中央空調!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
炎炎夏日即將來臨,您是否還在擔心用戶投訴空調效果不佳?您是否又準備為老舊空調昂貴的運行、維護成本而買單?一系列老舊空調帶來的困擾,讓空調改造勢在必行。 但常見空調改造項目工期冗長、成本高昂、影響日常辦公,各種不便往往讓用戶在空調改造 的問題上猶豫不決。針對空調改造難題,憑借強大的研發能力,針對空調改造市場首推 新 系列,讓大面積拆除吊頂與冷媒
摘要:針對中央空調系統在節能方面存在的問題,分析并提出改造方案,介紹改造效果。 關鍵詞:中央空調;節能;變頻器;改造 中央空調是酒店的耗電大戶,每年電費中空調約占60%,而且近年來“電荒”問題日益突出,因此酒店中央空調的節能改造顯得尤為重要。 一、改造前酒店中央空調系統工作簡述 1.系統啟動后,冷凍單元工作,蒸發器吸收冷凍水熱量,同時冷凝器釋放熱量升高冷卻水溫度。 2.冷凍泵加壓將降溫后的冷凍水送入冷凍水管道,在房間由室內風機加速進行熱交換,帶走房間內的熱量降低房間溫度后流回冷凍水端。 3.冷卻泵將升溫后的冷卻水壓入冷卻塔,冷卻塔風機加速將冷卻水熱量散發到大氣中。 4.冷凍機組工作一段時間后,當溫度達到設定值時中間繼電器及接觸器動作,冷凍機停止工作,溫度回升冷凍機則再次運行,往復循環。 二、系統存在的問題及可行性改造 1.冷卻/冷凍水泵不能
中央空調的概念是由一臺主機通過風道過風或冷熱水管接多個末端的方式來控制不同的房間以達到室內空氣調節目的的空調。采用風管送風方式,用一臺主機即可控制多個不同房間并且可引入新風,有效改善室內 空氣的質量,預防空調病的發生。家用中央空調的最突出特點是產生舒適的居住環境,其次從審美觀點和最佳空間利用上 考慮,使用家用中央空調使室內裝飾更靈活,更容易實現各種裝飾效果,即使您不喜歡原來 的裝飾,重新裝修,原來的中央空調系統稍微改變即可與新的裝修和諧一致。因此稱家用中央空調為一步到位、永不落后的選擇。亞特偉達專業做大金、日立等國際品牌的中央空調,型號以家用VRV系統為主。 可是怎么樣 來選購適合自己的呢?
一個中央空調水系統分I、II兩區(I區為客房,II區為辦公室)。I區為1-5樓,由A立管供冷凍水;II區為6-8樓,由B立管供冷凍水?,F(xiàn)由于將3樓改為辦公室,冷負荷變大,打算將3樓的冷凍水改為由B立管提供,請問,這對系統有沒有什么影響?
