根據產品的介紹,應該是很不錯的。但是我們廠以前缺一直沒有用過。于是想來打聽一下,是否有人用過的類似的模塊化補償電容器,產品功能如何,是否可靠?
無功補償電容器配置、運行、維護
如題,某采石場有一傳送帶一粉粹機,補償柜采用微斷+接觸器+熱繼+電容。電容器全部投入后功率因數僅有0.87,電容器頻繁損壞,其中一只繼電器下端接線燒毀。。。。。稍后上傳圖片
小庫說: 采用電力電容器做無功補償的優點有哪些你知道嗎? 1、根據用電設備的功率因數,可測算輸電線路的電能損失。通過電力電容器補償技術改造,可使低于標準要求的功率因數達標,實現節電目的。 2、采用電力電容器無功補償技術,提高低壓電網和用電設備的功率因數,是節電工作的一項重要措施。 3、電力電容器無功補償,它就是借助于無功補償設備提花必要的無功功率,以提高系統的功率因數,降低能耗,改善電網電壓質量,穩定設備運行。 4、減少電力損失,一般工廠動力配線依據不同的線路及負載情況,其電力損耗約20%-30%左右,使用電容器提高功率因數后,總電波降低,可降低供電流與用電端的電力損失。 5、電力電容器改善供電品質,提高功率因數,減少負載總電流及電壓降,于變壓器二次側加裝電容可改善功率因數提高二次側電壓。 <
低壓用的三相電容器,都是角接,在電容器上會有個單獨接地的接線柱,用BV線穿過,然后接地,電容器的四個安裝已經接地了阿,這個接地柱還需要接嗎?
電氣設計系列課程火熱進行中,所有課程均支持試聽哦 變電站二次設計課程騰訊 變電站設計一次課程騰訊 工業配電設計系列課程 線路設計正式課程 發輸電專業 供配電專業 歡迎大家咨詢報名
本帖最后由 kuaidianshou 于 2015-10-20 16:11 編輯 本貼更新: 60樓 于 2015-10-20事故啟示錄:電力設施無小事,千萬小心小心再小心!低壓電力電容器常見故障。電力電容器是無功補償?shù)闹鹘恰R?,慘烈的爆炸事故,電容器爆炸
三相星型400Kvar的并聯電容器改為單相星型接法的并聯電容器,那每個單相電容器的容量要多大???我計算出配的是231KVAR,不知道對不對,如不對,能告訴我公式嗎?還有電容的放電線圈配多大?
無功補償并聯電容器的選擇及其裝設.PDF
大家看看對自己可有用
樂意與大家分享,本文屬原創,轉或下載請注明出處。http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=houxiaoye