著名文物修繕改造中央空調安裝
不論是小型居民住宅還是商業大廈、商場等建筑設施到處可見中央空調系統的身影,中央空調應用范圍愈來愈廣泛,營造了舒適的室內環境。但另一方面,中央空調系統大功率、高耗能的現狀也面臨改善,中央空調節能改造勢在必行! 一、 “碧格爾”霧化冷卻中央空調節能系統噴霧降溫設備原理: 空調霧化冷卻節能設備是我們研發的新產品,它是一種噴霧冷卻節能降溫系統是利
本文介紹了風機、水泵的節能原理,中央空調節能改造的原理和冷凍水、冷卻水的控制辦法。6Xy無憂研修網 1、引言 改革開放以來,我國國民經濟迅速成長,但是能源工業的成長遠遠滿足不了需要,而且非常一個時期內能源缺口的狀態不會改觀,因此國家以開發與節約并重的能源政策為主。尤其以節約寶貴的二次能源-電能為主,我國電能最大的用戶是電機,約占50%,其中風機水泵的耗電占全部電能的30%.傳統的風機水泵的風量、水量的調節是靠風門、節流閥的調節。當風量、水量的需要減少時,風門、閥的開度減少;當風量、水量的需要增加時,風門、閥的開度增加。這種調節方法雖然簡單易行,已成習慣,但它是以增加管網損耗,耗費大部份能源在風門、閥上為代價的。并且通常在設計中,用戶風機水泵的設計容量都要比現實需要高出不少,這樣容易形成人們常說的“大馬拉小車”的現象,造成電能的大部份浪費。如果采用調節速度的方法來調節流量,就可以從根本上防止電能浪費。近年來隨著電力電子技術的成長,變頻調速技術越來越成熟,因此推廣變頻調速在風機、泵類設備上的應用,對于減少能源浪費具有重要意思。 2、中央空調
摘 要:中央空調系統是現代大型建筑物不可缺少的配套設施之一,電能的消耗非常大。由于中央空調系統都是按最大負載并增加一定余量設計,而實際上在一年中,滿負載下運行最多只有十多天,甚至十多個小時。文章主要結合工程實例,針對中央空調系統在節能方面存在的問題,分析并提出改造方案,介紹改造效果。關鍵詞:中央空調 PLC 節能改造 冷卻泵 冷凍泵 一、前言 中央空調是大廈里的耗電大戶,約占建筑物總電能消耗的60%。由于中央空調系統設計時必須按天氣最熱、負荷最大時設計,并且留 10-20% 設計余量,然而實際上絕大部分時間空調是不會運行在滿負荷狀態下,存在較大的富余,所以節能的潛力就較大,其中,冷凍主機可以根據負載變化隨之加載或減載,冷凍水泵和冷卻水泵卻不能隨負載變化作出相應調節,存在很大的浪費,因此中央空調的節能改造顯得尤為重要。 二、工程概況 廣州景星酒店是一座三星級旅游涉外酒店,酒店位于廣州林和西路,有各類客房100多間,酒店大樓內設有三星級酒店、高級寫字樓、
酒店現在改造,推薦使用海爾磁懸浮機組,生活熱水可以機組帶熱回收解決,請教大師們知道制熱怎么處理比較好? 海爾地源熱泵磁懸浮造價高不高?
為了更好的實現碳中和目標,響應綠色建筑號召,中央空調節能改造市場迎來旺盛的生命力。但在針對中央空調進行改造的過程中,設備的安裝或更換,都會有相應的產品報價。那么,在對整個中央空調工程實施改造時,如何有效計算報價呢?
用戶選擇家用中央空調,主要選型依據是: 1、單供冷或冷熱共供方案 如家居中沒有獨立的采暖系統,可將空調和采暖需求統一起來。熱源可使用熱泵、電熱或熱水。熱水可由單獨的家用壁掛鍋爐產出,但冬天在北方不能獨立使用熱泵熱源采暖; 2、家居結構和裝修設計 家用中央空調的安裝必須與家居結構與裝修設計完滿地結合才能既發揮功效又顯高貴典雅,美觀大方; 3、其它空調功能 如加濕、新風等功能; 4、供電條件 要考慮供電電源(單相或三相)、電容量(電源線和電度表)的限制; 5、價 格 選擇性能價格比好的設計方案。
各位你們好,我是剛上這個網的,我維修到了一組海爾的冷水機組,遇到了難題,想向各位討教.這組機組的型號是LSQWRF65/A,一共是七組的多聯機.它現在的毛病是一組機的兩臺機同時工作時就同時死機了.而且操作板上沒有故障顯示,請問各位這是什么原因/
我公司用的某廠生產的中央空調,我公司地處無錫,最近氣溫下降,空調不制冷了.(因中央空調是向無塵室提供溫度調節的,新風量很少,而人又有100多個比較密集,所以室內溫度上升的很快.)控制面板上把設置調到16度了(室內這幾天常達到29度的高溫,室外機組不制冷不啟動!機組是:室外機組上有溫感探頭,然后在回風管里也有溫感探頭.怪就怪在,現在只有用手去握室外機組電路控制板上的這個探頭,室外機組才會啟動制冷!聯系了廠家,廠家解釋說:南方的空調和北方的不一樣.我們這臺是南方的,冬天室外溫度低,機組就不會制冷哪怕調至很低的溫度.室外電路板上的探頭是控制室外機啟動的,而回風管里的探頭是控制機組停機的.(這幾天無錫外溫大概10度以下)說要把電路板改了才能有冬天才能制冷.還要在壓縮機那里換一個什么部件的.要價6個機組(每個22KW)都換控制面板和那個部件要60000人民幣!!!!---------廠商這樣的解釋,各位有什么看法?這個價格貴嗎?廠商的解釋內行的各位看來行的通嗎,有沒有這種說法?南方的空調真的和北方的不一樣???
先要確定什么?比如冷量還是建筑面積?冷量又是怎么來算的?是按建筑面積來算的么?冷量和建筑面積之間的換算公式是什么?一般說幾匹幾匹,匹這個單位是怎么得來的,指的是什么?一般建筑面積在五萬左右配什么樣的機型比較適合?VRV還是水系統?離心式的相對于哪種類型的建筑比較適用,還有變頻式,螺桿式,活塞式呢,分別適用于哪些建筑物?
上海市質量技術監督局于2004年7月28日以滬質技監標[2004]336號文批準發布DB31/T322-2004《家用中央空調工程技術規程》現在一直都沒有這個資料,哪位朋友有這個資料,請告知,謝謝。
本人是做家用空調維修的,現在家用空調都換變頻的了,主板難修。配件難買,家用空調除了售后這一塊,私人維修店快要走到盡頭了,現在本人經常幫別人一起做VRV多聯機安裝,水冷機組改造,想找一個中央空調的培訓機構在理論這塊好好學習下,我在網上找到很多都是培訓家用空調的,不是培訓中央空調的,望各位老師介紹一下哪些地方可以學。
即將步入嚴冬,我國北方現在的溫度已經下降的很低,再過些時候,更是天寒地凍。在零下二三十度的溫度里,中央空調如何防凍就成了個問題。應用于商場、制造企業、賓館等大型場所的中央空調更需要防凍。下面集家網就介紹下冬季大型中央空調防凍注意事項及對應方法:1、 預熱盤管熱水泵必修保持24小時運轉,即使是自來水,只要循環正常,也不會凍壞預熱盤管??梢詫⒔佑|器啟動按鈕換成自動和手動轉換的開關,在冬季置于手動位置,即使停電,再次來電時候溫水泵會自動啟動。避免空調預熱盤管凍結。溫水泵最好設置在發電機供電系統中!?。?、將中央空調預熱盤管的電腦預熱控制器,一般為SDC系列控制器,將其最小控制開度OL設置為20%--30%;(外氣為-15度以下時)3、如果擔心電腦自動控制系統出現故障,可以將預熱盤管溫水供給閥門的旁通閥手動開到10%--30%,(外氣為-15度以下時)4、中央空調在運行過程中,嚴禁開啟空調本體任何檢修門?。?!5、可以在中央空調預熱盤管上加裝Pt100傳感器,配合電腦控制器SDC10系列,并與其中央空調啟動電路進行聯動控制,設置溫度為3
中央空調噪音大的原因-設計安裝不到位中央空調的設計和安裝是非常重要的環節,直接影響著后期的使用效果和空調的使用壽命。所以設計師在設計安裝方案時,應該對空調噪音進行專門的優化處理,保證安裝位置能夠將噪音控制在最小范?。此外,?duì)于安裝人員的安裝技術也有要求,如果中央空調在安裝時管道間產生了碰撞,或者有雜物掉進外機風扇內,或是安裝時忘記裝防震配件,這些都會使空調運行時噪音較大。這就要求施工者具有專業的安裝技術和較高的服務素質。
施工單位說走廊里面的管線必須在支管線的下面,但是這個是在上方啊。有做過的嗎??、
中央空調改造
中央空調改造專題,為您提供中央空調改造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與中央空調改造 相關的專業交流討論,更多中央空調改造相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題